好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气日常巡检内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气日常巡检内容 巡检工具:钥匙、手电、测温仪 序号 1 2 3 4 5 工作 地点 检查内容 1) 保护装置外壳密封良好、玻璃完整,装置内部无异声、异味; 2) 电源监视灯、信号指示灯应在正常状态,无异常变化,无告警灯亮; 3) 各插件面板上无过热和烟熏现象,内部无放电声; 4) 压板、切换开关与运行方式相符; 5) 检查直流母线电压的波动,正常时应在额定电压的±5%范围内运行。 6) 装置发生冒烟或内部有放电声,应先停用该装置,然后汇报专工。发生其他电 子 6 设 备 异常应及时汇报专工听候处理。 7) 发生直流接地时,应尽快找出故障范围并通知值长与专工,发生直流接地后, 直流回路上有关工作应立即停止。 8) 当系统波动或故障,保护动作,开关跳闸后,当值值班员应检查: a. 应跳开关是否跳闸; 7 间 8 b. 何种保护动作,在确认无误后作好记录,汇报值长和专工后复归信号。 c. 装置在运行中失去直流电源应按装置电源结构情况,分别查明原因,排除故障,一时无法恢复应立即汇报值长停用保护。事后汇报专工。 9 1) 检查变压器保护按规定使用,内部运行声音正常,无焦味; 检查保护是否投入(不要求检查定值),通信是否正常,声音是否均匀的嗡嗡声; 2) 检查变压器各接头紧固,无过热变色现象,导电部分无生锈、腐蚀现象, 3) 线圈及铁芯无局部过热和绝缘烧焦的气味,外部清洁,无破损、无裂纹、无 变形。 10 11 精选范本,供参考!

12 400V 配 4) 电缆无破损,变压器本体无搭挂杂物; 5) 线圈温度正常,变压器温控仪工作正常; 13 电 室 * 任一相温度达80度时,冷却风机自启,三相均降至70度时,风机自停。当温度达130度时,“温度高”报警发信;当温度达150度,厂变高低压侧开关跳闸。 14 15 16 干 式 变 压 器 6 )检查变压器各开关运行状态及远方指示正确与运行日志记录一致; 7) 检查变压器前后柜门均应在关闭状态; 8) 检查变压器室内通风设备正常;消防器材齐全。 1) 运行中不得私自进入温控仪参数设定状态,为了避免引起变压器误跳闸,17 注意 输出功能检测不允许模拟超温跳闸状态。 2) 变压器投入运行后,禁止触摸变压器本体,必须保持相应的安全距离。 18 19 20 21 400V 1) 从外观上看:各柜门关闭,密封良好;各指示灯、各表计(如电流数显表)配 指示正常;各接头螺栓坚固、无发热、变色; 电 室 低 2) 无异味,无异常声音; 压 开 关 3) 进出线电缆温度正常,无破损;孔洞封堵良好。 柜 1) 外观检查:无异味、无破损、无电晕、无异物;变压器箱体螺栓坚固,无锈 蚀、无渗漏油。 22 23 主 2) 变压器的油枕、套管的油位(本厂高低压套管无油位显示)正常,油色透明, 无渗、漏油现象; 3) 变压器的声音正常; 4) 变压器本体及套管清洁,无破损裂纹和放电痕迹及其它异常现象; 5) 瓦斯继电器内充满油,无气体,通往油枕的阀门在打开位置; 24 25 26 变 精选范本,供参考!

6) 变压器的温度、温升不超过规定; 27 油温不超过85℃,最高不超过95度。温升不超过55度。 7) 吸湿器完好,吸附剂干燥; 28 也叫呼吸器,硅胶无变色,油位正常。正常颜色是带蓝色的,吸潮后变成黑色。 29 30 31 8) 压力释放器或安全气道应完好无损; 9) 引线接头、电缆、母线无过热、变色现象; 10) 各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮; 11)分接头指示就地与远方一致,各机械连接部件无松动,脱落。有载调压电动32 机构箱密封良好,传动机构与箱体连接处无渗油等现象。 33 34 35 36 37 1) 开关柜内有、无明显的放电声或真空损坏的咝咝声。 2) 电缆出线接线紧固,无过热,无变形、无放电;各部温度不超过70度。 3) 分、合位置指示正确,开关的位置指示与储能指示正常,符合当前运行情况。 4) 接地装置及机械闭锁装置完好。 5) 真空灭弧室无异常。 6) 检查断路器保护装置有无异常,有无告警指示灯。 保护装置如果是“呼唤”指示灯亮,可能是有保护动作,就得检查动作记录;如果是“告警”灯亮,一般是保护装置本身有问题。 39 7) 检查运行环境无滴水,化学腐蚀气体等。 1) 周围环境是否清洁,温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左40 高 压 配 电 柜 38 变 41 42 右为好; 湿度是否符合要求,以不超过90%为宜; 2) 变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常; 3) 显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符; 频 器 精选范本,供参考!

4) 变频器是否清洁,是否有振动或异常声音;用测温仪器检测变频器是否过热,43 是否有异味; 44 5) 变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅; 45 6) 变频器运行中是否有故障报警显示; 46 47 48 7) 变频器柜顶风扇是否运转正常。 8) 检查电抗器与接触器是否过热或出现电磁噪声; 9) 检查电缆及各连接部分是否有发热变黑现象,温度是否过高(70度以下) 发 49 1)发电机引出线一次回路各接点、PT(即电压互感器)刀闸、绝缘支座、电流 互感器、电缆头应无发热、变色、烧红、断脱、裂纹、放电等不良现象。 现场介绍:励磁回路、电流互感器、电压互感器 电 机 小 50 51 间 2)发电机中性点处无放电或电晕现象。 1) 检查瓷质部分应清洁,无破损、无裂纹、无放电痕迹; 2) 检查电流互感器应无异常声音和焦臭味; 3) 检查一次侧引线接头应牢固,压接螺丝无松动,无过热现象; 4) 检查二次绕组接地线应良好,接地牢固,无松动、无断裂现象;检查端子箱应清洁,不受潮,二次端子接触良好,无开路、放电、打火现象。 电 52 53 流 互 感 54 器 55 1) 高、低压保险应摆放完好。 2) 中性点接地应良好。 3) 外壳应清洁,套管应完整,无放电现象。 4) 连接处无过热现象。 5) 检查内部声音应正常,无放电及剧烈电磁振动声,无焦臭味。 电 56 57 58 59

精选范本,供参考!

压 互 感 器

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

精选范本,供参考!

电气日常巡检内容

电气日常巡检内容巡检工具:钥匙、手电、测温仪序号12345工作地点检查内容1)保护装置外壳密封良好、玻璃完整,装置内部无异声、异味;2)电源监视灯、信号指示灯应在正常状态,无异常变化,无告警灯亮;3)各插件面板上无过热和烟熏现象,内部无放电声;4)压板、切换开关与运行方式相符;5)检查直流母线电压的波动,正常时应在额定电压的±5%
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
825sw9ngmv79c964hjsm5kaxd91bwp00ksr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享