施工方案变电站电缆防火封堵工程
变电站电缆防火封堵
施工方案
为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常
生产。根据本公司多年的施工经验,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施
的基础上,主要设计原则是分TD-DL92-3001)工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(
割电缆密集处可燃质,重要回路电缆采用有机型电缆防火槽盒。一般部位采用电缆用耐火托
盘,电缆贯通的孔洞;全部用速固耐火堵料封堵;为防止鼠害影响全部采用防鼠型耐火堵料。
电缆竖井采用组装式电缆耐火隔板封堵,盘拒孔洞除采用速固堵料封堵外,考虑到更换电缆
:.具体措施如下等因素,速固堵料配合柔性堵料使用 一、编制依据:
电力工程电缆设计规范 GB50217-941.
火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50229-962.
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-19923. 电缆绝缘和护套材料通用试验方法4.GB/T2951-1997 电缆外护层5.GB/T2952-1989
电缆性能试验方法GB/T3048-19946. 电缆的导体GB/T3956-19977.
及以下聚氯乙烯绝缘电缆450/750V5023-1997额定电压 8.GB 部分:一般规定1电缆电压识别标志第 GB 6995.1-19869.
部分:电线电压识别标3第 10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志 塑料绝缘控制电缆GB11. 9330-1988
部分:电线电缆耐火特性试验方法6第 12. GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法
及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆额定电压35KV13. GB12706-1991 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定GB/T17651.2-1998 14. 部分:试验步骤和要求2第
材料产烟毒性分级15.GB132-1996
------------学资学习网-------提供考研资料-------
电缆防火措施设计和施工验收标准DLG139-1999电力行业标准16. 二、防火系统组成及功能:
1河南省防腐保温开发有限公司
施工方案变电站电缆防火封堵工程
封堵系统由防火门、防火阀、防火包、防火板、有机和无机防火堵料、防火涂料组成。 防火门:用于变压器室、开关室、电容器室、电缆夹层等防火分区的人员进出口。2.1
防火阀:用于变压器室的通风窗口,一旦确认火灾,它在灭火系统释放前关闭。2.2
防火板:用于电缆夹层中的电缆桥架,将上、下层电缆进行防火分隔。2.3 防火包、有机和无机防火堵料和防火涂料:用于电缆分隔、设备的进出线端口、电缆穿越2.4 建筑物的洞口。
封堵的目的是防止火灾顺电缆或建筑物通道燃烧,阻止火势蔓延。2.5 :三、电缆防火措施及部位
电缆较密集时可敷设在难燃或耐火电缆通过易燃、易爆、高温及其他有火灾危险的区域,
公用主沟道的分支处。在多段配, 槽盒内,对其他电缆可采取自粘性防火包带、防火涂料保护
米或通风区段处及至控制室或配~50 长距离沟道中相隔40电装置对应的沟道适当分段处理,
部位刷防火涂5m ㎜,阻火墙两侧电装置的沟道入口、厂区围墙处设计阻火墙, 阻火墙厚为180
长的区段,以及沿该电缆并行敷设的其他电缆同3m在电缆明敷处,在电缆接头两侧各2~料.
在高低压配电室、单元集控室、直流室、控制室、 一长度范围内,应采用涂防火涂料措施.
电缆竖井在 电子设备室的通道以及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞有防火胶泥封堵.
应7m7m时,每隔零米层与隧(沟)道的接口,以及穿过各层楼板的竖井口。竖井的长度大于
凡穿越楼板的电缆孔、洞都应采用无(有)机防火堵料,防火隔板或 设置防火板阻火分隔.
.100mm,宜与楼板厚度齐平阻火包进行封堵,其封堵厚度不小于 四、施工工艺: :防火涂料(一)
------------学资学习网-------提供考研资料-------
膨胀型防火涂料,采用最新工艺,添加多种防火剂,Ⅲ-1.防火涂料的供应,防火涂料有G60
其特点是遇火即生成均匀致密的棉状泡沫层,有显著的防火隔热效果,并且具有较好的防火 ℃,4-35抗潮,防油耐燃性能,对防火灾和减缓火灾的蔓延扩大有重要的作用,其贮运温度
不可曝晒,有效期为二年。
膨胀型防火涂料技术性能为:FR-602. 耐火性能2.1
)IBG51002-85)火焰传播值:IBG51001-855(耐火时间:30MIN( 试验。自熄(IEC332-2) 电缆阻燃试验,延燃0.5m
毒性试验,燃烧生成物试验(小白鼠半至死状)基本无毒。 理化机械性能2.2
2河南省防腐保温开发有限公司
施工方案变电站电缆防火封堵工程
-79)100“(G8173260“-粘度:用于电缆上 颜色:本色为白色
)GB1732-7940KG/cm(耐冲击强度: 8H实干干燥时间:表干2H, 无变化;48H耐碱性:
)无变化(GB1733-7948H耐水性: 无变化;号变压器油)120H耐油性:(机油、25
小时不起泡,不开裂,不脱落,有防锈防霉作用。 48耐候性:温热老化试验, :3.施工工艺(涂刷方法)
交工验收养护--3遍--除尘及油污--刷涂料
施工人员进行电缆涂刷前必须清除电缆上的灰尘及锈污,在清除时注意电缆接头和老化1 3.
