好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毕业论文:高楼变频恒压供水系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图4.20 1#泵故障,2#泵变频画面

4.6 经济效益分析

从流体力学原理知道,水泵供水流量与电动机转速及功率的关系为

Q1n1?Q2n2

H1n?(1)2 H2n2Pn1?(1)3 P2n2式中Q为供水流量,H为扬程,P为电动机轴功率,n为电动机转速。

本设计系统共有2台30KW的水泵电动机,假设没天运行16h,其中4h为额定转速,其余12h为80%额定转速运行,一年365天节约电能为

3???36580W?30?12??1?kW·h=64124 kW·h 100?????

45

若每1 kW·h电价为0.60 元,一年可节约电费为

0.60×64124元=38474.4元

通过市场调查,本套恒压供水系统的成本约为5万元左右,两年即可收回投资,运行多年经济效益将十分可观。

46

第五章 总结与期望

5.1 总结

本课题主要研究的是某小区的恒压供水。为此设计了一套具有高性能的变频器控制系统来代替原有的手动启动、阀门控制系统。此系统重点是根据系统运行的需求,自动调节输出频率控制电动机的转速,从而保持系统工况压力的稳定。

根据供水的要求,此装置属于一拖二闭环调速系统,且变频器带动的电机可实现无级调速。减少系统波动现象和对电源电网的冲击。此装置在变频器出现故障时,可自动关闭电动阀门,系统退出变频式运行,以避免中断供水。

在工频方式运行下,系统带有降压启动装置,在工频启动时,由于启动电流过大,而避免对电网冲击的影响,并可延长电机的使用寿命。装置启动时,电动机与电动阀门同时开启,停止时先关闭电动阀门,电动机延时停止,防止水锤现象,延长水泵使用寿命。

5.2 展望

现有系统实现了供水系统的工况控制、调节和设备状态监控功能,将来还可以通过对更多现场数据的采集与传输,如电压、电流、功率、水压、水位、水流量等,通过开发上位机的数据管理系统,实现具有综合功能的供水自动化控制与管理系统,提高后勤管理能力.这部份工作有待在以后的学习与工作中来进一步开展下去。

随着各方面技术的发展以及网络技术被广泛的应用,与此同时能量却日益紧缺,在这种情况下,变频恒压供水系统的使用肯定会越来越普及,当然对恒压供水控制技术将提出更高的要求。如对系统采用基于GPRS 的无线方式进行数据的传输、通过网络对系统进行远程诊断和维护等。另外本文的设计、控制方法完全可以用于恒风压控制,进而实现风机的变频节能,因为风机和水泵的能耗大约占整个电能能耗的三分之一左右。所以变频恒压供水技术在逐渐走向成熟的过程中,仍然有必要对其进行更深入的研究。

47

参考文献

[1] 金传伟,毛宗源.变频调速技术在水泵控制系统中的应用.电子技术应用,2000,No.9: 38-39

[2] 马桂梅,谭光仪.陈次昌泵变频调速时的节能方案讨论.四川工业学院学报.2003,No.9: 5-7

[3] 崔金贵.变频调速恒压供水在建筑给水应用的理论探讨.兰州铁道学院学报.2000, No.1: 84-88

[4] 吴民强.泵与风机节能技术水利电力出版社,1994:2-6 [5] 张燕宾.变频调速应用实践机械工业出版社,2002:244-251 [6] 付娟.交流调速技米电子工业出版社,2002:1-7

[7] 叶汝裕.水泵风机的节电及技术改造重庆大学出版社,1998:1-4 [8] 徐士鸣.泵与风机原理与应用.大连理工大学出版社,1992:12-24 [9] 陈伯时.电力拖动自动控制系统机械工业出版社,1992:10-19 [10] 周玉国.变频调速节能分梳东北电力技术,2004,No.8:4-4 [11] 吴浩烈.电机及电力拖动基硷重庆大学出版社,1996:173-174 [12] 黄俊,王兆安.电力电子变流技术.机械工业出版,1933:197-206 [13] 胡跃冰.水泵电机变频调速的节能与计算节能技术,2003,No.5:48 [14] 中国工空信息网www.chinakong.com [15] 西门子(中国)自动化网

[16] 张春光.全自动变频调速供水泵运行工况与节能分析.节能技术,2003,No.5:4l-44

[17] 任国.泵变频调速节能的理论分析与应甩计算技术与自动么,1994,No.4:37-39

[18] 陆秀令. 几种常用的可编程控制器梯形图的设计方法.机床电器,2004,No.5:43-48

48

[19] 陈怀忠. 西门子PLC和WinCC SCADA 在变频恒压供水系统中的应用. 自动化仪表,2005,No.5:34-39

致 谢

对于这次毕业设计的顺利完成,我首先要感谢陆秀令副教授,是他细心的给我讲解了许多关于PLC、变频器、供水原理相关的知识,并在设计过程中所遇到的难题都给了非常重要的意见,本次设计能够有较好的主体框架也得益于陆秀令副教授的指导,导师渊博的知识、严谨的治学态度、崇高的敬业精神与为人师表的风范,使我受益匪浅,在此,谨向罗教授表示我最衷心的感谢。最后,我要感谢关心我们毕业设计的系领导和各位老师,感谢你们四年来为我们付出的辛勤汗水;同时还要感谢学院图书馆给我们提供的各种资料。

学生签名:

日 期:2008年6月

49

毕业论文:高楼变频恒压供水系统

图4.201#泵故障,2#泵变频画面4.6经济效益分析从流体力学原理知道,水泵供水流量与电动机转速及功率的关系为Q1n1?Q2n2H1n?(1)2H2n2Pn1?(1)3P2n2式中Q为供水流量,H为扬程,P为电动机轴功率,n为电动机转速。本设计系统共有2台30KW的水泵