2 管道工程施工质量保障措施
本着先地下后地上,先主体后附属的施工原则,安排各分项工程的施工。先是清表、垃圾清运区域内的障碍物的清除,并全部外运出场。然后,进行污水管道的开挖、埋管等一系列工作。污水管道施工在井点降水、开挖、管道基础、埋管、窨井及回填等工序上形成流水作业。
1 室外排水工程质量保障 1、室外管线施工测量 1、施工测量放线
1.1对于管道轴线、高程的测量仪器选用全站仪、经纬仪和自动水准仪。所有测量仪器应经过校验合格后方可使用。
1.2依据设计单位提供的平面控制网点和有关水准网点的位置、编号及坐标和高程数据,建立测量导线控制点,以便确定管道的轴线和高程。导线控制点应设在永久性构筑物上。
1.3依据测量导线控制点及设计施工平面图上标明的管道位置,用全站仪在地面上定出管道轴线或转折点,向外延伸一定距离在地面上钉出控制座标桩;再用水平仪在管道变坡点栽上水平桩。并在座标桩和水平桩处设龙门板。
1.4根据管沟中心与宽度,在龙门板上钉上三个钉子,标出管沟中心与边线,然后拉线于钉子上,并在板上标出挖沟的深度。最后用白灰沿着线绳放出开挖线(坡度的边沿线上)。
1.5管道中线定位完成后,应按施工用地的范围对地上、下障碍物进行核查。并在施工图纸中标出测得的数据资料,应存档。
1.6管道试压前,应对管道系统的三通、弯头、管井等部位的座标、高程进行复测,并按节点编号,据实填写测量成果记录,作为竣工原始资料。 1.7施工测量允许偏差须符合下表的规定。 项 目 允许偏差 平 地 ±20L(mm) 水准测量高程闭合差 山 地 ±6L(mm) 导线测量方位角闭合差 ±40L(mm) 导线测量相对闭合差 1/3000 直接丈量测距两次较差 管道中心坐标位置 管顶标高 1/5000 ±50(mm) ±20(mm) 1.8雨水管道开挖前,从道路中心线引出雨水管道中心线,按不同管径的沟槽宽度用白灰撒出下水道沟槽边线,然后开挖,使雨水管道的中线控制在质量标准范围内。
2、沟槽开挖 2.1、管沟开挖:
根据图纸管线的分布和实际地质情况,拟采用人工配合机械开挖的方法。人工填土层用机械开挖和人工开挖,分别采用1:0.25和1:0.33的放坡系数,开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处侧加宽0.6米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间, 开挖弃土应随挖随运,以免影响交通;场地开阔处,开挖弃土应置于开挖沟槽上边线1.0米以外,以减少坑壁荷载,保持基坑壁稳定; 沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,以防超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑(详见沟槽开挖及支撑方案图)。当采用机械开挖至设计基底标高以上0.2米时,应停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。
雨、污水管埋在道路中间,埋深 0.7—4.5米之间。经过综合考虑,在挖方地段采取机械大开挖,边坡岸1: 0.75设置,当挖深超过3米时分层开挖,
每层的深度不超过2米,留台宽度为1米。管道沟槽底部的开挖宽度按下式计算:B=D1+2(B1+B2)。D1——管道结构的外缘宽度,B1——管道一侧的工作面宽度,当D1≤500时、为400mm,当 500<D1≤1000时、为400。B2取150mm.
堆土的高度不等超过1.5米,坡脚离槽口边缘要大于0.8米。、沟槽开挖不得扰动天然地基或地基处理要符合压实度要求。
当在填方区铺设管道时,先做好道路的地基处理,待地基处理完毕后再铺设管道。
2.3 挖方注意事项:
①、施工中要经常测量和复核管道平面位置,标高和边坡是否符合设计要求
和施工规范
②、开挖应分层分段依次进行,随时保持一定的坡势,以利泄水,要有防止地面水流入挖方场地或基坑的措施。
③、采取机械开挖,为不破坏基底的结构,要在基底设计标高以上预留200mm,用人工清理。
④、开挖过程中,要对土质情况、地下水位等的变化经常检查,如发现基底土质与设计不符时,需要会同设计,监理,建设单位人员研究处理,并作好隐蔽工程记录。
2.4 管道基础及地基处理施工 :
水泥砼管道采用砼基础,接口采用平接口水泥砂浆抹带(详见混凝土排水管道基础及接口04S516)。
(1)、砼施工前做好详细的工艺设计、模板方案,模板支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,模板接缝要严密,围档使用时清理干净,并刷脱模剂。