的电缆,清除时有防及质检人员监护时,方可进行施工。 电缆防火涂料涂刷以后要对电缆进行理顺,不得随意摆放,应逐根逐段都刷到位。3.2
小时,一遍的83遍(可根据设计相应增加),每遍间隔不小于3.3电缆防火涂料的涂刷一般为
。1H-2H0.3-0.5mm厚可耐火涂层厚度为干后0.3-0.5mm为宜, 米长。2一般在阻燃槽盒和防火墙两边刷 :阻燃槽盒(二) 阻燃槽盒施工方法
修整捆扎固定阻燃槽盒--制作防火槽盒--有机(无机)防火堵料封堵--除尘及油污--
------------学资学习网-------提供考研资料-------
及验收。
厚的有机(无按照电缆桥架的宽、高及阻燃段设计长度制作防火槽盒,其材料可为4-5mm2.1
孔作为上下隔板连接孔,以备相应螺枪固定。5cm机)防火隔板,延两边,每20cm打一直径
电缆防火段除净灰尘及油污后铺设于阻燃槽盒内。2.2 混合后填充电缆之间,以对侧不透光达到41:2.3用有机(无机)堵料或有机(无机)堵料按
。密实均匀、厚度平滑为原则,
的有机防火堵料,用螺栓上紧固定防火隔板。每两米槽盒为一施工段,两段内塞堵200mm2.4
后交出验收。8h2.5修整保养 :防火封堵(阻火堵,电缆沟、“水平井”、阻火隔层、电缆“竖井”的封堵)(三) 、防火封堵简介1
防火封堵材料用于封堵各种贯穿,如电缆、风管、油管、安全无害墙(仓)壁、楼(甲)11.
3河南省防腐保温开发有限公司
施工方案变电站电缆防火封堵工程
板时形成的各种开口以及电缆桥架的分段防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具
有防火功能,便于更换。它包括:有机防火堵料、无机防火堵料及防(阻、耐)火包。
有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂,配以防火剂,填料等辗压而成的材料,具有可
塑性和柔韧性。该堵料可塑性好,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞。当 火灾发生时,有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯
穿孔洞的防火封堵工程中,多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。 无机防火堵料,亦称速固防火堵料,是以快干水泥为基料。配以防火剂、耐火材料等经研1.2
磨、混合均匀而成。该产品对管道或电线电缆贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的
封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限,而且还具备较高的机械强度,在封堵时,管道
或电线电缆表皮需堵一层有机堵料配合,以便贯穿物的检修和更换。 阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在施工时可堆砌成1.3
------------学资学习网-------提供考研资料-------
各种形态的墙体,对大的孔洞封堵最为适用,起到隔热阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧
道和竖井中的防火隔墙和隔离层,以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换重做均十分方便。施
工时应注意管道或电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。 、防火封堵施工方案2 电缆主要通过“竖井”、“水平井”、“桥架”等三种方式穿墙过洞,或通过电缆沟、电
缆隧道等敷设。
防火封堵材料比较 材料 项目 有机防火堵料 主要组分 树脂、防火剂、填料 无机防火堵料 耐火包 快干水泥,防火 剂,玻璃纤维,耐火 材耐火材料 料,防火剂 固化结块 受火不膨胀 较大孔洞,楼层间 可塑性 受火膨胀性 适用性 好 受火膨胀 建筑管道及电缆贯穿 包状,可堆砌 受火膨胀 防火隔墙、隔 层,贯穿大孑阴 封堵 孔洞封堵 孔洞封堵 主要特点 可拆,可塑性好
4河南省防腐保温开发有限公司
具和易性,可流 动, 可拆,可堆砌 短时间固化
施工方案变电站电缆防火封堵工程
双元封堵方案,即防火包与有机堵料配合封堵的方法。防火包、有机堵料、无机堵
料,可根据实际情况进行合理组合封堵。 阻火墙2.1
根据规范要求,在电缆隧道或重要回路电缆沟中的相关部位,应设置阻火墙。按照要
------------学资学习网-------提供考研资料-------