.
N/fcA=N * 1000 / (fc * b * h)=0.010 < 0.9 根据以上判断,需要考虑轴力作用下二阶效应对截面偏心距的影响。
(2) 调整截面承受的弯矩。 1) 附加偏心距ea
偏心距: ea=20mm > h/30=20.000mm 取 ea=20mm 2) 求构件端截面偏心距调节系数 Cm
Cm=1.000 > 0.7
3) 求截面曲率休整系数 ζc
ζc=48.529 > 1.0 取 ζc=1.0 4) 求截面弯矩增大系数 ηns
ηns=1.001
5) 计算调整后的的弯矩值 M M=72.15 KN.m (3) 判断大小偏心受压
精品
.
初始偏心距 ei= e0 + ea = M / N + ea=836.192mm 相对受压区高度 ξ: ξ= N / (γ0fcbh0) =0.011 相对界限受压区高度ξb: ξb= 0.550 因ξ <= ξb 经判断此构件为大偏心受压构件
e'= 587.37
(4) 求截面配筋面积As=As'
截面配筋面积As=As'= 346.16
二、偏心受压构件侧墙配筋计算 (一)、基本信息
执行规范: 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010) (二)、设计要求
结构安全等级:二级; 重要性系数:γo=1.0 混凝土强度等级:C30 钢筋等级:HRB335
精品
.
一端弯矩设计值:M1=13.086(KN-m) 另一端弯矩设计值:M2=73.112(KN-m) 轴向压力设计值:N=54.6(KN-m) 矩形截面宽度:b=1000(mm) 矩形截面高度:h=600(mm) 受压As'保护层厚度a':a'=50(mm) 受拉As保护层厚度a:a=50(mm) 构件计算长度l0: l0=1000(mm) (三)、设计参数
根据《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010) 混凝土C30轴心抗压强度设计值:fc=14.3 (N/mm2) 混凝土C30轴心抗拉强度设计值:ft=1.43 (N/mm2) 受压钢筋HRB335抗压强度设计值:fy'=300 (N/mm2) (四)、计算过程
(1) 判断是否需要考虑轴向力在弯矩方向二阶效应对截面偏心距的影响。
1) 判断两端弯矩的比值
M1/M2=13.086/73.112=0.179 < 0.9 2) 构件长细比
精品
.
lc/i=1000/[1000/(2 X 1.732)]=3.464 < 34-12X(M1/M2)=31.852 3) 柱的轴压比
N/fcA=N * 1000 / (fc * b * h)=0.006 < 0.9 根据以上判断,不需要考虑轴力作用下二阶效应对截面偏心距的影响。
1) 附加偏心距ea
偏心距: ea=20mm > h/30=20.000mm 取 ea=20mm 2) 求构件端截面偏心距调节系数 Cm
Cm=0.754 > 0.7
3) 求截面曲率休整系数 ζc
ζc=78.571 > 1.0 取 ζc=1.0 4) 求截面弯矩增大系数 ηns
ηns=1.001
5) 计算调整后的的弯矩值 M
精品
.
M=55.15 KN.m (3) 判断大小偏心受压
初始偏心距 ei= e0 + ea = M / N + ea=1030.107mm 相对受压区高度 ξ: ξ= N / (γ0fcbh0) =0.007 相对界限受压区高度ξb: ξb= 0.550 因ξ <= ξb 经判断此构件为大偏心受压构件
e'= 781.00
(4) 求截面配筋面积As=As'
截面配筋面积As=As'= 284.28
三、偏心受压构件底梁配筋计算 (一)、基本信息
执行规范: 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010) (二)、设计要求
结构安全等级:二级; 重要性系数:γo=1.0
精品