(2)、基础施工原则上采用混凝土排水管道基础及接口04S516规定,同时参照下述原则进行施工:①地基尽可能为原状土,②河床(池塘)处淤泥和施工中被扰动土层全部挖除,在基槽底面与基础底面夯填1:1砂石,③管道基础下属于填方地段时,采用120度钢筋砼带形基础(详见省标),④当地基土质为淤泥质土时,采用120度钢筋砼带形基础,⑤遇软弱地基或其它复杂地基情况时,应通知设计人员。
(3)、混凝土基础模板选用具有一定强度和刚度的木模安装,保证接缝严密,支撑牢固,并符合结构尺寸的要求,浇捣砼后12h内不得浸水,并进行养护,为抢工期考虑加早强剂。
2.5地基处理:
地基处理:管沟开挖完毕,按规定对基底整平,并清除沟底杂物,如遇不良地质情况或承载力不符合设计要求应及时与甲方、设计、监理单位协商,根据实际情况分别采用重锤夯实,换填灰土、填筑碎石、排水、降低水位等方法处理。经检查符合设计及有关规定要求后及时施工基础以封闭基坑。
①、UPVC双壁波纹管,地基处理均采用铺100mm厚5—40mm碎石,当遇软弱地基时铺300mm。
②、钢筋混凝土管管基采用120°混凝土基础C15。UPVC双壁波管两侧填中 粗沙,高度和管顶平。钢筋混凝土管基础采用120°和180°砼带状基础,钢筋砼管枕,基础砼标号为C10。砼基础施工时采用现场立模浇筑。管道基础施工前必须复核高程样板(一般称为龙门板)的标高,然后在沟槽底部每隔4m左右钉一个样桩,并用样尺(一般称为小脚)检查槽底标高,以控制开挖底层土、砾石砂垫层面和混凝土基础面的施工作业。管道基础的砾石砂垫层厚为10cm,按沟槽宽度满堂铺筑,并摊平、夯实。 在砾石砂垫层上安装混凝土基础的侧向模板时,应根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线,用线锤和搭扣(宽度与混凝土基础一致)控制侧向模板的位置。在浇捣混凝土基础前,严格复核管位的中心线,使其控制在质量标准范围内。
在浇捣混凝土时,采用滑槽向下运输混凝土,混凝土摊平后,用平板振动机振实,人工补平、抹平并严格控制混凝土基础的标高、平整度、密实度和宽度等质量标准。在12小时内做好沟槽的排水工作,保持砼基础不泡水,砼强度达到2.5MP后方可拆除模板。
2.6 铺管:
铺管座按设计坡度,管道必须垫稳、管底坡度不得倒流水,管道内不得有砖石、砂浆,木块等杂物。管道安装:管道安装应首先测定管道中线及管底标高,安装时按设计中线和纵向排水坡度,在垂直和水平方向保持平顺,无竖向和水平挠曲现象。雨水管为水泥砂浆接口,污水管为橡胶圈接口。管道安装时,管道接口要密贴,接口与下管应保持一定距离,防止接口振动。管道安装前应先检查管材是否破裂,承插口内外工作面是否光滑。
1、管道铺设前的准备工作
1)准备好施工机具、工具、吊运设备、承插管、橡胶圈、润滑剂等材料。 2)复核沟槽中心线和基础标高。
3)清除承口内表面和插口外表面的油污、杂物。
4)按管径选用相应的橡胶圈,并检查橡胶圈外观应无气泡、裂缝及碰伤等缺陷。
5)准备好润滑剂,用刷子、布头沿插口涂刷一遍,然后将橡胶圈平滑套入,橡胶密封圈放置位置应到位。
2、安管顺序
a从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。以吊车系下第一节管,将管头放在已弹好线的检查井井墙内壁处(承口放在来水方向,若是插口则放在出水方向),按照井中测桩(既是中心桩又是高程桩)找好中心线及两端高程后,才能松吊回臂。
b继续系稳第二、第三节管并随稳随测后端中线和高程直到另一检查井。带承口的半节管排在检查井的进水方向,带插口的半节管排在检查井的出水方向。
c为准确控制管位,须在第一节管的两端用支撑控制并固定。 d并以此做为调节下一节管端头中线位置及调整后的管头固定方法。 3、管节合拢采用两只3t手扳葫芦方法:
手扳葫芦一端用钢丝绳与承口拉钩连接,另一端作为固定反力端,管节合拢时两只手扳葫芦应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合拢管节的承口壁,手扳葫芦反力端可用钢丝绳,卡扣等固定于临时方木,合拢时两只手扳葫芦应同步拉动,使管节合拢。
4、管子承插就位,放松钢丝绳时应进行下列检查:
复核管节的高程(标高)和中心线。高程有误差时利用吊车吊移管节;高时用特别小铲除去砂层,低时塞入砂料并用△小锺击实。
5、管道接口
钢筋混凝土管接口采用钢丝网水泥接口,双壁波纹管采用胶圈接口,其中钢丝网接口要注意以下操作要点:
①、在浇筑管座混凝土时将钢丝网插入接口处,位置靠近管口间隙居中。②、抹带前将管口刷洗干净,并刷一道水泥浆。