离,排除隐患,确保安全。
2、经复核验线后,即可开始承台。地梁基坑开挖。
3、基坑(槽)土验收后,应立即浇灌承台,地梁、底板的素砼垫层,浇灌前。应做好砼垫层厚度控制标志,以确保垫层达到承台底,梁底的设计标高,误差不得超过 15mm 。
4、垫层浇筑经自然养护 24 小时后,按设计图纸进行防水层施工。 5、承台,地梁、底板钢筋绑扎前,应认真清理坑槽内的落土杂物,经检查清理干净后,再绑扎钢筋。同时保护好防水层不受破坏。 第五节 模板工程 一、材料选用:
主要结构模板均采用夹板做模板,梁侧板、梁底板、柱板采用 970*1900*18 的夹板;顶架采用门式钢架和可调式钢支顶;模板拉结:采用φ 12 穿墙螺杆。 二、模板安装
柱子模板安装:方形柱最大截面为 700*700 ,模板用螺栓夹柱箍夹紧牢固,柱箍间距≤@200 。为确保结构几何尺寸准确,符合设计和规范要求,模板制作安装除要求接缝平整和不漏浆外,支撑系统应牢固,具有足够的稳定性,强度和刚度,柱模设斜撑二道,斜撑与支承点成 45 度角为宜,但不得大于 60 度,边柱则采用拉杆和支撑设置,通排柱模安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模找平吊直.柱模板底脚应留≥ 200 × 200 生口模板,以便清理柱模内杂物。 主梁模板安装:在柱子上弹出轴线。梁位置和不平线,钉柱头模板,按设计高调整支柱的柱高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度大于或等于 4 米时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时起拱高度为梁跨度的千分之一至三。再安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。支顶拉水纵横 2-4 道(视楼层高度而定),另外,当梁高≥ 700CM时,梁侧模板需加对拉螺杆。
楼面板、梁板模板安装完成经质量验收后,方能扎钢筋。梁钢筋绑扎好需加对拉螺杆,先验收无错漏后,方可以将梁筋沉入模板内,接着绑扎面筋,底筋完成后插入安装线管(预埋),完成线管安装后,铁工绑扎面筋。经验收合格后,焊工加焊固定面筋位置。垫保护层垫块,淋水湿润模板,浇筑砼前搭设桥架,准备浇砼,凡留设施工缝的地方用碎板闸好施工缝分先后浇筑时加强施工缝的处理工
11
作。
构造柱在梁板砼浇筑时先预留插筋,到墙体砌筑阶段再浇筑施工。 第六节钢筋工程
钢筋在现场集中加工成型后送到各绑扎点安装,受力钢筋直径≥25时采用直螺纹机械连接接头。受力钢筋直径16-22竖向采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用闪光对焊连接;其余钢筋可采用绑扎搭接接头。条件允许情况下框架梁、框架柱、剪力墙暗柱主筋宜优先采用机械连接接头。 一、一般施工方法
钢筋的各项指标和性能必须符合设计要求。必须有出厂合格证明和试验报告,钢筋制作集中加工,现场配备小型加工设备作修改补充用,钢筋出厂必须来把制作质量关。现场应加强钢筋的验收工作。包括技术资料的检验,不合格的钢材绝不用在工程上。钢筋工安装过程中,质安员就应开始检查钢筋的规格、数量和绑扎质量。完成后通过班组自检、钢筋工队检、现场质安员检,合格后再通甲方和监理办理验收。 第七节混凝土工程 一、混凝土制作
1 、本工程砼采用现场搅拌混凝土,水泥进场前应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、包装重量和出厂日期。砂用坚硬不含杂质有棱的硅质砂粒,石子选用花岗岩石。根椐配合比确定每槽各种材料用量,各种材料混合前必须过称。装料顺序为先装石子,再装水泥,最后装砂子,外加剂与水泥一并加入。混凝土搅拌最小时间严格按规范规定。
