好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电更换金具、绝缘子标准化作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 2.严格执行“操作票”制度,严格执行对断路器及隔离开关的停送电操作程序。 3.在配电线路上,对柱上油断路器进行停、送电操作时,应使用绝缘拉绳在地面操作。 4.应检查断开后的断路器、隔离开关确在断开位置,并悬挂“线路有人工作,禁止合闸”的警告牌;地无隔离开关配合的断路器,拉开后设专人看守,并将看守人写入“工作票”之中;跌落式开关的熔丝管应摘下。 操作线路上的断路器,必须使用经试验合格的绝缘杆。试验标准请按《安规》附录四执行 4.7 安全措施

∨ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 内 容 为确保此项检修安全顺利完成,对职工进行安全思想教育,召开现场分析会,牢固掌握工作内容、注意事项,并做好危险点工作;提高作业人员安全意识和相互协调配合能力。 凡参加作业人员必须精神饱满、熟悉现场情况和本职工作。 停电作业时要统一指挥,统一协调 ; 只有在得到调度许可人的许可开工命令后, 可以开工,负责人组织列队宣读工作票,对照停电简图,在工作现场向全体成员交待运行方式,停电时间,停电范围,工作任务,并指明危险点。 验电要使用合格验电器,验电前首先检查验电器是否好用。操作人要带绝缘手套穿绝缘靴。验电要设专人监护,监护人严禁做其它工作,验电应严格按规定执行,对于同杆架设的多回线路应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 验明线路确无电压后,在工作地段两端挂短路接地线,挂地线前应先检查接地线各部连接是否完好,无问题后方可执行。挂地线要严格按规程规定执行。严禁在没有挂接地线的导线间穿越,挂地线时要先挂接地端,后挂导线端。 更换横担、绝缘子时要按分工进行;由孙建明一人统一指挥,不相关人员远离作业位置; 要使用合格的登杆工具;登杆塔前要检查钢管杆爬梯是否牢固,检查安全带是否有断股、破损。 各种物品,工具的传递应使用绳索,严禁用抛仍的办法。 地面的监护人除监护工作人员的正确动作外,还要防止杆下行人通过,必要时设专人监护。 所有参加作业人员要着装统一,穿工作服、绝缘鞋、带安全帽。 4.8 人员作业分工

①、工作负责人: ②、组 员:

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

③、工作许可人: ④、质 检 员:

∨ 序号 1 2 3 4 5 作业项目 准备工作、勘察现场、班组人员安排、现场指挥 验电挂接地线 更换横担、绝缘子 监护人 拆除接地线 检修负责人 作业人员 4.9地线装拆记录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 地线位置 地线编号 装拆地线人员 监护人 4.10停电作业线路系统图(标明工作地段及地线位置) 5、 作业程序及作业标准 5.1 开工

∨ 序号 1 内容 工作负责人履行开工手续 作业人员签字 2 3 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 工作负责人组织现场勘察、交代安全措施、危险点分析;停电作业使用工作票。 工作负责人合理分工、检查工器具、材料。 5.2 作业内容及标准

