电缆沟内和电缆竖井风电缆敷设分项工程检验批质量验收记录
工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 GB50303-2002的规定 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 主 控 项 目 2 1 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、扩层断裂和表面严重划伤等缺陷。 电缆支架安装应符合下列规定: 1当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm: 2当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合规范表13.2.1的规定; 3支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满:用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 1 一 般 项 目 2 电缆在支架上敷设,转驾处的最小允弯曲半径应符合规范表12.2.1-1的规定。 电缆敷设固定应符合下列规定: 1垂直敷设或大于45。倾斜敷设的电缆在每个支架上固定; 2交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路; 3电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距, 3 不大于表13.2.3的规定。 4当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方; 5敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论
电气监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
提 示
一、最小允许弯曲半径(12.2.1-1) 序号 电缆种类 1 2 3 4 5 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 聚氯乙稀绝缘电力电缆 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆 最小允许弯曲半径 10D 20D 10D 15D 10D D:为电缆外径。
二、与管道的最小净距(12.2.1-2) 管道类别 一般工艺管道 管燃而爆气体管道 有保温层 热力管道 无保温层 1.0 0.5 平行净距(m) 0.4 0.5 0.5 交叉净距(m) 0.3 0.5 0.3 三、电缆支架层间最小允许距离(mm) 电缆种类 控制电缆 10KV及以下电力电缆 支架层间最小距离 120 150~200 四、电缆会持点间距(mm) 敷设方式 电缆种类 水平 电力 电缆 全塑型 除全塑性外的电缆 控制电缆 400 800 800 垂直 1000 1500 1000