118. 受限空间作业,缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到
要求的,应佩戴过滤式呼吸器,必要时应拴带救生绳。( × )
119. 受限空间作业,高温的受限空间,进入时应穿戴高温防护用品,
必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施。(√ )
120. 受限空间作业,涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,
并采取强制通风措施。(√ )
121. 受限空间作业,应对受限空间内的气体浓度进行严格监测,监
测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下各部位进行监测分析。(√ )
122. 受限空间内的气体浓度的分析仪器应在校验有效期内,使用前
应保证其处于正常工作状态。(√ )
123. 受限空间作业,受限空间外应设置安全警示标志,过滤式防毒
面具、消防器材和清水等相应的应急用品。( × )
124. 受限空间作业结束后,受限空间所在单位和作业单位共同检查
受限空间内外,确认无问题后方可封闭受限空间。(√ )
125. 受限空间作业结束后,作业单位检查受限空间内外,确认无问
题后方可封闭受限空间。( × )
126. 进行受限空间作用时,作业人员感觉缺氧时,应尽快向受限空
间充氧气或富氧空气。( × )
127. 盲板抽堵作业时,生产车间(分厂)应预先绘制盲板位置图,
对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。(√ )
128. 高压盲板使用前应经磁粉探伤,并符合JB∕T450的要求。( × )
129. 盲板抽堵作业时,作业点压力应降为1MPa以下,并设专人监护。( × )
130. 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿绝缘工作
鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具。( × )
131. 距盲板抽堵作业地点15m内不应有动火作业。( × )
132. 距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。(√ )
133. 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人
员应采取防止酸碱灼伤的措施。(√ )
134. 不应在同一管道上同时进行两处以上的盲板抽堵作业。( × )
135. 盲板抽堵作业结束,由作业单位专人共同确认。( × )
136. 规范将高处作业分为五区段。( × )
137. 存在有毒气体或空气中含氧量低于%的作业环境是直接引起
坠落的客观危险因素的原因之一。(√ )
138. Ⅳ级高处作业(30m以上)宜配备通讯联络工具。(√ )
139. 高处作业应有作业人员监护,作业人员不应在作业处休息。( × )
140. 雨天和雪天高处作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有
六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业。( × )
141. 因高处作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,应经作业审批
人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应立即恢复。(√ )
142. 高处作业与其他作业交叉进行时,应按指定的路线上下,不应
同平面共同作业。( × )
143. 高处作业完成后,拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专
人监护,应上部和下部同时施工。( × )
144. 二级以上的吊装作业,应编制吊装作业方案。( × )
145. 吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、
精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制吊装作业方案,吊装作业方案应经审批。(√ )
146. 不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业
时,起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合DL409的要求。(√ )
147. 大雪、暴雨、大雾及六级以上风时,不应作业。( × )
148. 吊装作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置
等进行检查,确保其处于完好状态。(√ )
149. 不应利用建筑物、构筑物等作吊装锚点。经相关专业审查核算
的管道、管架、电杆、机电设备,才能作为锚点。( × )
150. 起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况。(√ )
151. 吊装作业中,下放吊物时,不应自由下落(溜);应利用极限
位置限制器停车。( × )
152. 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重
机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的90%。( × )
153. 不应在起重机械工作时对其进行检修;应在有载荷的情况下调
整起升变幅机构的制动器。( × )
154. 不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混
在一起使用。( × )
155. 吊装作业时,吊物捆绑应牢靠,吊点和吊物的重心应在同一直
线上。( × )
156. 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进
行吊装作业时,除遵守本标准外,还应遵守该定型起重机械的操作规程。(√ )
157. 吊装作业完毕,对在轨道上作业的吊车,应将吊车停放在指定
位置有效锚定。(√ )
158. 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临
时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析。(√ )
159. 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤
等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施。(√ )