外朝向,并确认无误后,再安固定片。安装时应先采用直径为Ф3.2的钻头钻孔,然后应将十字槽盘头自攻螺钉M4×20拧入,并不许直接锤击钉入。 (2)、固定片采用120×25×1.5规格,固定片的位置应距窗角部
150-200mm,固定片之间的间距应≤600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的档头上。
4、测出各窗洞口中线,并应作出标记。
5、当窗框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对齐;窗的上下框四角及中横框的对称位置应用木楔或垫块作临时固定;然后按设计图纸确定窗框在洞口墙体厚度方向的安装位置,并调整窗框的垂直度、水平度及直角度。
6、当窗与墙体固定时,先固定上框后固定边框,固定方法如下: (1)、混凝土墙洞口采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。 (2)、砖墙洞口应采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定,并不得固定在砖缝处。 (3)、加气混凝土洞口,采用木螺钉将固定片固定在胶粘圆木上。 (4)、设有预埋铁件的洞口采用焊接的方法固定,也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定。
7、安装组合窗时,拼接料与洞口的连接应符合要求。拼接料与混凝土过梁或柱子的连接应符合设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定,也可先在预埋铁件上按紧固件规格打孔,然后用紧固件固定。
8、将两窗框与拼接料卡接,卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应≤300mm。 9、窗框与洞口之间的伸缩缝内胶应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞,填塞不宜过紧。
10、门窗洞口内外、侧与窗框之间缝隙的处理应符合下列要求: 窗洞口外侧与窗框之间应采用水泥砂浆或廉刀白灰浆填实抹平;靠近铰链一侧,灰浆压住窗框的厚度宜以不影响扇的开启为限,待水泥砂浆硬化后,其外侧应采用防水胶进行密封处理。室内 室外 砖墙用膨胀螺栓 砼墙面用射钉上墙钢件 玻璃 防水密封胶 砂浆勾缝 泡沫填充剂外墙面砖 砂浆层。 11、玻璃安装应符合下列要求: (1)、玻璃装配。玻璃的尺寸,从窗框、窗扇的透光边缘算起,每边搭接应不小于8mm。(2)、玻璃不得与玻璃槽直接接触,并应在玻璃四边垫上不同厚度的玻璃垫块。 (3)、将玻璃装入框扇
21
内,然后用玻璃压条将其固定。
12、安装五金件、铰链及锁扣后,应压实压条。
13、安装后的保护。 (1)、在安装及验收前,应采取防护措施,不得污染。 (2)、已装框、扇的洞口,不再作运料通道。 (3)、严禁在门、窗框、扇上安装脚手架、悬挂重物,外脚手架不得顶压在门、窗框、扇 或窗撑上,并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。 (4)、应防止利器划伤表面,并应防止电、汽焊火花烧伤或烫伤面层。 (5)、立体交叉作业时,门、窗严禁碰撞。
第十二节 安装工程
一.给排水管道工程施工方法
1、在施工现场建立一个钢管除锈、防腐转送工场,自制配套机具。 2.管材及管道连接:
