好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

北京2001预算定额说明及工程量计算规则(第五册 - 给排水、采暖、燃气工程 - )整理版 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北京2001预算定额说明及工程量计算规则(第五册 给排水、采暖、燃气工程 )

册说明

一、第五册《采暖、给排水、燃气工程》(以下简称本定额),包括室内、室外、站类管道,阀门及法兰、卫生、采暖器具,消防设备及附件,燃气管道、附件及器具,低压容器、器具,锅炉及附属设备,泵类及减震装置,冷、暖、热附件及工程仪表)套管及管道、设备支架,管道试验及探伤,刷漆、保温等共十五章。

二、室内外管道界限的划分:站类管道以站或机房的外墙皮为界,其它管道以建筑物外墙皮1.5m为界。 三、无缝钢管管外径>159mm、铸铁管公称直径>250mm、其它钢管公称直径)150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。

四、本定额压力划分(除各章另有规定者除外): 低压:P≤6;中压:P≤10MPa;高压:P>10MPa。

五、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下列系数:

操作高度 8米以内 12m以内 16m以内 16米以外 超高系数 1.10 1.15 1.2 1.25 六、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数):

檐高 费率(%) 其中 人工 机械 45m以下 80m以下 80m以上 3 2 1 6 4 2 8 5 3 七、下列项目按系数分别计取: 1.采暖系统调试费按单位工程人工费的14%计取,其中人工费78%(不含热源费用)。 2.脚手架使用费按单位工程人工费的2%计取,其中人工费占20%。

第一章 室内管道

说明及工程量计算规则

一、说明

(一)本章包括:低、中、高压管道安装等18节共245个子目。

(二)本章适用于室内给水、排水、雨水、采暖、消防、空调水等管道安装,不分架空、地沟和埋地敷设, 均执行同一定额。

(三)DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外管道及其它形式管道的支架另行计算,执行第十三章管道支架制作安装相应子目。

(四)PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和铝塑管管件的安装费,但未包括其本身价值。钢塑转换接头、铝塑复合管管件应按设计图纸用量并计取1%的损耗率计算。

(五)DN200以内管道安装中,已包含了堵洞所用的工、料;DN200以外的管道堵洞用工、料另行计算。 (六)气体无缝钢管、铜管、沟糟连接钢管及管件安装等项目还适用于室外、站类管道安装。 (七)有关规定:

1.雨水管道使用钢管时,执行钢管(焊接)相应子目;

2.空调冷凝水管采用PVC—U管时,执行PVC—U给水塑料管相应子目; 3.DN426以外的管道安装,执行站类管道相应子目。

二、工程量计算规则

(一)管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。 (二)钢管沟槽连接管件、低压铜管件等,按图示数量以个计算。

第二章 室外管道

说明及工程量计算规则

一、说明

(一)本章包括:低、中压管道安装,室外热源钢管碰头,室外给水铸铁管加三通接头,填砂等14节共135子目。

(二)本章适用于室外给水、排水、雨水、采暖、消防、空调水等管道安装。除铸铁管、PVC―U给水管外,其它管道不分架空、地沟和埋地,均执行同一定额。

(三)本章管道安装,均不包括管架的制作与安装,按设计要求执行第十三章管道支架制作安装相应子目。 (四)水塔配管(给水法兰铸铁管)安装项目中,已综合了管件的安装费,但未包括其本身价值,应按设计图纸用量并计取1%的损耗率计算。

二、工程量计算规则

(一)管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。 (二)室外热源碰头、给水铸铁管加三通水源接头,分管径以处计算。 (三)填砂以立方米计算。

第三章 站类管道

说明及工程量计算规则 一、说明

(一)本章包括:低、中压管道安装等7节共113个子目。

(二)本章适用于各种站房、泵房、锅炉房、空调冷冻机房。中水机房等的配管安装及软化水系统的管道安装。

(三)本章未列的低、中压管道,均执行第一章室内管道中的相应子目,除主材外,应乘以系数1.25。 (四)卷焊钢管安装项目中,不包括管件安装,另执行卷焊钢管管件安装相应子目。

(五)现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费;若挖眼接管三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取。

(六)本章管道安装,均不包括管架的制作与安装,按设计要求执行第十三章管道支架制作安装相应子目。

二、工程量计算规则

(一)管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。 (二)卷焊钢管管件,按图示数量以个计算。

第四章 阀门及法兰

说明及工程虽计算规则 一、说明

(一)本章包括:低、中、高压丝扣阀门、法兰阀门、法兰安装,阀门研磨,阀门解体及清洗等4节共409个子目。

(二)焊接法兰阀门安装适用于法兰截止阀、闸阀、止回阀、平衡阀、安全阀、球阀等;低压法兰调节阀门安装,还适用于消防微动阀、电磁阀、电动两通阀、防爆波阀。自力式温度调节阀、减压阀、疏水阀、消声止回阀等。

