触的三角部位,应用与管座混凝土同强度等级混凝土填捣密实,浇筑管座混凝土时,应两侧同时进行,以防管子偏移。
(5) 抹带
1) 水泥砂浆抹带:抹带及接口均用1∶2.5水泥砂浆。抹带前将管口及管外皮抹带处洗刷干净。直径小于等于1000mm,带宽120mm;直径大于1000mm,带宽150mm,带厚均为30mm。抹带分两层做完,第一层砂浆厚度约为带厚的1/3,并压实使管壁粘接牢固,在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待第一层初凝后抹第二层,用弧形抹子捋压成形,初凝前再用抹子赶光压实。抹带完成后,立即用平软材料覆盖,3~4h后洒水养护。
2) 钢丝网水泥砂浆抹带:带宽200mm,带厚25mm,钢丝网宽度180mm。抹带前先刷一道水泥浆,抹第一层砂浆厚约15mm,紧接着将管座内的钢丝网兜起,紧贴底层砂浆,上部搭接处用绑丝扎牢,钢丝网头应塞入网内使网表面平整。第一层水泥砂浆初凝后再抹第二层水泥砂浆,初凝前赶光压实,并及时养护。
3) 预制套环石棉水泥接口:套环应居中,与管子的环向间隙用木楔背匀。填油麻位置要正确,宽为20mm,油麻打口要实。填打油麻时,要少填多打,一般直径大于等于600mm时,用四填六打,即每次填灰1/3,共三次,每次打四遍,最后用填灰找平,打两遍;直径小于600mm时,用四填八打,即每次填灰1/3,共三次,每次打两遍,最后用灰找平,打两次。养护用湿草袋或湿草绳盖严,1h后洒水,养护时间不少于3d。
4. 闭水试验
(1) 一般规定:管道闭水或闭气试验必须在沟槽回填土前进行。井室砌筑完成后,进行闭水试验的管段两头应用砖砌管堵,在养护3~4d达到一定强度后方可进行闭水试验。闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2m。闭水过程中同时检
20
查管堵、管道、井身,无漏水和渗水,再浸泡1~2d后进行闭水试验。
(2) 允许渗水量应符合表1-39的规定。
(3) 混凝土管闭气检验方法:在缺水地区可采用闭气试验代替闭水试验对承插式柔性接口钢筋混凝土管道进行检验。管道密封后,向管道内充气至2000Pa以上,用喷雾器喷洒发泡液检查管堵对管口的密封时,不得出现气泡。管堵充气胶圈达到规定压力值后2~3min,应无压力降。
5. 沟槽回填
(1) 回填前具备的条件:预应力钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度、接口抹带的接缝水泥强度达到5MPa,闭水试验或闭气试验合格后进行。
(2) 回填土料的要求:回填土料宜优先利用基槽内挖出的土,但不得含有有机杂质,不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工规范要求,最佳含水率应通过试验确定。
(3) 工作坑回填:管道安装就位后,应及时对管体两侧同时进行回填,以稳定管身,防止接口回弹,宜用最佳含水率的过筛细土填塞,采用人工方式夯打密实,当设计另有规定时,按设计要求填实两侧。管道承口部位下的工作坑,应填入中粗砂或砂砾,用人工方式夯打密实。管道基础为弧土基础时,管道与基础之间的三角区应填实。
(4) 回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行,填土不得直接扔在管道上。沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工还土,超过管顶500mm以上可采用机械还土,还土时分层铺设夯实。
(5) 回填土虚铺厚度:回填土压实的每层虚铺厚度根据设计要求进行,如设计无要求,可通过试验段确定,也可参照表1-13执行。
(6) 夯实:回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实两种方法。夯实时,管道两
21
侧同时进行,不得使管道位移或损伤。回填压实应逐层进行,管道两侧和管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实面的高差不大于300mm,管顶500mm以上回填应分层整平和夯实。采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm。