室内生活给水管采用钢管内衬PPR复合管道。专用曲弹双熔管件,热熔承插连接。污水立管采用 UPVC 加强型空壁螺旋塑料排水管道(设有旋流器),水平干管采用柔性机制离心排水铸铁管,承插式法兰压盖接口。排水支管采用UPVC塑料排水管道。混凝土排水管接口采用水泥砂浆密封。
消火栓及自喷系统管道采用内外热镀锌钢管,其中管道直径DN≤80者采用丝扣连接,管道管径DN≥80者采用沟槽式箍管接头连接。
3.管道安装配合土建装修工程的施工情况而实施,严格按照施工图纸及说明和相关国家规范,标准进行施工,采用先主管后支管的方法进行。
4.镀锌钢管丝接的套丝方法和使用板牙要严格按照标准操作,要求螺纹端正,光滑,无断丝,无乱扣。安装时先用手拧紧,然后再用管钳拧紧,拧至距连接线外差点2扣时,打正位置,不准拧过头利用倒扣来打正,丝接口的填料φ25毫米以下的管子使用生料带,φ32毫米以下的采用麻丝铅油作密封填料。
5.UPVC塑料排水管安装接口材料采用PVC胶水粘接,粘接前,应将管接头,配件及管口用湿布或其它办法擦洗干净,待干后,将粘接胶水用刷均匀地涂抹在管线及管口上,然后2人相向用力挤压,待2分钟后,松手检查接口是否严密,然后进行下一步工序。
6.设备安装前,先要开箱检查,并作好记录,安装设备时,先按图纸要求复查设备进出口方向及有关技术数据,无误后再进行设备安装,先用龙门架或起重机将设备安装在基础上,复核尺寸,螺栓固定,粗打平,二次灌浆,待干后,用
22
榔头将垫铁对铁地打入设备下,并经校核无误后,用电焊将垫铁焊牢。
7.所有阀门在安装前,必须进行强度试验和严密性试验,不合格的阀门,必须经过研磨处理或更换后才能安装,并作好试压记录。
8.所有管道在安装过程中,必须用水平尺、线锤检验无误后才能进行下一道程序。排水管的安装,严格控制坡度,不得有倒坡现象,将偏差控制在允许范围内。
9.各种管道支架,应焊接牢固,支架制安必须按照标准图进行施工。 10.管道试压应按系统分段进行,既要满足规范要求,又要考虑管材和阀门因高程静压增加的承受能力。调节阀,过滤器的滤网及有关集表在管道试压和冲洗后再安装,冲洗时水流不得经过所有设备,冲洗后的管道应及时封堵,防止污物进入。
11.排水管道作通水试验,无渗漏、堵塞,水流畅通为合格。
12.所有管道的刷油防腐严格按照投标图纸说明及国家有关规定施工。 13.所有穿过墙壁和楼板的管道应设套管,套管内和管段不得有接头,管子与套管之间必须用不燃和不产尘的密封材料闭。
14.立管的要求与做法:
(1)管卡设置要符合规范要求,且工艺合理。
(2)管背墙面平直,装饰(粉刷)到位,不得被油漆污染。 (3)PVC管的金属卡与管外表面之间应垫软片。 15.管道在屋面、楼地面上敷设:
(1)严禁无支架托架(墩)沿地面敷设,应采用膨胀螺栓固定型钢支托架的敷设方式。在支架安装损坏结构及防水层,必须做好防水处理。
(2)管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应装设合格的检装置(如伸缩节、伸缩弯管等)。
二、电气工程施工方法
1、采用传统工艺与先进的施工方法和措施相结合,根据土建和其它专业的计划要求列出施工计划,做到整个电气安装工程快速、优质。
2、预埋:预留洞采用埋套管,做木模具埋大孔、大洞,暗配管及接线盒严格按施工规范及图纸,在浇注混凝土前准确定位、施工。混凝土浇注后及时进行检查调整,消除偏差及漏配。
23
3、用的管材及导线器材均应符合国家或颁布的现行技术标准,并有合格证明,设备应有铭牌,在取得甲方及监理部门牌号的认可后方可使用。
4、预埋:管子的弯要不起皱折,变曲半径不小于规范要求,