(三)阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,执行法兰阀门安装项目,但法兰、螺栓数量减半,其它不变。 (四)低、中压法兰阀门安装,定额中法兰盘垫片是按橡胶石棉板及石棉绳编制的,若与设计要求不同时,可以换算,其它不变。

(五)不锈钢、铜、塑料法兰阀门及法兰安装和中、高压法兰阀门及法兰安装,定额中已包括螺栓、螺母安装费,但不含其本身价值,按设计图纸用量并计取3%损耗率计算。

(六)阀门解体和研磨,根据工艺及设计要求执行本章相应子目;阀门解体检查及清洗已包括一次水压试验,阀门研磨已包括解体检查和一次试压。

二、工程量计算规则

(一)阀门分压力、规格及连接方式以个计算。

(二)法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算。

(三)阀门研磨、阀门解体检查及清洗,分压力、规格以个计算。

第五章 卫生器具

说明及工程量计算规则 一、说明

(一)本章包括:各种卫生器具、大、小便槽自动冲洗水箱安装,小便槽自动冲洗管制作安装,水嘴等附件安装15节共104个子目。

(二)浴盆、洗脸盆、洗涤盆安装适用于各种型号;但浴盆支座和浴盆周边的砌砖、瓷砖粘贴应另行计算。按摩浴盆安装项目中不含电机接线及调试,执行第四册《电气工程》相应子目。

(三)洗脸盆时式开关安装,不分单双把均执行同一子目。 (四)脚踏开关安装,包括弯管和喷头的安装用工和材料。 (五)淋浴器铜管制品安装,适用于各种成品淋浴器安装。

(六)本章卫生器具安装项目中所综合的上、下水短管,定额均按钢管编制的,若与设计不符时,可换算管材及管件,其它不变。

(七)有关规定:

1.斗式、壁挂式小便器,执行挂斗式小便器安装相应子目;

2.大、小便槽自动冲洗水箱安装,定额中不包括水箱和水箱托架制作费用,按设计要求,水箱制作执行第九章水箱制作相应子目,水箱托架制作执行第十三章设备支架相应子目;水箱进水管及进水管上的阀门另行计算;

3.小便槽冲洗管制作、安装,定额中不包括阀门安装; 4.洗衣机接口执行水嘴安装相应子目;

5.不锈钢地漏、防爆地漏安装,执行地漏安装相应子目;

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装,执行三用排水器安装相应子目;

7.悬挂式隔油器安装,定额中不包括支架制作、安装,按设计要求执行第十三章设备支架相应子目。

二、工程量计算规则

(一)各种器具分规格、型号以组(套、个)计算。 (二)大、小便槽自动冲洗水箱按容积以组计算。 (三)小便槽冲洗管分规格以米计算。 (四)水嘴等附件分材质、规格以个计算。

第六章 采暖器具

说明及工程量计算规则 一、说明

(一)本章包括:铸铁散热器组成与安装,钢制散热器安装,光排管散热器、集气罐制作安装,暖风机安装,低温地板辐射采暖等6节共88个子目。

(二)散热器不分明装或暗装,均按类型执行相应子目。

(三)柱型铸铁散热器安装,定额中不包括拉条费用,若用拉条时,另行计算。

(四)定额中列出的接口密封材料,均按成品胶垫编制的,若与设计不符时,不得调整。

(五)散热器安装,定额是按在混凝土墙及保温复合墙上安装综合编制的,其中保温复合墙安装所用型钢底架定额中已包括,不得另行计算。

(六)辐射对流散热器安装,不分挂装和落地装,均执行同一定额;落地装支座按随主材带来编制的。 (七)闭式散热器安装,定额中已综合放风门丝堵,不得另行计算;还包括托钩安装,如主材价中不包括托钩,其托钩价格另计。

(八)高频焊翅片管散热器安装,定额中综合了防护罩的安装费,但不包括其本身价值。 (九)钢制板式、扁管式散热器安装,不分带与不带对流片,按形式、规格执行相应子目。 (十)光排管散热器制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。

(十一)暖风机安装,定额中不包括支架制作、安装,按设计要求执行第十三章设备支架相应子目。

(十二)低温地板辐射采暖,定额中已包括地面浇注配合用工;用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。

