好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥梁钢结构基础知识资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

''

准《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB3323)的规定,射线透照技术等级采用B级(优化级),焊缝内部质量应达到Ⅱ级;

用射线和超声波两种方法检验的焊缝,必须达到各自的质量要求,该焊缝方可认为合格;

桥面板纵肋角焊缝采用磁粉探伤,U形肋探伤比例100%,板肋探伤比例10%,探伤范围为焊缝两端各1000mm,磁粉探伤应符合现行标准《无损检测 焊缝磁粉检测》(JB/T6061)的规定,焊缝质量应达到Ⅱ级;缺陷评定应符合本规范附录G的规定;

采用超声波和磁粉进行局部探伤的焊缝,当发现裂纹时,应将该条焊缝的探伤范围延至全长。采用射线探伤的焊缝,当发现超标缺陷时应加倍检验。 超声波探伤比例为各条焊缝长度的百分比数,绝对不是部件、构件焊缝总长的百分数,这是保证每条焊缝质量的硬性规定。

签发无损检验报告书必须是具有二级证书资格人员,否则报告无效。 8、产品试板

焊缝应按下表规定的焊缝类型确定产品试板数量,接头数量少于表中数量时应做一组产品试板。产品试板焊缝经外观和探伤检验合格后进行接头拉伸、侧弯和焊缝金属低温冲击试验,试样数量和试验结果应符合焊接工艺评定的有关规定;

产品试板数量 焊缝类型 受拉横向对接焊缝 接头长度≤1000mm 接头长度>1000mm 接 头 数 量 32条 24条 10条 30条 10个断面 产品试板数量 1组 1组 1组 1组 平、立、仰焊缝各1组 桥面板横向对接焊缝 桥面板纵向对接焊缝 全断面对接焊缝

9、制孔

优先采用数控钻孔,一端先孔(下料平整后立即钻孔),另一端后孔(杆件经调校合格后钻孔),采用整体覆盖式钻孔模板,以保证杆件孔群之间的精度。

螺栓孔径允许偏差为+0.7mm。

螺栓孔距允许偏差(mm)

序号 螺栓直径 螺栓孔径 允许偏差 孔径 孔壁垂直度 ''

1 2 3 4 5 6 7 8 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 >M30 14 18 22 24 26 29 33 >33 +0.5 0 +0.5 0 +0.7 0 +0.7 0 +0.7 0 +0.7 0 +0.7 0 +1.0 0 板厚t≤30时,不大于0.3; 板厚t>30时,不大于0.5, 注:① 连接支座的孔群中心距允许偏差;

② 括号内数值为人检结构的允许偏差。

螺栓孔距允许偏差(mm) 允许偏差(mm) 序号 1 2 3 4 5 项 目 两相邻孔距离 多组孔群两相邻孔群中心距 两端孔群中心距 孔群中心线与杆件中心线的横向偏移 l≤11m l>11m 腹板不拼接 腹板拼接 主要杆件 桁梁杆件 ±0.4 ±0.8 ±0.8 ±1.0 2.0 1.0 1.0 板梁主梁 ±0.4 ±1.5 ±4.0① ±8.0① 2.0 1.0 — 次要杆件 ±0.4(±1.0)② ±1.0(±1.5)② ±1.5 ±2.0 2.0 — — 杆件任意两面孔群纵、横向错位 注:① 连接支座的孔群中心距允许偏差;

② 括号内数值为附属结构的允许偏差。

九、焊接应力与变形

1、焊接变形产生的原因

焊接过程中由于对工件不均匀的加热,导致工件形状、尺寸改变(长宽缩短、角度改变、弯曲变形等),产生了焊接应力与变形。

(1)钢棒自由状态和刚性固定状态下的变形与应力图: 钢棒在自由状态下加热,轴向和径向尺寸加大。

''

自由状态

将钢棒两端固定,均匀加热,钢棒轴向无法伸长,径向尺寸加大。

固定状态(虚线表示加热变形)

(2)焊接接头3个区域的变形与应力

焊接时,焊接区拉着非焊接区一起伸长。焊接区受压应力,非焊接区受拉应力。冷却时,非焊接区阻碍焊接区收缩,焊接区受拉应力,非焊接区受压应力。

2、常见的焊接变形种类

(1)长、宽尺寸变小

由于焊缝的纵向收缩,引起杆件的纵向缩短;由于焊缝的横向收缩,引起杆件的宽度变窄。

焊缝的纵向收缩与焊缝的长度成正比;焊缝的横向收缩与焊缝的宽度成正比。

''

(2)角变形

由于焊缝的横向收缩,造成杆件角变形。

(3)弯曲变形

由于焊缝的纵向收缩,造成杆件的弯曲变形。

(4)波浪变形

薄板由于焊缝纵向收缩挤压,丧失稳定,造成波浪变形。

3、减小焊接变形的方法

(1)反变形法

''

预先将零件加工反方向变形,抵消焊接变形。

a)标准断面 b)焊接后(无变形措施) c)采用反变形焊接前

(2)刚性固定法

焊接之前,将杆件刚性固定,减小焊接变形。如:焊接前将两条T型梁背靠背,用多个卡子刚性固定,减小角变形和弯曲变形。

a)T形梁焊后盖板角变形 b) 刚性固定T型梁断面图

4、焊接变形矫正

(1)机械矫正

用工型矫正机矫正工型梁和T型梁的角变形。

桥梁钢结构基础知识资料