2、所使用的砂、石、水泥必须按要求送检:
各种材料按设计配合比,计量投料,控制在允许偏差内。照石子、水泥、砂、外加剂的次序投料,控制搅拌时间不少于 120 秒。 二、混凝土运输
混凝土浇捣运输主要为垂直运输,当需要水平运输则采用人力手推车运输。 三、混凝土浇筑
12
1、承台混凝土浇筑应采用斜向振捣法,振动棒与水平倾角约 600 左右,棒头向前进方向,棒间距以 500M为宜,防止漏振,振捣时间以混凝土表面翻浆冒出气泡为宜。
2、柱浇筑混凝土前,或新浇混凝土与下层结合处,应在底面上均匀浇筑 50MM 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。柱混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在 500MM 左右。混凝土下料点应分散布置循环推进行,并按规范控制好混凝土初凝时间。柱墙水平施工缝留在主梁下面。
3、梁、板混凝土浇捣顺序是先浇梁后浇板,梁混凝土初凝前必须进行板浇注,振捣时要避免触动钢筋及埋件。楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动樗控制混凝土板厚度。振捣完毕,用乔尺或拖板抹平表面。施工缝设置:宜沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留、置在次梁跨度中间 1/3 范围内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直,施工缝用钢丝网挡牢。
4、在施工缝处继续浇筑混凝土前,混凝土施工缝表面应凿毛,清除水泥薄膜和松动石子,并用水冲洗干净。排除积水后,先浇一层水泥浆然后继续浇筑混凝土。浇筑梁柱接头前应按柱子施工缝处理。
楼梯砼浇筑前,应将模板上的杂物清理干净,淋水湿润,混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步上表面抹平。楼梯混凝土应边续浇筑完成。
四、混凝土的养护
1、混凝土浇筑完毕后,应在 12H以内覆盖,并浇水养护. 2、混凝土浇水养护日期不少于 7D。
3、每日浇水次数以保持混凝土具有足够润湿状态而定。 第八节砌砖和内粉刷饰面工程 一、砌体工程
本工程±0.00以上墙体采用烧结空心砖,M5混合砂浆砌筑。卫生间、竖井(电缆井、管道井)、电梯井道墙壁采用MU10 P型多孔砖,M5混合砂浆砌筑。±0.00以下与土壤直接接触墙体采用240厚MU10实心砖,M10混合砂浆砌筑。
13
按规范要求的高度分次隔日砌筑,砌筑在 12 小时前适量淋水,凉干后备用。砌筑前,先按砖墙位置弹出墙身轴线,然后摆砖样,排出灰缝厚度,于墙身交接处立皮数杆,间距不超过 15 米,并用水准仪抄平。砌筑时采用“三一”砌砖砌筑,即“一铲灰、一块砖、一挤浆”。水平及坚直灰缝砂桨饱满度不低于 80% ,交接墙体不能同时组砌时,应于墙体中引出阳槎,物别是两种墙体交接均应在灰缝中预埋长度不小于 500 毫米,间距不大于 600 毫米的φ 6 拉结筋,每道二根.砖在砌筑前一天在地面浇水湿润后含水率为 10-15%.隔墙及填充墙与上层结构接触处,为防止出现裂缝,应留墙顶数层砖待砌体砂浆压缩到一定程度后,才采用侧砖斜砌撞紧,脚手眼不得随意留设,如需留设,须符合规范规定。砌筑时除需要注意砂浆有良好的操作性能外,沿需控制铺灰的长度和灰缝厚度,铺灰应不超过 3-5 米。
二、墙身、天花批荡
