目 录
1 设计原始资料 .............................................................. 2 1.1 工程概况 ................................................................. 2
1.2 土建资料 ................................................................. 2
1.2.1 墙体 ............................................................... 2 1.2.2 屋顶 ............................................................... 3 1.2.3 玻璃 ............................................................... 3 1.2.4 人数 ............................................................... 3 1.2.5 照明、设备 ......................................................... 3 1.2.6 空调使用时间 ....................................................... 3 1.3 地理条件及气象参数 ....................................................... 3 2 负荷计算 .................................................................. 4 2.1 冷、湿负荷的概念 ......................................................... 4
2.2 冷负荷计算 ............................................................... 5
2.2.1 屋顶的冷负荷 ....................................................... 5 2.2.2 外墙瞬变传热引起的冷负荷 ........................................... 5 2.2.3 窗的瞬时传热冷负荷 ................................................. 5 2.2.4 透过玻璃窗进入日射得热引起冷负荷 ................................... 6 2.2.5 人员散热引起的冷负荷 ............................................... 6 2.2.6 照明散热形成的冷负荷 ............................................... 7 2.2.7 设备显热冷负荷 ..................................................... 7 2.3 湿负荷计算 ............................................................... 7 2.4 新风负荷计算 ............................................................. 8 2.5 办公室101冷负荷计算举例 ................................................. 9 2.6 各办公室负荷汇总 ......................................................... 0 2.7 冷负荷指标 ............................................................... 1 3 空调系统方案确定 .......................................................... 3 3.1 空调水系统方案 ........................................................... 3
3.2 空调风系统方案 ........................................................... 4 3.3 空气处理方案 ............................................................. 7 3.4 气流组织方案 ............................................................. 8 3.5 送风量的计算 ............................................................. 8
3.5.1 送风量的计算公式 ................................................... 8 3.5.2 送风量的计算过程及结果 ............................................. 8 3.6 风机盘管的选型 .......................................................... 11 3.7 新风机组的选型 .......................................................... 13 3.8 气流组织计算 ............................................................. 14 4 风管布置及水力计算 ....................................................... 18
4.1 风管水力计算概述 ........................................................ 18
4.2 确定风管尺寸 ............................................................ 18 4.3 风管阻力计算 ............................................................ 19
4.3.1 沿程阻力 .......................................................... 19 4.3.2局部阻力 ............................................................ 20 4.4 风管阻力的校核 .......................................................... 20 4.5 风管水力计算步骤 ........................................................ 21
5 水管布置及水力计算 ....................................................... 24 5.1 水管管径的确定 .......................................................... 24
5.2 水管阻力计算 ............................................................ 24
5.2.1 沿程水头损失 ...................................................... 24 5.2.2 局部水头损失 ...................................................... 24 5.3 水管水力计算步骤 ........................................................ 24 5.4 冷凝水管设计 ............................................................ 28 5.5 冷水机组的选型 .......................................................... 29
5.5.1 冷热源方案选择 .................................................... 29 5.5.2 机组选型计算 ...................................................... 31 5.5.3 冷冻水泵选型 ...................................................... 32 5.5.4 膨胀水箱配置与计算 ................................................ 33 5.6 卫生间机械排风 .......................................................... 34 5.7 制冷机房布置 ............................................................ 35 5.8 空调系统的保温防腐 ...................................................... 35 6 地下室防排烟设计 ......................................................... 36 6.1 地下室防排烟方案 ........................................................ 36
6.2 地下室排风(烟)量计算 .................................................. 36 6.3 排烟风管的水力计算 ...................................................... 37 致 ........................................................................ 40 参考文献 .................................................................... 42
计算说明书 1 设计原始资料
1.1 工程概况
本工程为市东升商业写字楼中央空调设计,该办公楼分有主体和裙楼两部分,主体部分共二十一层层高3.7m,裙楼三层层高6m,总建筑面积为20241.92m地下一层,地下室建筑面积为1989.05m,主要功能为停车场及设备用房。
2
2
1.2 土建资料
1.2.1 外墙
构造:160mm现浇混凝土+20mm水泥砂浆抹灰+80mm保温层(水泥膨胀珍球岩)+水泥砂浆抹
222
灰加油漆;导热热阻:0.57m*K/W; 传热系数:0.23W/m℃;质量:534kg/m;热容量:478kJ/m℃;属Ⅱ类墙;浅色外墙,吸收系数修正值K?=0.94;外表面放热系数?o=18.6
2W/(m℃);外表面放热系数修正值 K?=1。
21.2.2 屋顶
外表层5mm厚白色卵石层+保护薄膜+80mm聚苯板保温层+防水层+15mm厚水泥砂浆找平层
2
+30mm厚轻集料混凝土找坡层+150mm厚钢筋混凝土屋面板;导热热阻:0.51m*K/W; 传热系数:0.22W/m℃;质量:385kg/m;热容量:323kJ/m℃;属Ⅲ类屋顶;浅色屋顶,吸收系数修正值K?=0.88;外表面换热系数修正值 K?=1。 1.2.3 玻璃
玻璃为5mm厚双层钢窗;窗玻璃的遮阳系数:Cs=0.86;窗遮阳设施的遮阳系数:Ci=0.60;玻璃窗有效面积系数:Ca=0.75;外玻璃窗换热系数Kw=3.01W/m℃;根据《民用建筑热工设计规》GB 50176-93中规定:本工程各朝向的窗墙面积比,北向不大于0.2;东西向不大于0.25;南向不大于0.35。 1.2.4 人数
人员数由各房间的面积确定的,本办公楼人员密度按4m/人计算。 1.2.5 照明、设备
由建筑电气公司提供,照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚,荧光灯罩无通风孔,功率为11w/m2。电器设备的功率密度为:普通办公室20w/m2;高档办公室 1w/m2;会议室5w/m2;走廊0w/m2;其他5w/m2. 1.2.6 空调使用时间
此办公楼空调每天使用10小时,即8:00~18:00。
222221.3 地理条件及气象参数
1.3.1 室外气象参数. 地点:
纬度: 北纬37°
经度: 东经116°98’ 海拔高度: 260.6
大气压力: 冬季——1020.2Kp 夏季——998.5Kp
冬季:采暖 -7℃, 通风-2℃
室外计算干球温度: 夏季:空调 34.8℃ 通风31℃
冬季:54%
室外计算相对湿度: 夏季:73%
室外平均风速: 冬季:3.2m/s
夏季:2.8m/s
2.1.2 室气象设计参数
表2-1 房间使用性质 夏季 冬季 干球温度 相对湿度 气流速度 干球温度 ℃ ‰ m/s ℃ 车库 展厅 26 60 0.3 18 办公室 26 50 0.25 20 会议室 26 50 0.25 20 休息室 26 50 0.25 20 卫生间 26 50 0.25 20 值班保卫室 26 60 0.25 20 储藏室 空调机房 26 50 0.3 20 会议室 25 50 0.25 18 相对湿度 ‰ 50 50 50 50 50 ----- 50 ---- 气流速度 m/s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ----- 0.3 0.2 2 负荷计算
2.1 冷、湿负荷的概念
为连续保持空调房间恒温、恒湿,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;为维持室相对湿度恒定需从房间去除的湿量称为湿负荷。房间冷、湿负荷也是确定空调系统送风量及各种设备容量的依据。主要冷负荷由以下几种:
1. 外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;
建筑环境与设备工程商业写字楼中央空调设计