四、 木栈道工程 1、毛石基础砌筑
采用挤浆法分层砌筑,分层高度10~15cm,分层与分层之间的砌筑缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的毛石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的毛石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm。
砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,毛石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝。当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。
勾缝采用平缝,采用的砂浆强度为M10。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,定时洒水养护,养护期间避免外力碰撞、振动或承重。
根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并根据设计图纸要求每30米设置伸缩缝一道,伸缩缝用浸沥青木板(厚20mm)填充。
22
2、挡土墙砌筑
浆砌石石墙采用交错组砌法,按石料形状挂双线分皮卧砌,第一层石块大面向下平整的一面朝下,上下石块相互错缝,内外搭接,摆铺稳定,分皮叠砌。
浆砌石应用铺浆浆法砌筑,灰缝应饱满,并插捣密实,灰缝一般为20-30mm,铺浆厚度约40-60mm,较大空隙应用碎石块嵌于砂浆中,不允许先填碎石在塞砂浆。
浆砌块石不得形成水平或纵向通缝,不得有结搓。
用块石填腹时,水平灰缝宽度不得大于3cm,竖向灰缝不大于4cm,填腹石的灰缝应彼此错开。
砌体表面的勾缝,无特殊要求时,应在砌筑时留出2cm深的空缝,随即用水泥砂浆将缝勾完,否则应待砌体砂浆凝固后,将空缝清洗干净再勾缝。
砌体表面勾缝采用平缝,勾缝所用砂浆标号不低于砌筑砂浆标号。 砌体砌筑一次性砌完,不允许随意留施工缝。 3、钢筋混凝土基础及梁、柱施工 (1)基础垫层
① 基础垫层施工前在基槽底每隔4米打一样桩,用样桩控制基础面。 ② 混凝土浇筑前检查模板支撑是否有足够的强度、刚度和稳定性,模板接缝要严密,并刷脱模剂。
③ 混凝土基础浇捣混凝土后12h内不得浸水,并进行养护。 (2)绑扎钢筋
① 先绑扎基础钢筋并预留梁、柱预埋筋,然后浇筑基础混凝土,待基础混凝土达到50%强度后进行梁、柱钢筋绑扎。
23
② 钢筋制安前要认真审核图纸,并设一名专职有经验的钢筋施工员负责钢筋工程的制作,绑扎工作。
③ 所有进现场的钢筋,必须有出厂合格证,并经复试合格方可使用。 ④ 钢筋梯架在钢筋作业场内加工成型,由人工运至现场。其它钢筋在钢筋作业场内加工制作,现场绑扎。
⑤ 现场绑扎时应注意钢筋摆放顺序,钢筋接头相互错开同一截面处钢筋接头数量应符合规范要求。按图纸施工。
⑥ 钢筋保护层应满足设计要求,保护层厚度采用与混凝土强度等级相同的混凝土垫块来保证,垫块梅花型交叉布置。
⑦ 如钢筋梯架需要在现场搭接时,搭接长度应满足规范要求,交错搭接。 ⑧ 底板钢筋上下层之间距离用钢筋梯支承好,间距应符合设计要求。 (3)支模板
经监理工程师等相关人员对钢筋骨架进行检查同意后进行支模板施工,本次施工采用拼装钢模。模板支撑要牢固,不能跑模,板缝严密不漏浆,模板高度大于垫层厚度时,要在模板内侧弹线,控制垫层高度。模板支好后,检测模内尺寸及高程,达到设计后方可浇筑振捣。混凝土浇筑过程中派专人对模板进行临测,发现有跑模的迹象立即采取措施。
(4)浇筑混凝土
① 采用流态混凝土。施工过程中严格控制混凝土质量。
② 混凝土浇筑前应对模板、支架、钢筋、预埋件进行细致检查并作好记录。钢筋上的泥土、油污、杂物应清除干净。经检验合格后进行下道工序。
③ 混凝土采用缺罐车运输,泵车浇筑。搅拌站严格按配合比,泵送混凝土坍落度要求16-18cm。
24