最新整理10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书
1 范围
本标准规定了10kV电缆分支箱更换的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求、检修维护记录表等。
本作业指导书适用于江苏省电力公司系统10kV电缆分支箱更换现场标准化作业。本作业指导书适用于江苏省电力公司系统10kV电缆分支箱更换现场标准化作业。 2 规范性引用文件
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。
DL 409 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 GBJ147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50xxxx 电气装置安装工程电气设备交接验收试验标准 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50172 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 国家电wang公司 国家电wang安监[20xx]83号 《国家电wang公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)》
江苏省电力公司 苏电安[20xx]1894号《供电企业危险点分析与预控措施》 3 人员要求
现场所有工作人员(含辅助人员)的身体状况、精神状态应良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。
3.1 工作负责人
3.1.1工作负责人必须经公司批准;技能至少达到配电专业中级工及以上水平(或同等技能)。
3.1.2组织人员、车辆、施工器材进入施工现场;
3.1.3监督工作班成员在工作过程中遵守《电业安全工作规程》; 3.1.4对施工现场的安全措施、作业环境负责检查;
3.1.5工作结束,负责全面检查并确认工作结束后汇报调度作业结束; 3.1.6按规定要求进行填写作业记录并交有关部门存档;
3.1.7对未能按规定的安全、质量、计划时间要求完成施工任务负有第一责任。 3.2工作人员
3.2.1技能至少达到配电专业初级工及以上水平(或同等技能)。
3.2.2做好安装过程中规定的自检、互检工作,服从工作负责人的指挥,按质按量完成工作任务;
3.2.3对本人负责的安装任务未能按质按量完成负有直接责任。 3.2.4对工作中的质量、安全要求具有相互监督、检查的权利和义务。 3.2.5电缆终端与接头的制作,应 具备电力电缆初级工及以上专业资格人员进行
3.3作业辅助人员
作业辅助人员必须经过安全教育,并告之其现场危险点,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 4 危险点预控
序 号
预 控 措 施 危 险 点 防 范 类 型
1、布置作业前,必须核对图纸,勘察现场,彻底查明可能向作作业现场情况核查的不全面、不准确 人身事故 1
业地点反送电的所有电源,并断开其开关、刀闸。
2、对设备缺陷的处理工作必须在工作前将缺陷发生的原因、处
理方式以及处理工作时对现场条件的要求,工作中的安全注意事项等核查清楚。
1、严格遵守规章制度,严格执行工作许可制度,严格执行开收工作票未带到现场,工作任务和安全措施不清,盲目工作
工会制度,杜绝违章。
1、严格“两票三制”的执行,强化安全思想和安全自我保护意工作前不验电接地
2、工作票和任务单必须保存在工作地点。
识;严格执行公司习惯性违章行为的处罚规定。
1、工作负责人(监护人)只有在全部停电或部分停电,安全措工作负责人(监护人)参与作业,违反工作监护制度
施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。
2、工作负责人应注意观察工作班成员的精神和身体状态,必要
1、工作负责人应及时提醒和制止影响工作的不安全行为。 违反现场作业纪律
2、专职监护人不得兼做其他工作。
时可对作业人员进行适当的调整。