十、吊装安全规定
10.1 吊装时,应设专人随时监视抱杆的偏斜情况。抱杆倾斜不得超过5°。
10.2 起吊时,指挥员应站在起吊方向的侧面,塔上人员应站在安全位置,并密切监视塔上滑车及磨绳的工作情况,观察吊件是否与塔身相碰(一般应控制在0.2~0.5m范围内)。 10.3 起吊时起吊构件的垂直下方不得有人。
10.4 起吊钢件应绑扎牢固,连带辅材可靠。起吊绳与塔材接触处应垫硬木或软物,防止勒坏塔材或割断起吊绳。吊件离地50cm时暂停起吊,进行全面检查,确认良好后再起吊。吊件接近就位时,牵引速度应减慢,上下密切配合。就位有困难时,应查明原因、调整抱杆角度,使塔材就位。
10.5 吊装时吊片应采取多点控制,控制人员应按指挥人员的要求放出调整控制绳,使塔片就位。
10.6 高空作业所需工器具、材料应用绳索上下传递,严禁抛扔。塔上组装所用物品必须放置稳妥,防止下落伤人。
10.7 严禁将辅助材浮放在塔上,以免误抓误踩酿成事故。 10.8 主材和侧面大斜材未连接牢固之前,不得到构件上作业。 10.9 起吊中如出现异常情况,应立即停止牵引查明原因,严禁强行起吊。
10.10 需隔夜吊装时,已装完的塔段螺栓应紧固,并检查拉线系统及承托系统,将拉线收紧封固,保持抱杆稳定。
10.11 严格按照《组塔施工作业指导书》规定的起吊方案进行,严禁超重起吊。
十一、抱杆拆除安全规定
11.1 抱杆拆除时,绞磨操作人员听从指挥,塔上人员监视抱杆有无卡、挂现象。
11.2 当抱杆头部降到悬挂抱杆滑车以下时,应用棕绳将抱杆上部与牵引绳栓住,以防抱杆翻转;抱杆底部仍用棕绳控制。当抱杆下落到塔身下部时,将抱杆分段拆除。
十二、工器具、设备在使用过程中安全措施
12.1 施工用的主要工器具、设备应符合技术检验标准,使用前经检定合格,不合格者严禁使用。现场使用前,须进行外观检查,并不得以小代大。
12.2 工器具的检查
12.2.1 抱杆使用前必须经过全面检查,抱杆螺栓须坚固可靠。抱杆有下列情况之一者严禁使用:
整体弯曲超过杆长的1/600;
局部弯曲严重、磕瘪变形、表面严重腐蚀、裂纹或脱焊。
12.2.2 滑车应按铭牌使用,滑轮直径应与钢丝绳直径成比例。吊钩应设有防止脱钩的保险装置,可采取对吊钩封口或绑扎钢丝绳的保险措施。滑车吊钩或吊环变形、裂纹和轮缘破损或严重磨损、轴承变形、轴瓦磨损以及滑轮转动不灵者均不得使用。
12.2.3 U型环(卸扣)使用时应遵守下列规定:
U型环变形或销子螺纹损坏不得使用。 不得横向受力。
销子不得穿在能活动的索具一边。
不得处于吊件转角处,必要时应加以衬垫并使用加大规格的卸扣。 严禁代替滑车使用。
12.2.4 倒链(手扳葫芦)的检查:
使用前应检查吊钩、链条、连动装置及刹车装置。
吊钩、链条或倒卡变形,以及链条磨损达直径的15%者严禁使用。 起重链不得拆成单股使用。
带负荷停留时间较长或过夜时,应将手拉链绑扎在起重链上,并采取保险措施。
12.2.5 钢丝绳的使用检查:
12.2.5.1 使用时防止打结和扭曲,防止相互缠绕或压叠。 12.2.5.2 穿过滑轮的钢丝绳不得有接头。
12.2.5.3 不得与物体棱角直接接触,机械运动时不得与其他物体发生摩擦。
12.2.5.4 钢丝绳有下列情况之一者严禁使用:
1个间距间钢丝断5%以上; 钢丝扭曲、压扁或受过火烧; 明显的股偏;
表面已锈蚀或受严重磨损; 断股或断丝较多。
