配电房验收标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

资料 敷设施工及新建电缆走廊施工要求 电缆走廊的基础处理和断面尺寸符合设计要求。 电缆沟预埋件、支架、接地体的规格、数量、安装尺寸应符合设计要求,并应有防腐措施且焊接质量良好。 电缆沟应有排水设施。 电缆走廊的拐弯半径应大于米 没有使用的电缆排管两端应用专用端盖封堵 非敞开式电缆工井的净高应大于米 低压电缆 设计资料、设计变更资料、竣工图纸 电缆及其附件出厂合格证 电缆走向路径图(在总平图进行描绘) 电缆明细表(包括电缆起止点、电缆型号、电缆长度) 监理资料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、工程竣工报验单、隐蔽工程验收记录、工程质量评定表、监理报告) 低压配电柜出线主干电缆截面应大于35mm2 分支回路截面不小于25mm2 低压电缆供电半径一般不大于200米,且不能有中间接头 电缆四芯应等截面,并带铠装(整条电缆均沿室内敷设的可不带铠装) 二类 二类 二类 二类 三类 二类 一类 一类 一类 二类 一类 二类 二类 二类 一类 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 材料要求 电缆直埋时应有保护管,深度不得小于米 二类 各梯位之间电缆、或分接箱至表箱间的低压电缆主体部分不允许从房屋下方及墙体内穿管直埋,应沿电缆主沟敷设并挂牌,上墙部分二类 电缆应采用保护管保护并在其转弯处增设工井。 中间检查 符合设计要求 备注:类别属于一类的验收项目不具备者,验收人员可拒绝参与验收。 二类的验收项目不合格者,验收人员可拒绝送电。

三类的验收项目不合格者,验收人员可在整改完成合格后或在特殊情况下可给予送电,限5日内整改完毕。

【开闭所、配电室、箱式变、环网开关柜】验收规范表

序号 项目 验收内容及标准 类别 备注 验收具备资料 应具有齐全的设计资料(蓝图、材料单)、计划任务书、材料表、竣工图等资料 应具有电气设备出厂试验报告和出厂说明书、合格证(高压柜单元、变压器、低资压柜单元) 料 应具有电气设备安装的交接试验报告 应具有监理材料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、工程竣工报验单、隐蔽工程签证、质量评定表) 电房建筑物:高压室、变压器室、低压室 电房(包括开关站、开闭所、配电站(室)、室内环网柜等,下同)应设两个甲级防火门(一大一小)并向外开启,大门使用门栓挂锁、地栓、天栓,大门统一采用防火门(要求铁制、防锈、喷塑),防火门还应带外门框。并加装不锈钢不低于1m防小动物网门(该门应有弹簧装置,保证此门随时处于关闭状态,还应门 有横栓),规格为,并带有国家电网公司标志的站名牌;所有门(含防止动物板)关上后缝隙不大于, 大门尺寸:270cm×150cm×4-5cm;颜色:银灰色 小门尺寸:270cm×120cm×4-5cm;颜色:银灰色 电房各大门均应装设行程开关及配套的照明。 一类 一类 二类 一类 二类 符合设计要求 二类 符合设计要求 窗户应采用塑钢窗,窗外侧加装冲孔钢板网(孔洞小于1公分)、不锈钢防盗窗,窗 二类 符合设计要求 门窗应紧密不留缝隙

配电房验收标准

资料敷设施工及新建电缆走廊施工要求电缆走廊的基础处理和断面尺寸符合设计要求。电缆沟预埋件、支架、接地体的规格、数量、安装尺寸应符合设计要求,并应有防腐措施且焊接质量良好。电缆沟应有排水设施。电缆走廊的拐弯半径应大于米没有使用的电缆排管两端应用专用端盖封堵非敞开式电缆工井的净高应大于米低压电缆设计资料、设计变更资料、竣工图纸电缆及其附件出厂