向间距为锚杆长度的2倍,并与同位置的钢筋或钢筋网焊接。
④在电缆槽靠线路外缘应各选取1根纵向结构钢筋,与隧道锚杆接地体或地板接地体及二次衬砌内的防闪络接地结构钢筋焊接。
⑤二次衬砌中有钢筋网的隧道和明洞,应利用二次衬砌的内层纵、环向结构钢筋作为接触网断线保护接地体。
⑥二次衬砌无钢筋时,仅设环向接地钢筋与接触网基础连接,用于接触网基础的接地连接。
⑦二次衬砌中的接地钢筋与两侧电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋焊接。
3)隧道地段接地端子的设置应符合以下要求:
①从隧道进口2m处开始,在双线隧道两侧的信号电缆槽底部,每间隔100m设置1个接地端子。小于100m的隧道在其中部设1处。单线隧道在正行车方向的左侧的电力电缆槽底部每间隔100m设置1个接地端子。
②从隧道进口2m处开始,在双线隧道两侧的通信信号电缆槽靠线路侧侧壁上每隔50m设置1个接地端子(如水沟靠线路最外侧,则在水沟上设置)。小于50m的隧道在其中部设1处。单线隧道在正行车方向的通信信号电缆槽靠路侧侧壁上每隔50m设置1个接地端子(如水沟靠线路最外侧,则在水沟上设置)。
③在每个隧道洞室垂直线路的两侧侧壁下方距地面处各设置1个接地端子,用于洞室内设备、设施接地连接。
④隧道内其他需接地的电气设备或其他金属构件接地装置,根据需要可与贯通地线等电位连接。其引接线等由相关工程自行实施,引接线数量纳入相关工程中。
⑤在隧道横通道、斜井口设置接地端子,用于防灾救援设备接地连接。
⑥隧道预埋接触网滑槽,接触网线垂直向上在拱顶的投影线两侧以为间隔,各选3根纵向结构钢筋作为接地钢筋,道槽基础与接地钢筋焊接。
⑦隧道内所有接地端子应通过连接钢筋与电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋焊接。
⑧涉及综合接地的钢筋用量、焊接和接地端子/母排等纳入隧道工程中。
(4)无砟轨道综合接地
1)在无砟轨道板上层利用非预应力结构钢筋作为纵向接地钢筋,并与线路两侧设置的接地端子单点T型连接。轨道板接地端子应预埋在靠两侧信号电缆槽的轨道板侧面。
2)每100m无砟轨道段落范围内的轨道板单元之间进行等电位连接。
3)接地钢筋不应形成闭合电气回路,并与其他非接地用结构钢筋电气绝缘。
4)无渣道床板内部纵、横接地钢筋搭接焊、接地端子和引接线等纳入轨道工程中。
(5)站内范围综合接地(具体参见9301通用图)
1)站内范围内的贯通地线与路基地段贯通地线同径路沿线路两侧埋设;在站内两端的电缆槽内预留分支引接线及接地端子/母排。
2)在站内两端分别对两侧贯通地线作横接地线;横向连接线的规格、埋设深度、埋设工序及工艺与路基地段贯通地线的要求相同。
3)站内墙的台面上层靠线路侧范围内的纵向结构钢筋与站台墙内的部分横向、竖向结构钢筋及接地端子连接构成站台墙接地装置,并与贯通地接线间隔约100m连接1次。
4)站台面结构钢筋可接入综合接地系统。
5)在站台墙靠近综合站房或信号楼(线平式站房)等建筑物接
地装置的上下行端部位置分别设置接地端子,通过热镀锌扁钢与站台墙预留的接地端子等电位连接。
6)当站台上有沿线路方向长度不超过2m的导电结构不含有或支持电气设备时,则没有必要采取任何防护措施。
7)车站雨棚金属构件应接地后与贯通地线等电位连接。 8)涉及综合接地的钢筋用量、焊接和端子等纳入房建工程中。 (6)声屏障专业(具体参见9301通用图)