1、在批荡前,管线沟槽要求用砂浆填满,墙体与砼面接缝处,表面均要加铺一层钢丝网用胶水粘好毛钉,以防批荡空鼓,开裂。
2、天花、墙身抹灰,在施工前,提前二天把需抹灰部位冲洗干净,粗扫、拉毛,待过三天后再行粗面打底。
3、天花纸筋灰罩面层,应在底层批挡层达到七成干后进行。抹筋灰前要先检查底层是否粘结牢固,抹灰时压实抹平,待灰浆稍干“收缩”时,要及时压实压光,并可视灰浆干湿程度用灰匙蘸水抹压,溜光使面层更为细腻光滑,纸筋灰罩面层要粘结牢固,不得有匙痕、气泡,底粒和接缝不平等现象。
4、纸筋灰筋必须进行打烂,石灰必须充分熟化,以避免抹灰面出现开花现象。
第九节 楼地面工程 一、地面砖铺贴
1、基层处理:对基层表面局部高位用纤小铁锤敲打凿平,楼地面高低差用 2 米直尺检查误差控制在± 5 毫米内,清除表面杂物,冲冼干净。
2、弹线:根据墙面水平基准线,在四周墙上弹出面层和水泥砂浆结合层标高,结合层厚度根据块料而定(一般 10-15 公厘),在地面弹出垂直十字中心线,按板块规格灰缝宽度分块放样,非整块靠墙边角。
14
3、试排试拼:在房间纵横两个主向,试做样拉线校正方正,试排结果在房间主要部位弹上互相垂直的控制线,且引上墙上标记,用以检查和控制板块位置。
4、板块镶贴前必须浸水,保证底面处于面干状态。
5、用 1 : 2 水泥砂浆铺结合层时,必须先采水湿润基层,并刷水泥浆一度。砂浆稠度以手握为团,落地开花为宜,结合层砂浆铺设长度〉 1 米,宽度〉块料宽度 23-30 。
6、板块铺放:试板块砂浆抹平,对好纵缝铺放,用木锤轻击至面层控制线吻合后,听有无空鼓的地面砖铺贴声,把板块搬起检查砂浆,对其补平。
7、板块铺放 24 小时后,洒水养护 2 天后,水泥砂浆凝结前,清干净溢出缝外砂浆,再用与板面相同颜色的水泥浆将缝擦满, 3 天内禁止人在上走动。 第十节 外墙饰面工程 一、砌筑石块饰面施工
外墙饰面做法: 标高4.150以下砌筑石块墙面。石块为太白县当地特色河石,缝宽5-8mm,用防水水泥砂浆勾缝,面砖伸缩缝先用柔性防水材料嵌缝。
对光滑表面基层,应先打毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。对表面很光滑的基层应进行“毛化处理”。即将表面尘土、污垢清理干净(油污可用 10% 炎碱水清刷后,再用清水将碱液冲洗干净);浇水湿润,用 1 : 1 水泥砂浆,喷洒或用毛刷(横扫)浆砂浆甩到光滑面上。甩点要均匀,终凝后再浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩有较高的强度,用手掰不动为止。吊垂直,找规矩,贴灰饼(打墩),冲筋(打栏)。吊垂直,找规矩时,应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位面砖巾面排列方法对称性以及室内地台块料铺贴方正综合考虑,力求整体完美。将基层浇水润湿,(砼基层面尚应用水灰比米 0.5 内掺 107 胶的素水泥均匀涂刷),分层分别用 1:2:5 水泥砂浆底灰,第一层为 5MM 后用铁抹子均匀抹压密实;待第一层干至七至八成后即可抹第二层,厚度约为 8-10 公厘,直至与冲筋大致相平,用压尺压平,再用木抹子 (磨板) 槎毛压实,划成麻面。在第一分段或分块内的应自下而上铺贴。铺贴应从最低一皮开始,并按基准点挂线,逐排由下向上铺贴。石块背面应满涂水泥膏(厚度一般控制在 2 — 3mm 内),贴上墙面后用铁抹子木把手着力敲击,使其粘牢,每铺完一排应重新检查,发现空鼓,应及时掀起加浆重新贴好。铺贴完毕,待粘贴水泥初凝后,用清水将石块洗干净,
15
框架结构办公楼施工组织设计方案