线管与线槽(盒)、箱、盘柜等连接时,严禁用熔焊方式开孔,且应采用内外迫母锁紧固定。管端螺纹外露2—3扣(<5毫米),管口处护线塑料套嘴。钢管暗配采用套丝连接时,管箍两头必须焊跨接地线,两面施焊、圆钢规格、焊接长度要符合规范要求。
5、(含吊顶内)的线管排列整齐美观,支(吊)架、卡码设置合理、固定点间距均匀,其中管卡与终端、弯头中点、电器器具或盒(箱、盘、柜)边缘的距离宜为150 — 500毫米。
6、穿线前,钢管口应先装上螺母,以免穿线时损伤导线绝缘层,
采用护口拉钢丝或铁丝接引。电缆敷设前应对电缆进行外观检查及绝缘电阻等试验,所有试验均应做好记录,以便竣工时作对比参考并归档。
7、配电箱(柜)必须是指定厂家的产品,不用电气焊孔,带电器的开启盘(柜)门应做接地处理:内接线必须严格分色,地线必须为黄绿双色,接线时均须刷锡后接线,不能有虚接、地线串接现象。
8、开关、插座的安装应确保使用功能,标高误差应在允许范围内,缩进装饰面20毫米以上的接线盒须加套盒,不允许中间空隙,开关与灯位应对应,开关方向一致,且必须是切断相线,插座内接线要符合要求,并不得在开关、插座的接线端子处以套接压线方法连接其它支路,安装完毕后不应有黑边现象,灯具线要符合要求,相线在灯芯中心,低于2.4米的灯具金属外壳应做接地处理。
三、防雷工程施工
本工程防雷类别为三类,按三类防雷要求采取防直击雷、防侧击雷和等电位连接、防雷电感应、防高电位反击及防雷电电磁脉冲措施。
1、防雷直击。
(1)接闪器。利用屋面避雷带做接闪器,并在屋面上设不大于20×20或24×16的避雷网格。突出屋面的金属设备外壳均应与避雷带可靠连接。
(2)引下线。利用建筑物屋面各个角上及平均间隔小于25米柱内的四根不小于10的主筋作为防雷接地引下线,并与接地装置可靠连接。
(3)接地装置。利用建筑物基础钢筋做接地装置。建筑物防雷接地与其它接地
24
共用同一接地装置。
2、防雷电波侵入。进入建筑物的架空和直埋的各种金属管道在进入建筑物处与防雷接地网连接。 3、防雷电电磁脉冲。
(1)电力系统在电源进线处配电箱内设电涌保护器或避雷器。
(2)通信、有线电视、安全防范等线路进线处及重要设备由设备厂家提供相应的电涌及防雷保护。
4、在建筑物部分防雷引下线在距地面0.5米处设测试连接板。建筑物周边下引线在室外地坪下1米处,敷设一根40×4的热镀锌扁钢至散水外1米。
第五卷 工程质量保证技术措施
第一节 总则
(1)建立高于国家验评标准的企业内部创优标准,以此标准来实施考核、检查工程施工、严格按照公司质量保证体系的要求开展工作,使质量工作贯穿于各个岗位、各个环节、各道工序。
(2)抓好质量预控和质量意识教育,组织施工人员学习施工规范、操作规程的质量检评标准,进行技术交底和质量通病防治教育,使施工操作人员能够了解工程概况,掌握工艺要领及质量要求,做到人人心中有标准,个个心中求质量。首先是加强各班组的建设,去弱留强。施工员、质安员做好开工前的三交底工作,做到工人班组个个心中有数,树立质量第一的思想。施工员、质安员应先在施工过程中做到勤检查、勤督促,对违反质量标准的班组决不能心软手软,坚决执行工程项目管理的奖罚制度。
(3)严把材料质量关。创优良样板工程要选用优质的材料和设备,对工程中使用的各种材料、设备把住采购和验收两个关。材料员对进入现场的原材料、半成品、构配件和器具等要对照样品全数检查验收,并检查有无符合国家质量标准的合格证和向保书,杜绝“无合格证、无质保书、无检测标准”的三无材料或产品进场。
(4)坚持“样板”引路,实物按样板验收。工程施工中坚持样板引路,按照“样板质量是验收的起点,实物质量要高于样板水平”的要求进行操作。结构施工中推行样板墙柱验收制度,粉刷施工推行样板间(项)验收制度,实行挂牌施工,以
25