好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

4乘15通讯直埋电缆敷设改好

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ZL1阵列通讯直埋电缆分项工程质量检验评定表

工程名称:甘肃电投汇能张掖市高台县高崖子滩 50兆瓦并网光伏发电工程 编号:03-04-02-01-06-001 质里标准 质量检验结果 性 工序 检验项目 单 位 评定 单项 质 型号、电压、规格及长 度 符合设计要求 ZR-RVVP- 4X 1.5 长度 按设计,并联运行的电力电 缆长电缆长度 符合设计度应一致 要求 、 外观检查 敷 电缆 设 .、八 刖 检 无机械损伤和渗油 无机械损伤 绝缘检查 主要 良好 绝缘良好 查 敷设地点检查 无积水、沉陷。在可能使电 缆受到机械损伤,化学作用, 地下电流、振动、热影响, 腐植物质、虫鼠等危害的地 段应有保护措施 经检查电缆沟 无积水,沉陷 电缆沟深度 主要 > 0.7m 敷设路径 按设计规定 符合路径符合 设计要求 油纸绝缘电力电缆 铅封密实,无渗油 端头 密封 交联聚乙烯电缆 防潮封端可靠、严密 / / / 端头密封可靠 严密 充油电缆 按 GB50168-1992 规定 — 电 缆 电缆弯曲半径 主要 电缆弯曲半径 敷 设 电缆与铁路、公路、城市道路、 厂区道路交叉敷设 按 GB50168-1992 规定 电缆之间,电缆与管道、道路、建 筑物之间平行和交叉的距离 主要 丄 交流单芯电缆排列方式 按设计规定 电缆外观检查 主要 无机械损伤和渗油 外观完好 无损伤 Z

ZL1阵列通讯直埋电缆分项工程质量检验评定表(续表)

工程名称:甘肃电投汇能张掖市高台县高崖子滩 50兆瓦并网光伏发电工程 编号:03-04-02-01-06-001 按设计要求 电缆上下保护层(软土或沙 层)检查 按 GB50168-1992 规定 铺设软土或细沙层 120mm 电缆两端、电缆直线段 装设位置 电 缆 回 填 方 位 标 志 桩 检 查 标桩规格 主要 50m~100m 处、电缆接头 及电缆改变方向的弯角处 符合设计要求 标志 字迹清晰,不易脱落 字迹清晰,不易 脱落 防腐、统一 标桩固定 验收结论 质检机构 牢固 经检查ZL01阵列ZR-RWP4 X 1.5通讯直埋电缆敷设施工质量符合设计要求及验收规范标准 质量检验评定意见 签名 / / 日 日 施工队 年 月 年 月 项目部 质检部 年 月 日 监理 年 月 日

ZL2阵列通讯直埋电缆分项工程质量检验评定表

工程名称:甘肃电投汇能张掖市高台县高崖子滩 50兆瓦并网光伏发电工程 编号:03-04-02-01-06-002 质里标准 质量检验结果 性 工序 检验项目 单 位 评定 单项 质 型号、电压、规格及 长度 符合设计要求 ZR-RVVP-22 4X 1.5 长度 按设计,并联运行的电力电 缆长电缆长度 符合设计度应一致 要求 外观检查 敷 电缆 设 .、八 刖 检 无机械损伤和渗油 无机械损伤 绝缘检查 主要 良好 绝缘良好 查 敷设地点检查 无积水、沉陷。在可能使电 缆受到机械损伤,化学作用, 地下电流、振动、热影响, 腐植物质、虫鼠等危害的地 段应有保护措施 经检查电缆沟 无积水,沉陷 电缆沟深度 主要 > 0.7m 敷设路径 按设计规定 符合路径符合 设计要求 油纸绝缘电力电缆 铅封密实,无渗油 端头 密封 交联聚乙烯电缆 防潮封端可靠、严密 / 端头密封可靠 严密 充油电缆 按 GB50168-1992 规定 — 电 缆 电缆弯曲半径 主要 电缆弯曲半径 / 敷 设 电缆与铁路、公路、城市道路、 厂区道路交叉敷设 按 GB50168-1992 规定 电缆之间,电缆与管道、道路、建 筑物之间平行和交叉的距离 主要 / 丄 交流单芯电缆排列方式 按设计规定 电缆外观检查 主要 无机械损伤和渗油 外观完好 无损伤 Z

4乘15通讯直埋电缆敷设改好

ZL1阵列通讯直埋电缆分项工程质量检验评定表工程名称:甘肃电投汇能张掖市高台县高崖子滩50兆瓦并网光伏发电工程编号:03-04-02-01-06-001质里标准质量检验结果性工序检验项目单位评定单项质型号、电压、规格及长度符合设计要求ZR-RVVP-4X1.5长度按设计,并联运行的电力电缆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
82fvk1zn0i6ksx797jw59jajr88l5800wyt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享