建筑施工起重机械(塔式起重机)安全检查记录表
工程名称 塔式起重机 幅度 m 起重力矩 KN·m m 验收要求 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 结 构 件 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置使用说明要求 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 基础与 轨道 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 机构及 零部件 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 附着 锚固 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 最大起重量 各道附着间距 型号 设备编号 起升高度 m t m 塔高 附着道数 结果 m 与建筑物水平附着距离 验收部位
(续表) 供电系统电压稳定、正常工作、电压380V±10% 电 气 系 统 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 安 全 装 置 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 布设位置合理符合施工组织设计要求 环 境 与架空线最小距离符合规定 塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m 其他 对检测单位意见复查 安装单位验收意见: 负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 施工承包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 注:首次安装及每次附着或顶升后,施工总承包单位应组织有关单位按此表对塔式起重机进行验收。
监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章 ) 年 月 日 负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 出租单位验收意见: 建筑施工起重机械(施工升降机)安全检查记录表 工程名称 设备厂家、型号 出厂编号 安装高度 安装单位 检查项目 验收内容和要求 导轨架、附墙架连接安全齐全、牢固,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 主要部件 导轨架安装垂直度满足要求 结构件无变形、开焊、裂纹 对重导轨符合说明书要求 传动系统 钢丝绳规格正确,未达到报废标准 钢丝绳固定和编结符合标准要求 各部位滑轮转动灵活、可靠 齿轮、齿条、导向轮、背轮符合要求 各机构转动平稳、无异常响声,润滑点润滑良好 制动器、离合器动作灵敏、可靠 安全系统 防坠落安全器在有效标定期内使用 超载保护装置灵敏可靠 上、下限位开关灵敏可靠 上、下极限位开关 急停开关灵敏可靠 安全钩完好 额定载重量标牌牢固清晰 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏有效 电气系统 接触器、继电器接触良好 仪表、照明、报警系统完好可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 各种电气安全保护装置齐全、可靠 电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5 MΩ,接地电阻≤4Ω 工程地址 备案登记号 出厂日期 产权登记号 安装日期 检查结果 备注
(续表)
注:1.对不符合要求的项目在备注栏具体说明,对要求量化的参数应填写实测值。
检查项目 空 载 试运行 额定载重量 125%额定载重量 吊笼制动后,结构及连接件应无任何损坏或永久变形,且制动距离应符合要求 双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常,运行平稳,无异常现象。 验收内容和要求 检查结果 备注 坠落试验 其他 安装单位验收意见: 负责人(签字): (盖章) 年 月 日 监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章) 年 月 日 出租单位验收意见: 负责人(签字): (盖章) 年 月 日 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 施工承包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 2.每次附着加节后,施工总承包单位应组织有关单位按此表对施工升降机进行验收。
建筑施工起重机械(物料提升机)安全检查记录表 工程名称 施工单位 设备型号 安装高度 安装时间 验收项目 验收内容及要求 基础承载力符合要求 基础表面平整度符合说明书要求 基础 基础混凝土强度等级符合要求 基础周边有排水措施 与输电线路的水平距离符合要求 各标准节无变形、无开焊及严重锈蚀 导轨架 各节点螺栓紧固力矩符合要求 导轨架垂直度≤0.15%,导轨对接阶差≤1.5mm 卷扬机卷筒节径与钢丝绳直径比值≥30 吊笼处于最低位置时,卷筒上的钢丝绳不应小于3圈 动力系统 拽引轮直径与钢丝绳包角≥150° 卷扬机固定牢固 制动器、离合器工作可靠 钢丝绳安全系数符合设计要求 钢丝绳断丝、磨损未达到报废标准 钢丝绳与滑轮 钢丝绳及绳夹规格匹配、紧固有效 滑轮直径与钢丝绳直径的比值≥30 滑轮磨损未达到报废标准 吊笼结构完好,无变形 吊笼 吊笼安全门开启灵活有效 电气设备绝缘电阻值≥0.5兆欧,重复接地电阻值≤10欧姆 电气系统 短路保护、过电流保护和漏电保护齐全可靠 附墙架结构符合说明书要求 附墙架 自由端高度、附墙架间距≤6m,且符合设计要求 安装单位 项目负责人 设备编号 附着形式 实测结果 备注