1)声屏障长度小于100m的路基地段,两端声屏障基础设接地端子并与贯通地接线各连接一次;超过100m的路基地段,除两端声屏障基础与贯通地线各连接一次,每隔100m设接地端子并连接贯通地线一次。声屏障接地钢筋可利用非预应力结构钢筋。
2)如声屏障采用非导电材料时,在顶部安装纵向接地钢筋作为保护导体,并与贯通地线可靠连接。
3)涉及综合接地的钢筋用量、焊接和端子等纳入声屏障工程中。 (7)接触网综合接地
1)路基地段每个接触网支柱基础(含拉线基础)上均应设桥隧型接地端子。同时均设不锈钢连接线,与贯通地线连接。并纳入接触网工程。
2)战场范围接触网支柱基础的与贯通地线的连接方式原则上应与路基地段相同,也可根据具体情况采用其它接入方式,接入部分的工程量纳入接触网工程。
3)侧线铺轨前,线间碎石层下方敷设热镀锌扁钢(50mm×4mm,
厚度不小于4mm),将接触网基础的接地端子与站台墙靠线路侧预留的接地端子连接起来。
4)正线为无砟轨道或线间有上水设施等金属物时,在线间敷设一根热镀锌扁钢(50mm×4mm,厚度不小于4mm),将线间接触网基础的接地端子等电位连接,无砟道床板及金属设施的接地均可就近与扁钢连接。 (8)其他
1)沿线通信、信号、接触网、电力、信息等工程中需接入综合接地系统的设施(如无线通信塔、箱式变电站等),在自设满足要求的接地装置之后,可就近与贯通地线等电位连接,其引接线等由该工程统一实施,数量纳入相关工程。
2)沿线距贯通地线20m范围以内的设备房屋、设备接地装置等,由各自工程实施完成后,根据需要可就近与贯通地线等电位连接。为降低等电位连接的接入电位,等电位连接线的规格采用与贯通地线相同材质。接入综合接地系统的建筑不允许设避雷针。
3)牵引变电所、分区所应通过轨(地)回流,接触网PW线(回流线)应通过扼流变压器中点或空心线圈中点进行完全横向连接。
4)贯通地线要求金可直,禁止形成环状;隧道、路堤、路堑、桥梁间的过渡地段贯通地线应平顺连接。
4.贯通地线材质、连接工艺,接地端子/母排的要求 (1)贯通地线的材质
1)贯通地线的环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。
2)贯通地线内的铜导线应采用国家标准《电工圆铜线》
(GB/T3953)规定的TP型软圆铜线制造,且电阻率不应大于Ω.mm2/m(20°C)。
3)贯通地线的外护套应采用环保型金属或合金护套。 4)贯通地线的使用环境温度应满足-40°C~+60°C的要求。敷设时的环境温度不低于-10°C;贯通地线必须有良好的机械性能,允许弯曲半径不小于其他外径的20倍。 (2)贯通底线的敷设及连接工艺 1)贯通地线的敷设
桥梁、隧道地段、车站范围及牵引变电所附近的区段应在铁路两侧敷设贯通地线。
①贯通地线的连续和“T”形分支连接可采用铜质“C”形压接件进行连接,“C”形压接元件的化学成分应满足GB1837-80的相关规定。 ②贯通地线与接地端子的连接可采用压接并栓接方式。 ③除特殊要求外,其它接地和等电位连接一般采用栓接方式。 ④采用压接工艺时所用压接钳的压接压力应不小于12t,并且必须具有压接力未达到12t时不能自行解锁的功能能。 (3)接地端子及接地母排 1)材质及成分
接地端子及接地母排采用不锈钢材料制造,不锈钢材质的成分必须满足Cr≥16%、Ni≥5%、Mo≥2%、C≤%的要求并且只允许将不锈钢材料暴露与空气中或埋设于土壤中。 2)只要类型 ① 基型
路基型接地端子的外径不小于29mm,长度不小于45mm。路基型接地端子或接地母排的后方为一段长度为的引接线(与贯通地线同