山西晋煤集团临汾晋牛煤矿兼并重组整合项目 主斜井井口房空气加热室设备及管路安装
施
工 组 织 设 计
中国有色金属第十四冶金建设有限公司
2014年11月
目 录
一、 工程概况 二、 施工方案
三、 施工前的准备工作 四、 施工方法及步骤 五、 安装质量标准 六、 安全注意事项 七、 安全质量保证体系 八、 劳动力及工期安排
九、 主要施工机具及材料
一、 工程概况:
本工程为山西晋煤集团晋牛煤矿兼并重组整合项目主斜井井口空气加热室设备及管路安装工程
1、空气加热机型号为BKJZ/Q-30型整体式空气加热机组,共4台。每台额定处理风量30000m3/h,制热量645kW,功率7.5kW,全压557Pa。
2、系统管路安装完毕后,需进行1.0 MPa水压试验。系统水压试验合格后,管道与附件需除锈并刷樟丹两道 。
3、风管与空气加热室机组间采用软连接,软连接采用耐热帆布制作。 4、热风管道及蒸汽管道均需要保温,金属热风道保温材料采用橡胶海绵,厚度25mm,蒸汽管道采用超细玻璃棉管壳进行保温,保温厚度50mm。
5、本工程低压用电负荷包括主斜井空气加热室内4台空气加热机组,及1台冷凝水回收设备。
6、本工程采用AC380V电源供电,一回引自主斜井井口房配电室低压配电柜DP7,另一回路引自工业场地空压机房10/0.4变电所低压配电柜DP4.一回工作,一回备用。
二、施工方案:
根据该井口的结构特点和现场实际情况,经项目部充分研究,确定方案如下:
基础验收 设备及管件倒运 设备安装 管路、阀门、仪表安装 水压试验 管道防腐 设备及管道保温 电气设备安装 试运行 工程移交
三、施工前的准备工作:
1、组织施工人员熟悉图纸及有关资料,进行技术交底,并认真学习本措施及相关安全规程。
2、校验土建预埋空气加热器安装用的角钢框架及梁侧面预埋钢板与安装图是否一致,否则,应及时的联系矿机电及土建部门,采取有效的解决办法。并做好现场的清理工作。
3、准备起吊、安装设备及管道用的机索具,并仔细检查,严禁使用不合格的起吊工具。
4、备齐施工必须的施工材料及各种规格型号的紧固件、防腐漆和保温材料。
5、根据图纸要求,审查设备及零部件的规格型号、数量。 6、清理施工现场,保持室内清洁卫生。
四、施工方法及步骤:
1、设备及管件倒运:将到货的设备、管件及管道用5吨自吊车运至施工现场。
2、设备安装:首先将运至施工现场的空气加热机组用吊车运至施工现场然后人工抬运安装位置附近,将事先加工好的框架与加热器用螺栓连接好,再用三角撑子、手拉葫芦及钢丝绳套起吊至安装固定框架处,将框架与预埋件焊接固定。
3、管路、阀门、仪表安装:
1)首先根据设计图纸尺寸和现场实际情况,加工制作、防腐各管道的支架,用膨胀螺栓固定在梁或者墙壁上。
2)根据设计图纸尺寸要求,进行各段管道的下料,与阀门进行适当合
理组装,利用三角撑将管路起吊至所在的支架上,进行临时固定。并根据设计位置和现场使用要求进行阀门、管路附件的安装。
4、水压试验:管道系统安装完毕按设计压力应做水压试验。 5、管道防腐:清除干净管道、焊缝表面的污垢、油迹、水迹、焊渣、毛刺等。根据设计的颜色进行管道涂漆。
6、设备及管道保温:保温材料可采用成型的玻璃棉管壳。
7、电缆敷设:电源电缆沿电缆沟敷设,出电缆沟后穿钢管保护敷设至配电箱AP。空气加热室机组及冷凝水回收设备的动力电缆及控制电缆沿电缆沟敷设或穿钢管在地面内暗敷。电缆出钢管至设备接线盒均穿玻纹金属管保护。
8、所有正常不带电的电气设备外壳、电缆支架及电缆保护管均应与建筑联合接地系统形成可靠连接。
9、工程移交:回收工具,并进行现场的清理。整理施工技术资料,以备工程移交。
五、安装质量标准:
1、为确保总进风量45%空气通过空气加热器进入井口房,要求井口房两端大门采用简易密闭措施(皮帘或硬塑料或其它),以阻挡大量冷空气进入。
2、管道最高点设自动放汽阀,放汽管均接至室外。最低点设放水丝堵或放水阀。
3、汽管采用无缝钢管,水管采用焊接钢管。管径≤DN32的管道采用丝扣连接,管径>DN32的管道采用焊接。