二、工程量计算规则

(一)铸铁散热器分种类、安装形式以片计算。 (二)钢制散热器分种类、形式、规格以组计算。

(三)光排管散热器分形式、规格按光排管长度以米计算。 (四)集气罐分规格以个计算。 (五)暖风机分重量以台讨算。

(六)低温地板辐射采暖,按敷设方式分规格以米计算。

第七章 消防设备及附件

说明及工程量计算规则 一、说明

(一)本章包括:水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统设备及附件安装等3节共80个子目。

(二)减压孔板不论在法兰盘内、活接头内或消火栓接口内安装,均执行同一子目;若在法兰盘内安装,法兰安装另行计算。

(三)其它报警装置适用于雨淋、干湿两用及予作用报警装置;报警装置定额中已包括了装配管(除水力警铃进水管)的安装;水力警铃进水管按图示尺寸,执行管道安装相应子目。

(四)喷头、报警装置及水流指示器安装,定额中均按管网系统试压、冲洗合格后安装编制的,包括了丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销费用。

(五)消防水泵接合器安装,定额中包括法兰接管及弯头的安装,但不包括其本身价值。 (六)气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。

(七)贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件(集流管、容器阀、气液单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。二氧化碳贮存装置安装不需增压,执行定额时应扣除高纯氮气,其它不变。驱动气瓶的安装固定支框架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。

(八)二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重及固定。

(九)泡沫发生器、泡沫比例混合器安装,定额中包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,但不包括支架制作、安装和二次灌浆的工作内容;安装法兰用螺栓按设计图纸用量并计取3% 的损耗率计算,地脚螺栓按本体带有编制。

(十)消防系统调试另行计算。

二、工程量计算规则

(一)室内消火栓分规格、形式,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。 (二)减压孔板分规格以个计算。

(三)消防喷洒头按安装部位,分规格以个计算。 (四)集热板以个计算。(五)水流指示器按安装方式,分规格以个计算。

(六)报警装置分形式,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。 (七)未端试水装置分规格以组计算。

(八)室外消火栓分工作压力、形式,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。

(九)消防水泵接合器分形式、规格,按成套产品以组计算;成套产品包括的内容详见附表。 (十)气体消防喷洒头分规格以个计算。 (十一)气体驱动装置管道分规格以米计算。 (十二)贮存装置按贮存容器容积以套计算。 (十三)二氧化碳称重检漏装置以套计算。

(十四)泡沫发生器、泡沫比例混合器按型号以台计。

附表 成套产品包括内容 序号 1 项目名称 湿式 报警装置 干湿两用报警装置 电动雨淋报警装置 预作用 报警装置 室内消火栓 室外消火栓 室内消火栓带自动卷盘 消防水泵 接合器 包括内容 湿式阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关 两用阀、装置截止阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、 泄放试验阀(干式)、挠性接头、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关 雨淋阀、装置管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、 应急手动球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃 干式报警阀、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮 地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮、消防软管卷盘 2 3 4 5 6 7 8 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸(蝶)阀、弯管底座、标牌

第八章 燃气管道、附件及器具

说明及工程量计算规则 一、说明

(一)本章包括:室外管道、室内管道、调压器及附件、引人口、燃气表、灶具安装等6节共198个子目。 (二)聚乙烯管道及管件安装,定额中不分低、中压,按形式、规格执行相应子目。

(三)钢塑转换接头安装,不论焊接、法兰连接,均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺栓按设计图纸用量并计取3%的损耗率计算。

(四)聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。(五)引人口安装,定额中管道防腐是按塑化沥青防腐编制的,若与设计不符时,可以换算。

(六)室内无缝钢管管外径>159mm、燃气过滤器安装项目,均不包括支架制作、安装,按设计要求执行第十三章管道、设备支架制作安装相应子目。

(七)碳钢抽水缸安装,执行第八册《市政管道工程》相应子目;

二、工程量计算规则

(一)室内、外管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。 (二)聚乙烯管件、阀门分规格以套(个)计算。

(三)调压器、调压箱、组合式调压装置分形式、规格以台计算。 (四)燃气过滤器等调压附件分规格以套(个、组)计算。 (五)引人口安装、砌筑分形式、规格以处计算。 (六)砌保温沟分规格以米计算。 (七)燃气表分规格以块计算。 (八)灶具分形式、规格以台计算。

北京2001预算定额说明及工程量计算规则(第五册 - 给排水、采暖、燃气工程 - )整理版 

北京2001预算定额说明及工程量计算规则(第五册给排水、采暖、燃气工程)册说明一、第五册《采暖、给排水、燃气工程》(以下简称本定额),包括室内、室外、站类管道,阀门及法兰、卫生、采暖器具,消防设备及附件,燃气管道、附件及器具,低压容器、器具,锅炉及附属设备,泵类及减震装置,冷、暖、热附件及工程仪表)套管及管道、设备支架,管道试验及探伤,刷漆、保温等共十五
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
824pa6b8u56c4rp7poq4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享