WORD格式--可编辑
物堵塞。密封玻璃隔板是否完好,
如有损坏应立即更换。产生器部件完好,发现损坏件应及时调换。
6、检查电动蝶阀控制是否灵敏,泄水阀是否启闭灵活,电动蝶阀远程启动和现场就地启
动双重功能是否正常,动作信号和故障信号是否能及时反馈到调控中心。
7、现场模拟火灾进行喷水试验,查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防 调控中心。
8、每周定期转动炮身,零部件如有损坏应及时更换。 9、保护炮体清洁,每次喷射泡沫后应用清水将流道冲洗干净。
10、每半年定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂,保持操作转动处
于灵活状态。 六、消防泵系统
1、每周检查消防泵电源是否处于正常工作状态,泵体是否有渗水,消防水泵启动运转是 否正常。
2、每周消防泵启动运行一次,在泵房现场手动启动及连锁投用系统联动启动,是否保证
消防泵正常启动及故障信号反馈回调控中心。
3、每半年进行一次消防泵电源检查是否处于正常工作状态,泵体是否有渗水,试验和检
查压力表,消防水泵启动运转是否正常,轴封处密封无泄漏现象,流量是否符合额定流 量要求。 4、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示,实测一次消防水泵的实际流量、
压力,消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。
5、检查现场手动启动及远程启动是否正常,测试消防泵
--
WORD格式--可编辑
连锁投用,主备泵的切换功能,
主泵故障,备用泵是否能自动投入,消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。 七、应急广播系统
1、应急火灾广播每周进行测试一次系统是否正常运行,监听功能是否正常,外观完好, 音质清晰。
2、电话插孔广播按实际安装数量的5%~10%进行通话试验,语音应清楚。
3、火灾应急广播系统每年进行测试火灾事故广播选层广播音质清晰,公共扬声器强行切
换试验、扩音机控制功能试验格及扬声器音量等情况。 4、模拟公共广播处于关闭和播放的状态下,广播是否能自动或手动强制切换火灾应急广 播功能。 八、火灾自动报警系统
根据(GB 50166—92)规定,火灾自动报警系统应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能:
1、检查火灾报警控制器的功能;火灾报警自检功能、消音、复位
功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自
动充电功能、备有电源的欠压和过压报警功能。 2、检查火灾报警控制器外观质量、接地保护、电源开关保护情况。
3、现场拆下一个火灾探测器,模拟故障信号查看主机是否能准确显示故障部位。
4、测试火灾自动报警控制器的主备电源切换试验。 5、模拟火灾报警按钮短路故障,查看故障显示,故障信号是否及时反馈到调控中心。
6、模拟可燃气体探测器短路故障,查看故障显示,故障
--
WORD格式--可编辑
信号是否及时反馈到调控中心。
7、测试向非故障回路的可燃气体探测器释放气体试验,查看报警信号及报警部位的显示。
8、每半年对气体探测器进行一次探头清洗及气体数据检测。
9、每年用检测仪器对所有的探测器进行1次试验。
--
WORD格式--可编辑
附表1
养老院消防设施器材(日)巡视检查记录表 部 门年 月 日 检查项检查内容 检查情况 检查人 目 1、 检查部分消火栓 接口处是否有漏水现消防栓 象。 2、 消火栓周围是否被障碍物圈占。 1、 水带箱是否是否 处于关闭状态。 消防水带箱 2、 水带箱周围是否被障碍物圈占。 1、消防水炮外观是否完 消防水好,检查部分消防水炮 炮转动是否灵活。 1、 检查灭火器卫生 情况。 2、 检查灭火器是否放在指定位置。 灭火器 3、 检查灭火箱箱盖是否处于紧闭状态。 4、 检查灭火器周边是否被其他物品遮隐或圈占。 消防道1、 消防道路是否通 路 畅。 1、 检查报警按钮是 火灾报否完好及损坏。 警 按钮箱 2、 按钮箱罐位号报警标识是否清晰。 1、 检查外观是否完 好及在位及卫生情况。 可燃气2、 检查电源指示灯体 探测器 是否处于正常工作显示状态。 3、 可燃气体周围是否有障碍物遮隐。 红外线1、 检查外观是否完 火焰探好。 测器 --
:
备 注 WORD格式--可编辑 2、 检查电源指示灯是否处于正常工作显示状态。 3、 检查卫生情况。 1、 每天早晨交接班 时检查电话是否安置应急报警 指定位置。 电 话 2、 每天试通话一次,通话音量是否清晰。 1、 检查安全疏散通 道是否畅通。 安全疏2、 检查全疏散通道散 通 道 是否有障碍物。 3、 安全疏散标识是否清楚在位, 注 明: 1、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整,消防设施每天巡视检查一次,设施是否正常 运行。并在巡视检查记录表写明检查情况,如发现问题应列明具体情况及处理情况。 附表2 养老院消防设施器材(周)检查记录表
部 门: 年 月 日
检查情检查项况 检查内容 目 (第 检查人 备 注 周) 1、 检查消防手动法兰是 否全处于开启状 态,检查部分法兰开启是消防手否灵活,是否 动法兰2、 生锈,开启是否灵活。 及电动3、 检查部分电动蝶阀远程启动和就地启 蝶阀 动双重功能是否正常,故障信号是否能 及时反馈回调控中心。 应急报1、 消防应急直拨电话通话是警 电 话 否清晰。 火灾事1、火灾事故应急广播系 故应急统是否正常 报警广 运行,监听功能播 是否正常,外观完好, --
消防设施系统维保方案范本-(39440)