7) 应配置便携式测试设备(PTE)接口,以便于屏蔽门系统对单个门单元进行软件调试及试验。

1) DCU内部应存储必要的速度曲线参数,设置多组门体夹紧力阈值(夹紧力阈值最大不应超过150N)、重关门间隔时间(0.5s,可在0.3-2s内可调)和重关门延迟时间(2s,可在0.1-5s内可调)和重关门次数(三次)等参数。 2) DCU输入电源应具有过流、过压保护。

3) DCU应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰及静电干扰的功能,并应满足轻轨地下车站环境要求,其控制元件密封等级不小于IP54。 4) DCU的安装位置应便于维修。

5) DCU具有足够存放数据库、软件以及可调参数的存贮单元,具有自诊断功能。

6) DCU组按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制,应能够准确探测门体、门锁等设备的状态信息。

1) 执行系统控制和就地控制设备发来的控制命令。 2) 能够采集并发送门状态信息及各种故障信息。

3) 通过DCU内设置的编程/调试接口,可以在线和离线调整参数和软件组态,并可进行重新编程和参数的重新设置,具有本控制单元的可离线调试功能。

4) DCU具有抗电磁干扰能力,其抗电磁干扰,在27MHz至1GHz的范围内不能少于20V/m的磁场或满足国家相关的标准和规范要求。

5) DCU可抵抗无线电频率为150KHz至27MHz中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

6) DCU可以外接便携式测试设备(PTE)来进行单体门的调试。 6.3.5.1 PSL的组成及性能

1) 应能在面板上显示ASD/EED状态和PSL的操作状态。 2) 每侧站台设置一个PSL。

3) PSL应具有与单元控制器连接的硬线接口及电源接口。

4) PSL的操作优先级别高于系统级控制,且监控系统主机的损坏不影响PSL进行相关操作。

6.3.5.2 PSL的设备配置要求

1) PSL的输入电源应具有过流、过压保护。

2) 应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求,并应满足轻轨地下车站环境要求,保护等级IP55。

3) PSL盘体外形及尺寸可根据结构尺寸和设置位置设计。 4) PSL盘面至少应包括:

(a) PSL操作允许转换钥匙开关,并有PSL操作状态指示灯。 (b) PSL开/关门钥匙开关,可以控制屏蔽门的开/关动作。 (c) ASD/EED状态指示灯,灯亮表示ASD/EED完全锁闭。 (d) ASD(滑动门)/EED(应急门)互锁解除钥匙开关。 (e) 按钮指示灯、状态指示及开关的中文标识。 6.3.5.3 PSL的性能

1) PSL具有发出“开门”、“关门”、“互锁解除”命令的功能。 2) 监控系统可以探测到PSL的操作状态信息。

3) 当系统控制失败时,由PSL对屏蔽门进行就地控制。

4) 在允许PSL操作状态下,PSL能控制屏蔽门进行开门、关门操作。 5) 通过PSL向车辆门控系统发送“ASD/EED”互锁解除信息。 6.3.5.4 PSL的安装

屏蔽门系统PSL固定在屏蔽门端门外侧,与屏蔽门门体相结合进行设计。 1) 全封闭式屏蔽门系统PSL设置在站台侧,与屏蔽门固定门结合设计,PSL上的操作按钮高度应方便运营人员操作,可维修和更换。 2) PSL的安装应不侵限界且操作方便。 3) PSL安装在站台侧位置。

4) PSL的安装位置要求方便操作且不防碍司机对站台的了望。 5) 请各投标人提供PSL的安装方案及效果图。 6.3.5.5 维修终端(PTE)

1) 维修终端是不低于32位的CPU、支持以太网协议的软件及硬件产品、足够的数据存储器组成的手提电脑。

2) 具有与监控主机、DCU相通信的RS485/RS422或其它形式的现场总线接口、具有以太网的RJ45接口。

3) 维修终端安装有屏蔽门系统相关软件,可以直接与监控系统主机、每个门体DCU进行直接通讯,可以从PSC上查询到该监控子系统内DCU、监控系统中所有能够监控得到的设备的所有信息。

