好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《电力建设安全工作规程》施工用电部分 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 绝缘棒 6—10 一年 5 44 三倍 2 绝缘夹钳 ≤35 一年 5 线电压 六个3 绝缘手套 高压 月 六个4 绝缘手套 低压 月 桷胶绝缘5 鞋 高压 月 发光电压不高六个6 验电笔 6—10 月 定电压的25%

6.2.18 电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时,应首先切断电源。

6.3 施工用电及照明

5 40 于额六个2 15 ≤7.5 1 2.5 ≤2.5 1 8 ≤9

6.3.1 电气设备不得超铭牌使用,闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸。

6.3.2 多路电源开关柜或配电箱应采用密封式。开关旁应标明负荷名称,单相闸刀开关应标明电压。

6.3.3 不同电压的插座与插头应选用不同的结构,严禁用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明电压等级。 6.3.4 严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

6.3.5 手动操作开启式空气开关、闸刀开关及管形熔断器时,应戴绝缘手套或使用绝缘工具。

6.3.6 热元件和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。熔丝应有保护罩。管形熔断器不得无管使用。熔丝不得削小使用。严禁用其他金属丝代替熔丝。

6.3.7 熔丝熔断后,必须查明原因,排除故障后方可更换。更换熔丝、装好保护罩后方可送电。

6.3.8 连接电动机械与电动工具的电气回路应设开关或插座,并应有保护装置。移动式电动机械应使用橡胶软电缆。严禁一个开关接两台及两台以上的电动设备。

6.3.9 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于2.5m时应设保护罩。

6.3.10 在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用防爆型电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。在散发大量蒸汽、气体和粉尘的场所,应采用密闭型电气设备。在坑井、沟道、沉箱内及独立的高层构筑物上,应备有独立电源的照明。 6.3.11 碘钨灯等特殊照明灯的金属支架应稳固,并采取接地或接零保护;支架不得带电移动。

6.3.12 电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上,不得架设在脚手架上。

6.3.13 工棚内的照明线应固定在绝缘子上,距建筑物的墙面或顶棚不得小于2.5cm。穿墙时应套绝缘套管。管、槽内的电线不得有接头。

6.3.14 行灯的电压不得超过36V,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过12V。行灯应有保护罩,其电源线应使用橡胶软电缆。

6.3.15 行灯电源必须使用双绕组变压器,其一、二次侧都应有熔断器。行灯变压器必须有防水措施,其金属外壳及二次绕组的一端均应接地或接零。采用双重绝缘或有接地金属屏蔽层的变压器,其二次侧不得接地。

6.3.16 锅炉燃烧室内的工作照明采用220V的临时性固定灯具时,必须装设漏电保护器,灯具必须有保护罩,电源线必须用橡胶软电缆,穿过墙洞、管口处应设保护套管,装设高度应为施工人员触及不到的地方。严禁用220V的临时照明作为行灯使用。

6.3.17 在光线不足及夜间工作的场所应有足够的照明,主要通道上应装设路灯。

6.3.18 电动机械及照明设备拆除后不得留有可能带电的部分。

6.3.19 在对地电压250V以下的低压电气网络上带电作业时: 1. 被拆除或接入的线路,必须不带任何负荷。

2. 相间及相对地应有足够的距离,并能满足工作人员及操作工具不致同时触及不同相导体的要求。 3. 应有可靠的绝缘措施。 4. 应设专人监护。

5 .必须办理安全施工作业票。

6.4 接地及接零

6.4.1 对地电压在127V及以上的下列电气设备及设施均应装设接地或接零保护:

1.发电机、电动机、电焊机及变压器的金属外壳。 2.开关及其传动装置的金属底座或外壳。 3.电流互感器的二次绕组。 4.配电盘、控制盘的外壳。

5.配电装置的金属架构、带电设备周围的金属栅栏。 6.高压绝缘子及套管的金属底座。

7.电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。

8.吊车的轨道及铆工、焊工、铁工等的工作平台。 9.架空线路的金属杆塔。 10.室内外配线的金属管道。

11 铁制的集装箱式办公室、休息室及工具间。

6.4.2 中性点不接地系统中的电气设备应采用接地保护,接地线应接至接地网上;总容量为100kV·A及以上的系统,接地网的接地电阻不得大于4Ω;总容量为100kV·A以下的系统,接地网的接地电阻不得大于10Ω。

6.4.3 当施工现场采用低压侧为380/220V 中性点直接接地的电压器时,应按GB50194的规定,采用工作零线和保护零线分开的接零保护。

6.4.4 用电设备的保护零线或保护地线应并联接地,严禁串联接地。

6.4.5接零保护的规定:

1.架空线零线的终端、总配电盘及区域配电箱的零线应重复接地,接地电阻不得大于10Ω

2.起重机轨道接零后,应再重复接地。

3.接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开,保护零线不得接任何开关或熔断器。

4 接引至移动式和手提式电动机具保护零线必须用软铜绞线,其截面积一般不得小于相线截面积的三分之一,且不得小于

《电力建设安全工作规程》施工用电部分 

1绝缘棒6—10一年544三倍2绝缘夹钳≤35一年5线电压六个3绝缘手套高压月六个4绝缘手套低压月桷胶绝缘5鞋高压月发光电压不高六个6验电笔6—10月定电压的25%6.2.18电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时,应首先切断电源。6.3施工用电及照明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
826g23hkwe38gut0xsx29kcek7hlwh013yk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享