2024年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.门式支架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过(A)。 A、200mm B、300mm C、400mm
2.预应力张拉完毕后宜在(B)天内进行压浆, A、1. B、2 C、3
3.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5
4.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时,为防止混凝土开裂,浇筑顺序应为(C) A、从内侧向外侧分两次完成 B、从内侧向外测一次完成 C、从外侧向内侧一次完成
5.钢绞线理论伸长量计算时弹性模量取值按照(B)计算。 A、设计弹性模量 B、试验检测弹性模量 C、无具体要求
6.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5
7.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接管的直径,且其长度不应小于(C)mm
A、100 B、200 C、300
8.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10
9.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN C、15kN~35kN
10.在验算支架刚度时,不需要计入验算的荷载是(B)。 A、模板、支架和拱架自重 B、振捣混凝土产生的荷载 C、新浇混凝土的重力
11.钢管扣件搭接接长时,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于(B)cm。 A、50 B、10 C、20
12.钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头(A)。 A、2~5mm. B、5~8mm C、8~10mm
13.钢管扣件满堂模板支架四边与中间每隔(B)排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置; A、三 B、四 C、六
14.脚手架底座底面标高宜高出自然地坪不小于(A)。