道路照明配电相关问题汇总:
1. YJV电缆各规格供电半径估算:
1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度:
一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式:
8 9
p(X?0.5l)M?U%??
CSCS由于从配电箱引出段较短为X,支路电缆总长为L。则:
10
2CS?U%L??X
P1500S251.2SL??XL??X对于三相供电:,对于单相供电:
PPP—负荷的功率,KW; L—线路的长度,m; X—进线电缆的长度,m;
U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取
11
12 13 14 15 16 17
?U%?10% )
1
18 19 20
C—电压损失计算系数(三相配电铜导线C?75,单相配电铜导线C?12.56) 举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度?
21 22
YJV电缆各规格供电半径估算表:
电缆截面 三相配电 单相配电 4 1500S6000251.2S1004.8L???X L???X PNPN1500S9000251.2S1507.2L???X L???X PNPN1500S15000251.2S2512L???X L???X PNPN6 10 2
16 1500S24000251.2S4019.2L???X L???X PNPN25 1500S37500251.2S6280L???X L???X PNPN1500S52500251.2S8792L???X L???X PNPN1500S75000251.2S12560L???X L???X PNPN1.2 校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度:
道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。故其末
35 50 23 24 25 26 27 28 29
端单相短路电流较小(甚至不到100A),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。
2. 路灯采用“TN-S系统”相关配电问题汇总:
2.1路灯采用“TN-S系统”单相接地故障电流计算; 下面举例对TN-S系统路灯单相接地故障进行计算:
30 31 32
一路灯回路长990m,光源为250W高压钠灯(自带电容补偿,
cosa?0.85,
镇流器损耗为10%)。布置间距为30m(该回路共有990/30=30套灯具),采用一台100KVA的路灯专用箱变来供电,箱变内带3m长LMY—4(40X4)低压母线。
3