好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全管理人员安全管理知识题库 共 题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

155. 156.

动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地

沟、水封等,应检查分析并采取清理或封盖等措施。(√ ) 157. 158.

动火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备,应采取双

人现场监督的措施。(× ) 159. 160.

拆除管线进行动火作业时,应先查明其管道材料和运行参

数,并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。(× ) 161. 162.

在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行

动火作业时,应采取消防措施即可。(× ) 163. 164.

在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行

动火作业时,应采取防火隔绝措施。(√ ) 165. 166.

在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备

内氧含量不应超过18 %。( × ) 167. 168.

在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备

内氧含量不应超过 %。(√ ) 169. 170.

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)规

定动火期间距动火点30 m内不应排放可燃气体。(√ )

171. 172.

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)规

定动火期间距动火点15 m内不应排放可燃气体。( × ) 173. 174.

动火期间在动火点15 m范围内及用火点下方不应同时进行

可燃溶剂清洗或喷漆等作业。( × ) 175. 176.

动火期间在动火点10 m范围内及用火点下方不应同时进行

可燃溶剂清洗或喷漆等作业。(√ ) 177. 178.

铁路沿线25m以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的

火车通过或停留时,应立即停止。(√ ) 179. 180.

铁路沿线30m以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的

火车通过或停留时,应立即停止。( × ) 181. 182.

铁路沿线25m以内的动火作业,如遇火车通过或停留时,

应立即停止。( × ) 183. 184.

使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,并应设

置防晒设施。(√ ) 185. 186.

使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶

与之间距不应小于5 m。(√ )

187. 188.

使用气焊、气割动火作业时乙炔瓶、氧气瓶与作业地点间

距不应小于5 m,并应设置防晒设施。( × ) 189. 190.

风力五级以上(含五级)天气,原则上禁止露天动火作业,

因生产确需动火,动火作业应升级管理。(√ ) 191. 192.

风力五级以上(含五级)天气,原则上禁止露天动火作业,

因生产确需动火,动火作业应经作业单位总经理批准。( × ) 193. 194. 195. 196.

风力五级以上(含五级)天气,原则上禁止动火作业。( × )

特殊动火作业要求在生产不稳定的情况下不应进行带压不

置换动火作业。(√ ) 197. 198.

100. 特殊动火作业要求预先制定作业方案,落实安全防火措施,必

要时可请兼职消防队到现场监护。( × )

101. 动火分析与动火作业间隔一般不超过60min。( × )

102. 动火分析与动火作业间隔一般不超过30min。(√ )

特殊动火作业要求应在负压条件下进行作业。( × )

103. 动火分析与动火作业间隔一般不超过60min,如现场条件不允

许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min。( × )

104. 动火分析合格标准为:当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等

于4%时,其被测浓度应不大于%(体积分数)。(√ )

105. 动火分析合格标准为:当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等

于4%时,其被测浓度应不大于%(体积分数)。( × )

106. 动火分析合格标准为:当被测气体或蒸汽的爆炸上限小于4%

时,其被测浓度应不大于%(体积分数)。( × )

107. 动火分析合格标准为:当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%

时,其被测浓度应不大于%(体积分数)。(√ )

108. 受限空间作业前,应对受限空间进行安全隔绝,与受限空间连

通的可能危及安全作业的管道应关闭阀门,严防泄漏。( × )

109. 受限空间作业前,与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、

洞应进行严密地封堵。(√ )

110. 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对

受限空间进行清洗或置换,并达到氧含量为18~21%。(√ )

111. 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限

空间进行清洗或置换,并使氧含量达到不小于18%的要求。( × )

112. 受限空间作业,应保持受限空间空气流通良好,可打开人孔、

手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,应采用风机强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。(√ )

113. 受限空间作业,作业中断时间超过45min时,应重新进行取样

分析。( × )

114. 受限空间作业,作业前15 min内,应对受限空间进行气体采

样分析,分析合格后方可进入。( × )

115. 受限空间作业,作业前30 min内,应对受限空间进行气体采

样分析,分析合格后方可进入。(√ )

116. 受限空间作业,作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如

监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。(√ )

117. 受限空间作业,对可能释放有害物质的受限空间,应每隔30min

监测一次,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,对现场处理,分析合格后方可恢复作业。( × )

安全管理人员安全管理知识题库 共 题

155.156.动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析并采取清理或封盖等措施。(√)157.158.动火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备,应采取双人现场监督的措施。(×)159.160.拆除管线进行动火
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
82dk61t2kt8xswm2yhl07916095ebr009dq
领取福利

微信扫码领取福利