好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新风系统设计方案两篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

新风系统设计方案两篇

新风系统设计方案(一)

新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、热交换处理后送进室内,同 时又将室内受污染的有害气体经过过滤、热交换处理后排出室外,而室内 的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。以下是 对新风产品的介绍及工程安装的说明: 一、 亚都新风换气机的基本结构

亚都新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统,降 噪系统及箱体组成。 ①

热交换系统

亚都新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。亦即冷、热气体的运动 方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。充分的热交换 可以达到较高的节能效果。 ②

动力系统

亚都换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、热交换 处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤和热交换处理后 的室内有害气体强制性排出室外。 ③

过滤系统

亚都换气机的过滤系统采用初效过滤器。换气机在两个进风口处分别设置 空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室 外空气

中的尘埃等杂质进入室内以到净化的目的,并确保主机的热交换部 件被污物附着而影响设备性能。 ④

控制系统

亚都换气机选用可靠的电器组件,安全可靠长寿命运行实现对风量的控 制。 ⑤

降噪系统

亚都新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料,钣金件结合处有长效 密封材料,可有效地降低整机的噪音。 ⑥

外壳

亚都新风换气机的外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不 质,亦可根据用户实际需求选择不同材质加工 新风设备工作原理:

新风 换气 机工 作原

意图

三、安装设计说明

1、 设计依据:

《采暖通风与空气调节设计规范》( GBJ19-87) 《公共建筑节能设计标准》( GB50189-2005) 企业标准

同材

新风换气机样本

2、设备选型:

根据各房间内人员新风量满足30m3/h,及各房间体积所需新风量按每小时

1 次换气次数计算,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号。

3、设计安装说明: 根据家居户型所特有的特点,即:所需新风量小,管道相对较

长的特点。 将新风换气机安装在厨房或卫生间的吊顶内,并采用各区域送风,集中排 风的安装方式。通风系统所用管材采用 ①100的PVC复合型管道,室内通 风口采用可调节双层百叶风口,室外通风口采用防雨风口。 标准层西户型:其使用面积为123m2层高2.7m,按5人,每人30 m3/h 的新风量计算,其新风量为150 m3/h,按房间体积及每小时1次换气次数 计算新风量为

332 m3/h,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号, 即YH-D300型新风换气机。新风设备安装在主卧卫生间吊顶内,通风管道 沿走廊敷设,为减少室内吊顶装修,新风口至各房间后其风口放置在立面 墙上,采用侧送风的方式,排风口放置在公共区域内,集中排风。其具体

情况见图纸 标准层中户型:其使用面积为 67m2层高2.7m,按3人,每人30 m3/h 的新风量计算,其新风量为90 m3/h,按房间体积及每小时1次换气次数 计算新风量为184 m3/h,但因YH-D200型设备出口静压小,不适用于户型, 所以我们选择安装YH-D300型新风换气机。新风设备安装在主卧卫生间吊 顶内,通风管道沿走廊敷设,为减少室内吊顶装修,新风口至各房间后其 风口放置在立面墙上,采用侧送风的方式,排风口放置在公共区域内,集 中排风。其具体情况见图纸。

个人觉得1F方案一、-1F方案二较好,但建议做点修改1.1F客厅送风不 需要 2 个,保留左边一个风口,并侧送即可(此处送风支管不要那么长) 2.1F 儿童房送风直管变径 75公分,并用直三通 3.1F 过道那个回风往楼梯 方位去点 4.-

1F 客厅送风支管不要拉那么长,在书房那个位置留个下送; 榻榻米卧室出来的送

风支管不要拐

90°送书房,直接直管穿墙侧送 5. 阳 光房回风可以取消 6.-1F 客厅那个回风不需要再拐 90°,直接在楼梯口那 块回风你的疑问回答如下: 1. 主卧和儿童房的回风口在床边是否合适 --- 没关系,回风风量较小,但建议儿童房床位移下(要么逆时针转 90°,要 么移出来点, 实在不行就将回风口上移一点) 2. 送风的管路是不是太长了, 会不会影响到风量 -

-- 会,尽量缩短管长降低风阻和风噪(能侧送,就不 要拉长支管弄下送了) 3. 地

下一层阳光房需不需要加一个回风口 --- 建议 取消 4. 地下一层榻榻米卧室横跨了门口,吊顶及其不方便 --- 送、回风对 角位置可调整,回风管可以不进榻榻米卧室 5. 为了有效避免风噪和风损, 施工中还应注意些什么? --- 尽量缩短管长,避免不合理弯头和交叉,软 管拉直且不能过长,出、回风尽量顺,不能让风在里面出不来,另如空间 允许建议加消音管 6. 每个房间独立送风和回风和集中回风那个效果更 好?--- 看房间布局, 1F 建议独立回风, -1F 可以集中回风 7. 主机和主管 连接处是否需要软管进行过渡,以减少共振? --- 必须有,但不能过长 8. 如何配置管路的管径? ---250 个立方,用 11 公分的管也有 7-8 米左右的 风速,第一个分支管用 75 公分,后面都是 11公分即可

新风系统设计方案及介绍(二)

说到家庭新风系统,大家肯定不会感到陌生,随着我们的空气污染情况的 加剧,我们现在很多的房屋的自然通风能力也比较弱,所以为了保证我们 的室内通风效果,我们都会安装新风系统 ,那我们的新风系统该如何进 行设计呢 ?今天小编就来为大家介绍一下。 防雨管罩:防雨管罩属于第一部分,主要是不锈钢材质,作用是防止 雨水、树叶等物体进入新风管道,安装在户外墙体处。 过滤箱:过滤箱为第二部分,防雨管罩由 PVCf道连接到室内,至憧 内后首先连接过滤箱,原因就是室外空气进入管道后首先需要净化,净化 后变成新鲜干净的空气进入室内。 寒冷箱:寒冷箱为第三部分,过滤箱经过 PVC管道连接寒冷箱,寒冷 箱由智能温度感应探头和挡板组成,作用是控制室内温度,并防止机器产 生冷凝水从而损坏机器。 技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统, 装几套,主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,开关放哪里。技术人 员出设计方案、合同,业主同意,签订合同。业主做完水电改造后,预留 电源,开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机,风管等,测试设备。 待墙壁粉刷完毕,安装人员再次到现场,安装风口,开关。 提供新鲜空气,一年 365 天,每天 24 小时源源不断为室内提供新鲜 空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。并可 驱除有害气体,有效驱除油烟异味、

C02香烟味、细菌、病毒等各种不

新风系统设计方案两篇

新风系统设计方案两篇新风系统设计方案(一)新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。以下是对新风产品的介绍及工程安装的说明:一、亚都新风换气机的基本结构亚都新风换气机主要由热交
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
82g5n5df7y570pk9t8239nplx1m54t00ahs
领取福利

微信扫码领取福利