6.4软件技术要求

1)屏蔽门系统应采用图形功能强、用户界面友好的、能支持多种图形格式和中文界面的正版控制软件。

2)屏蔽门系统应采用开放性的应用软件。用户在遵循操作规则的前提下,应可根据运营的要求,增扩系统监控对象和应用画面。

3)软件的设计应遵循可靠性、可维修性、安全性及冗余设计的原则,充分考虑系统的可靠性并进行软件功能、处理能力方面的预留。

4)软件应具有自诊断功能、自动修复功能。接口协议须采用标准协议。 5)软件应能对系统内所有设备的运行状态,系统与通信系统、综合监控系统、火灾自动报警系统的接口状态进行监视。

6)屏蔽门系统的响应时间除应满足前述主要技术参数外,其系统内部的数据响应时间最长不得超过300ms。

7)投标人应提供专用的监视、调试、维修软件和相应仪器仪表。提供最新最可靠的软件版本,保证为用户提供软件升级换代。

8)投标人提供和制作的所有计算机系统软件、应用软件不得带有计算机病毒(并安装最新正版杀毒软件),否则将追究当事人法律责任,并按照有关规定以予经济赔偿。

现场总线控制系统软件是现场总线控制系统集成、运行的重要组成部分,包括组态软件、维护软件、仿真软件、现场设备管理软件、监控软件。

现场总线控制系统软件应将现场设备(DCU)及PSC联系起来,与其它系统、设备软件完成屏蔽门系统所具备的功能。至少应具备以下功能: a)

控制软件

根据系统必须完成的功能要求,生成相应的控制回路及通信关系,确定系统中DCU、PSC、PSA、PSL间的通信关系;可以对现场控制系统用软硬件的运行状态进行监测、故障诊断及某些测试维护;可以对各DCU、各网段、PSC、

PSA、PSL等功能模块进行仿真运行,以满足对系统进行调试及研究的工具;可以对各现场设备进行维护管理;有自己的监控子软件包。

b)

接口软件

作为系统设备之一,应具有与PSL、DCU、PSA、PSC通信的接口软件及人机接口软件。 6.4.3PSC软件包

1)PSC综合自动化软件应可以实现站台屏蔽门的监视、控制功能;数据的采集与管理、故障报警功能;屏蔽门系统的测试、自诊断和远程维护功能。

2)支持软件编程标准,满足相关标准的规定,应用软件应具备功能方块图、顺序流程图等编程语言。

3)配置综合测试和诊断软件包,可诊断系统内各种设备故障,故障标志到模块级。

4)可以在线诊断数据的通信功能,实现通信网络的自动切换。包括以下技术功能需要的软件:

(a)

由DCU软件支持的系统管理和保养维修功能,保养功能应包括自动

加载和卸载、备份和升级,以及软件和数据文件的版本控制。 (b) (c) (d)

完成与系统内其它设备间的数据通讯;

对系统内各门单元工作状态及运营参数的监控及输出; 与通信系统/综合监控系统/火灾自动报警系统间接口功能;

5)投标人应详细阐明实现PSC所有功能的重要技术方案。 6.4.4PAS软件包

工程屏蔽门系统设备采购招标文件资料 

7)应配置便携式测试设备(PTE)接口,以便于屏蔽门系统对单个门单元进行软件调试及试验。1)DCU内部应存储必要的速度曲线参数,设置多组门体夹紧力阈值(夹紧力阈值最大不应超过150N)、重关门间隔时间(0.5s,可在0.3-2s内可调)和重关门延迟时间(2s,可在0.1-5s内可调)和重关门次数(三次)等参数。2)DCU输入电源应具有过流、过压保护。3