欧阳化创编 2024.02.06
关于钢筋检测的补充规定
时间:2024.02.06 创作:欧阳化 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50204-200局部修订条文已于2011年8月1日开始实施。根据标准修改条文及相应说明,现对钢筋委托检测事项特做补充规定如下:
一、有抗震要求的钢筋的检验
检测委托单上一定要注明相应的抗震要求,否则按普通钢筋进行检测。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检测参数:屈服强度、抗拉强度、最大力下总伸长率、重量偏差。
样品要求:直径25mm及25mm以下的钢筋,取6根580mm~600mm、9根550mm左右(至少520mm)的钢筋;直径25mm~32mm的钢筋,取6根650mm~670mm、9根550mm左右(至少520mm)的钢筋。
取样切割钢筋时,必须保证钢筋两端切口平整并与钢筋轴线垂直,以免影响重量偏差的检测。(详见附件) 二、调直钢筋的检验
欧阳化创编 2024.02.06
欧阳化创编 2024.02.06
盘卷钢筋和直条钢筋调直后检验时,在检测委托单上须写明“调直钢筋”。 (详见附件)
三、其他钢筋检测委托单的填写、送检数量等维持不变。 附件:《混凝土结构工程施工质量验收规范》局部修订的条文及条文说明
如有问题,请咨询:
1.收样室:62847111-8058,62842684 2.总师办:62847111-8051 3.检测室:62847111-8031
上海同纳建设工程质量检测有限公司
二0一一年七月二十九日 关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》局部修订的公告第849号
现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002局部修订的条文,自2011年8月1日起实施。其中,第5.2.1、第5.2.2条为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年12月20日
国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》
局部修订的条文及条文说明
5.2 原材料
欧阳化创编 2024.02.06
欧阳化创编 2024.02.06
主控项目
5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
【条文说明】钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要,对其质量应从严要求。本次局部修订根据建筑钢筋市场的实际情况,增加了重量偏差作为钢筋进场验收的要求。
与热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋、钢筋焊接网性能及检验相关的国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3。与冷加工钢筋性能及检验相关的国家现行标准有:《冷轧带肋钢筋》GB13788、《冷轧扭钢筋》JG 190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19等。
钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按相关标准的规定进行抽样检验。由于工程量、运输条件和欧阳化创编 2024.02.06