风机图纸常用电气符
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
风机上常用的电气元件有继电器、接触器、断路器、空开、各类传感器等,如果对这些电气符号很了解的话,看懂图纸就不难。
下面对风机常用的电气符号做一个详细的说明,如果光凭记的话,
很难分的清,也很容易忘,这就需要你结合风机图纸学习,时间长了就会记得很牢固。
图 形 符 号 说?? 明 继电器(Relay)、接触器(Contacter)的电气符号,说白了,继电器与接触器的工作原理是一样的,它们都是通过作用于线圈上的电压,来使执行机构动作,完成断开、闭合动作的。 只不过继电器容量小、电压低、承受小电流,没有灭弧装置;接触器容量大,电压高、承受大电流,有灭弧装置。 线圈还有直流线圈、交流线圈的区别,继电器不光有电磁式的,还有固态继电器(SSR),有兴趣的自己下去了解下。 常开节点电气图形符号。 常开的意思就是:在线圈无电压情况下,一直保持断开状态;一旦线圈加电压,节点就闭合 常闭节点电气图形符号。 常闭的意思就是:在线圈无电压情况下,一直保持闭合状态,一旦线圈加电压,节点就断开 转换节点电气图形符号。是继电器辅助节点常用的一种形式。一般控制器(包括PLC控制器、3100控制器、各类温控器等)的输出口接的继电器都是这种转换节点。因为它是控制器实现控制逻辑的输出继电器,一般有这种转换节点的继电器也叫逻辑继电器。 断路器电气图形符号。具有灭弧能力的开关。
熔断器式负荷刀闸。这是风机上的典型应用图片。就是三个保险装在一个可以拉、合的塑料装置内,一般风机内的自用电供电回路使用,起到限流保护作用。 熔断器电气符号。俗称保险,起限流保护作用,本身具有损坏识别装置,图中篮圈所示。 电磁触发式单联空开。就是常见的单联小空开,上面标有触发电流值,在电路中起到保护作用。 内部有一个电磁铁,导线缠绕在电磁铁上做为线圈,当电流超过限定值后,电磁铁衔铁就会顶在脱扣器上,跳闸。
漏电保护开关,一般叫漏电开关。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 电热和电磁触发式空开。顾名思义,内部设置两种触发方式 电磁脱扣器:当线路短路或严重过载电流时,电磁铁工作,触动杠杆使空开跳脱; 热金属片:当电路一般性过载时,虽不能使电磁脱扣工作跳脱,但会使热双金属片受热弯曲,触动杠杆从而使空开跳脱。 多说一点,在空开中加入不同的脱扣器,可以实现不同的功能,比如以上两种,此外还有欠压脱扣器等,有性趣的可以自己下去了解下。 旋钮开关,没有什么保护功能,只是起切换作用,如右图所示。 一定要跟另一种把手是旋钮的开关区分清楚,如下图所示,这是带保护功能的。 急停开关 时间继电器,具有通电延时触发(trip)功能。不要想当然的把触发理解为节点合上,它可以是合上节点,也可以是断开节点。
旁边图片就是风机典型应用。这种类型的继电器没有控制端B1,所以A1/A2就是它的控制端。风机上最典型的应用就是安全链自复位继电器,大家可以去看看图纸。 它可以设置几种不同的工作模式,不同的工作模式有不同的触发方式,有兴趣的可以去了解下。 时间继电器,具有控制端子B1。这种继电器在A1/A2通电后并不触发,而是由控制端子B1控制触发。 它有很多种工作模式,可以根据你的实际需要设置。 如果把B1跟A1连在一起,就跟上面的继电器一样了。 风机上有很多应用,比如风机上电后变频柜的加热延时、蓄电池的充电延时等。 通电延时 断电延时