12.2.6 马鞍螺栓(绳卡)的使用检查: 12.2.6.1 使用数量应符合下表的要求:
钢丝绳直径(mm) 马鞍螺栓数量(个) 7-18 3 19-27 4 28-37 5 38-45 6 12.2.6.2 各马鞍螺栓间距不小于钢丝绳直径的6倍。
12.2.6.3 马鞍螺栓压板要在钢丝绳主要受力的一边,螺栓“U”型压着主绳头的死头。
2.6.4马鞍螺栓螺帽一定要旋紧,钢丝绳带 上载荷后应再紧固一次。
十三、安全通病治理措施
通病类型 通病内容 防 治 措 施 施工项目部负责落实现场安全警示牌设置,安全员重点监护,并在安全交底时对作业人员重点教育。监理项目部加强此类作业巡视或旁站监理,必要时下达停工令,整顿此类违章行为。 施工项目部负责落实起重用钢丝绳防止与被吊塔材或铁件棱角受力钢丝绳内侧有人。 受力绳保钢丝绳与铁件绑扎直接发生摩擦措施,作业前保证接触处有软垫物隔离。监理项目护 部位无保护。 部加强安全巡视或旁站监理,直至措施落实,必要时下达停工令,整顿此类违章行为。 钢丝绳套插接长度不足。 施工项目部技术人员指导作业人员正确进行钢丝绳套的插接,工器具管理员复查绳套插接长度,凡绳套插接长度未达标的钢丝绳不允许出库使用。监理项目部加强巡检、查验工作。 塔吊等起重机械未经检测机构检验取得合格证后即投入使用。 施工机械(具)设备未定期检验,试验过期。 施工机械及起重作业 按照规定执行,建立施工机械定期检验台帐。监理项目部定期抽查,并将检查结果报业主项目部。 施工项目部安排专人定期对施工机械进行保养维护,检查安全装施工机械安全保护置完好性,监理项目部定期检查起重机械设备的安全保护装置,装置未装或失灵。 督促施工项目部提高机械设备的完好率,并在安全例会上通报检查结果。 起重吊装作业区无安全警示牌和安全围栏。 塔吊、汽车吊等起重设备作业时,由专职安全监护员或起重操作员负责摆放安全警戒标志,并用安全提示遮栏划定吊装作业区,禁止人员穿越。监理项目部加强安全巡视或旁站监理,直至措施落实。 吊装作业区域用安全提示遮栏围栏,操作人员在确认吊件下无人停留或行走后方可移动起吊。监理项目部加强安全巡视或旁站监理。 业主、监理部检查施工项目部在未注册登记前不允许使用。 起重作业过程中吊件下方有人。 消防器材过期、失在消防部门指定地点采购,检查每只灭火器上是否贴有合格证,消防设施 效、无合格检验证,加贴一张“定期检查”标签。施工项目部安排专人负责定期检查,未定期检查。 机料随意堆放,未分类摆放。 “四牌一图”等标识图牌制作不规范,未监理项目部负责检查施工项目部落实标示牌按标准尺寸制作。 标识标牌 按标准尺寸制作。 机具、材料无标识,监理项目部负责检查施工项目部落实标示牌按标准尺寸工厂化或标识不规范。 防雷接地 铁塔、构架组立未及时连接接地线。 线路施工现场使用临时工棚 彩条布搭建临时工棚。 安全监护 制作。 加强巡查,或按工作进程进行专项检查、中间验收。 发现失效消防器材立即更换。监理项目部加强巡视、督导。 施工项目部负责划定材料加工区、设备材料堆放区等功能模块区,实现机料堆放固定有序,现场用提示遮栏围护。监理项目部加强巡视检查。 机料堆放 施工总承包商在分包合同或安全协议中明确禁用。业主、监理项目部定期组织专项检查。《输变电工程安全文明施工标准》 危险作业现场无安施工项目部在作业票中明确安全监护人,监理项目部巡视或旁站全监护人员。 监理作业现场,检查到位情况。