∨ 序号 1 作业内容 停电 作业工序及标准 安全措施注意事项 责任人签字 2 3 (1)作业线路全停电——即该线路的交电所所出口开关停电(盘停电),由变电1、核对线路名称、开所值班人员操作,供电局生调(或工作许可人)得到局电力调度该线路已停电,关位置及编号; 出口地线挂好,可以作业的通知后,方可下许可作业令; 2、使用合格的绝缘(2)如果是线路分段断路器,隔离开关或分歧跌落式开关停电,由工作许可拉杆; 人签发“操作票”,由操作人员及监护人员执行;操作人、监护人、许可人都要在操作票上签字,操作前后,均应在操作票上填写时间,每操作完一项在操作票上打“√”,停电操作结束后立即向工作许可人汇报 停电后,工作许可人向各作业班组下达许可工作命令,可当面通知,电话传;3、使用工作票、列队当面通知由工作许可人在工作票上签字,并在停送电联系启示簿上登记,由工进入现场,宣读工作票,交代现场安工作作负责人签字;电话传达由工作负责人在工作票上记录电话通知内容,许可人姓名及通知时间,电话传达应有录音 许可 全措施,现场考问讲解;严禁私自开工。 验电 1、 验电在变台接地线夹裸露处逐相进行。 1、 戴绝缘手套,穿2、 验电时,绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声。 绝缘靴。 2、 验电要使用合格的相应电压等级的专用验电器。 挂接地1、 先接接地端,后接导线端。 1、使用绝缘棒或戴绝线 2、 接地线连接要可靠,不准缠绕。 缘手套,人体不得碰3、 接地棒在地面下深度不得小于0.6米。 触接地线。 4 更换金具、绝2、拆除旧横担,并传递到地面; 须戴安全帽;杆上缘子 3、地面人员将绝缘子安装好; 作业人员要注意4、安装新横担,并分别固定导线B、C、A; 不要掉落工具、材一、铁横担安装 料。 1、配电线路选用的金具,安全系数不应小于2.5 2、杆下人员注意不文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1、分别解开A、C、B相绝缘子上固定导线,并使用绳索缓慢放至最低位置; 1、所有作业人员必 2、金具的机械强度应符合设计要求,并无严重锈蚀、变形。铁横担歪斜度不应大于长度的15/1000。 ∠ 350、×横担的最小截面不应小于:50×5。 高压横担角钢,∠63×63×6;低压横担角钢, 4、横担安装应平直,上下歪斜或左右(前后)扭斜的最大偏差应不大于横担长度的1/100。 5、单横担在电杆上的安装位置一般在线路偏号的大号侧(受电侧),承力杆单横担装在张力的反侧。直线杆、终端杆横担与线路方向垂直,30以下转角杆横担应与角平分线方向一致。上层横担准线与水泥杆顶的距离为200mm(水平排列)。 6、螺栓、销钉的穿入方向应符合下列规定: (1)转角杆耐杆及终端杆的横担,请按:《检规》一附录五一I执行 (2)架空电力线路跨越铁路一、二级公路,电车路一、二级通信线路,特殊管道,索道以及10KV及以上架空线路时,根据具体情况采用耐张型或轻型承力杆固定方式。 7、螺栓、销钉的穿入方向应符合下列规定: (1)水平安装的螺丝:横线路时由左向右穿(面向大号);顺线路时,由小号侧向大号侧穿(耐张杆的单横固定螺丝由电杆向模担侧穿入)。 (2)垂直安装螺丝由下向上穿;销钉由上向下穿。 8、螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有空隙。螺栓紧好后,螺丝扣的露邮长度:单帽不应少于三扣,双帽可平扣。螺帽上紧后应采取封帽措施。 9、同杆架设线路横担之间的最小垂直距离(毫米),如:《检规》6-1-(表六)。同杆架设多回线路横担间的最小垂直距离如:《架空绝缘配电线路施工及验收规程》5.23-(表四) 二、绝缘子的安装 1.铁横担线路应选用高一等级的绝缘子(如:P—15T及P—20T),绝缘子泄漏距离还应符合《运规》的规定。 2.绝缘子瓷裙应无裂纹、缺口、击穿、瓷釉烧坏、污垢;机械破损面积不超过1cm2。铁件无弯曲、歪斜、严重锈蚀、浇装水泥无裂缝。 用2500V兆欧表测量绝缘电阻,其值不应低于300MΩ 3.直线杆采用针式绝缘子,耐张杆宜采用一个X—4.5县式绝缘子和一个E—10型蝶式绝缘子或二个X—4.5悬式绝缘子组成的绝缘子串。 要让行人在杆下通过;必要时设专人监护。 5 安全全动作,并不得从事其他工作。工作负责人离开现场时,应临时指定负责人,监护与并设法通知全体作业人员和工作许可人。 质量检 工作负责人应随时检查施工的质量标准,发现问题及时纠正,避免返工 查 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 工作负责人和指定监护人在作业中应不间断监护,及时纠正作业人员的不安 6 7 8 作业结 作业结束后,工作负责人(监护人)对作业施工质量验收;认真检查工具材1、列队清点人数,宣 束 料等是否遗留在设备上,对照作业票上的工作任务是否全部完成,设备的状况布作业结束,任何是否正确等,无问题后,方可宣布作业终结 人不得擅自登杆作业。 2、清点工具材料,清理作业现场。 拆除接 拆除接地线按操作票执行,每操作完成一项的前面打“√”全部拆除后,要1、要认真按照工作 地线 核对拆除接地线的组数是否与工作票上的数量一致。 票所列地线数量,位置将所列地线拆除; 2、拆除时要先拆导线端后拆接地端。 恢复送 送电的程序应按操作票的规定及顺序执行,送电操作顺序与停电相反:先送1、核对线路名称、开 电 高压,后送低压,先合隔离开关,后合断路器,在合隔离开关之前要先检查与关位置及编号; 之配合的断路器确在开位,送电后,用低压难验电器验明每一低压回路三相有2、使用合格的绝缘电正常后,人员才可以撤离现场 拉杆; 5.3 工作终结

∨ 序号 1 2 3 内容 清理工作现场、回收拆除材料。 经检查无问题后由相玉辉向调度汇报,履行工作终结手续 作业总结并作好检修记录 作业人员签字 6 验收记录

配电更换金具、绝缘子标准化作业指导书

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.2.严格执行“操作票”制度,严格执行对断路器及隔离开关的停送电操作程序。3.在配电线路上,对柱上油断路器进行停、送电操作时,应使用绝缘拉绳在地面操作。4.应检查断开后的断路器、隔离开关确在断开位置,并悬挂“线路有人工作,禁止合闸”的警告牌;地无隔离开关配合的断路器,拉开后设专人看守,并将看守人写入“工作票”之中;跌落式开关的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
82jqi1631o2xc786b4a94zk8m0hvkq00rwf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享