好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积砼结构超长无缝施工综合技术 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大体积砼超长结构无缝

施 工 方 案

.

编制单位 中国建筑第二工程局广源项目经理部

编制 审核 审批

日期 日期 日期

目 录

一、 本工程基本设计情况 二、 大体积砼基本概念

三、 大体积、超长砼结构无缝施工方案选择 四、 砼裂缝产生的基本原因

五、 超长砼结构无缝施工基本理论及外加剂工作机理 六、 裂缝控制原理 七、 抗裂验算与分析 7.1工程模型

7.2 环境情况与验算参数 7.3地下室底板验算 7.4 楼盖验算 7.5侧墙验算 八、砼变形影响因素分析 九、超长砼结构无缝施工技术措施

一、 本工程设计概况

本工程为郑州广源建设工程检测有限公司专家公寓工程,位于郑

东新区太行路以东、漓江二路以北,地下一层,地上十二层,建筑总高度45.6米,长度105.6米、宽度为15.6米。±0.000以下钢筋砼强度等级均为C30,基础底板形式为筏板基础,基础底板及外墙砼强度等级为C30,抗渗等级S8。基础底板长度107.4米、宽度为17.1米、厚800mm,外墙高4.2m、厚250;地下室顶板厚160 mm。地基处理采用CFG桩复合地基,在复合地基上铺砂石褥垫层,对基础筏板无约束;基础筏板设计膨胀加强带三条,间距最大为26.9米。

二、 大体积砼基本概念

按国内相关规范规定,大体积混凝土指的是最小断面尺寸大于1米的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的砼结构。大体积砼与普通砼结构相比,具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多的特点。大体积砼裂缝产生的主要原因是砼的自身收缩、温度应力和外界约束条件作用;国际上对大体积砼进行概念界定不仅要求了混凝土的最小断面尺寸,而且还以砼构件浇筑后内部和表面的温差不超过250来进行控制。因此控制温度变形是控制砼裂缝的主要措施:控制温度变形涉及到结构计算、构造设计、材料组成及其物理力学指标、施工工艺等方面的综合技术问题。

三、大体积砼超长结构无缝施工方案选择

本工程中,地下室为超长钢筋混凝土结构,如何解决大体积超长混凝土结构因冷缩和干缩产生的开裂的问题,确保地下室不裂不渗则成为施工技术的关键。另外,抑制大体积混凝土温差裂缝对工程质量尤为重要。如何控制因冷缩和干缩产生的拉应力造成的危害,是一项技术难题。传统的办法是设置后浇带(或缩短伸缩缝间距),即采用普通混凝土,每隔20一40m留一条后浇带,42天后(待混凝土大部分收缩完成后)再用膨胀混凝土回填,这样就会延长工期;而且后浇带的清理和灌缝非常麻烦,处理不好常常会成为质量的隐患;此外后浇带混凝土与先浇混凝土的结合非常薄弱,将严重影响结构的整体性。显然,采用普通混凝土和常规的施工工艺满足不了工期和质量要求。设计上对此结构设置膨胀加强带进行处理。为达到设计要求,确保工程质量,拟对本工程采用超长钢筋混凝土结构无缝施工工艺技术,采

用这种办法,不留后浇带,混凝土连续浇筑,可以大大加快施工进度,减少后浇带处理给施工带来的麻烦和给工程质量带来的隐患,提高结构的整体性和安全性,并缩短工期和施工管理费用,以满足本工程需要。

四、混凝土裂缝产生的基本原因

工程实践表明,混凝土结构的裂缝是不可避免的,但其有害程度是可以控制的。引起混凝土结构开裂的原因是较为复杂,主要可分为两大类作用,即外荷载作用和变形作用,这两种作用可称为“第一类荷载”和“第二类荷载”,“第二类荷载”即“变形荷载”。国内外大量调查说明,由于“变形荷载\引起的裂缝约占80%以上,变形作用包括气温、生产热源、水泥水化热引起的温度变形作用、湿度变形作用(收缩和膨胀变形)、地基不均匀变形作用(水平变形和垂直变形)等。

从材料方面看,水泥水化后的绝对体积都要减小,每100克水泥净浆的化学减缩值为7-9毫升,如混凝土水泥用量300Kg/m3,则混凝土化学减缩量达21-27升,其外观体积收缩并不多,主要在其内部形成许许多多毛细孔缝;研究表明,每100克水泥净浆可蒸发水份约6毫升,如混凝土水泥用量C=300Kg/m3,则蒸发水量达l8升,由此可知,当混凝土受干燥作用时,毛细孔中的水逸出产生毛细应力,使混凝土发生毛细收缩。由此引起水泥砂浆的干缩值为0.1-0.2%。混凝土的干缩值达0.0 4-0.0 6%。由于混凝土的抗拉强度低,极限拉应变值只有0.015-0.03%,故易于产生干缩开裂。

五、超长砼结构无缝施工基本理论及外加剂工作机理

混凝土结构超长无缝施工技术和裂渗控制技术在我国混凝土领域已进行了多年研究,技术应该是成熟可行的,根据膨胀混凝上补偿收缩的原理, 1992年《补偿收缩混凝土防水工法》列为国家级工法(YJGF22—92),1993年首次在《建筑结构》杂志上公布了“取消伸缩缝的设计新方法,钢筋混凝土超长结构无缝没计和施工方法已先后在北京西客站、福州长乐机场、北京当代商城、深圳贤成大厦、郑州国际会展中心、珠海口岸广场、深圳华为科研中心地下室、深圳机场、广州机场等众多工程中得到应用。

下面从收缩应力角度对超长无缝施工裂渗控制进行分析:

工民建的整体式基础,箱形基础的底板,其特点是厚度(或高度)H远小于长宽尺寸L,当H/L≤0.2时,板在温度收缩变形作用下,离开端部区域,板的全截面受拉应力较均匀。在地基约束下,将出现水平法向应力。从工程实践可知,x是设计主要控制应力,是引起垂直裂缝的主要应力,其最大值max出现在板截面的中点X=O处,当超过混凝土的抗拉强度(Rt),板中部出现第一条垂直裂缝;开裂后,每块板的水平应力重新分布,最大应力x出现在每块板的中部,当

x′>Rt,又形成第二批裂缝,……。这种裂缝的有序排列经常在工程中见到。为防止这种有序裂缝的出现,工程中靠设置后浇带来释放收缩应力。这是控制裂缝的主要措施之一。

x

x

第二批裂缝 第一批裂缝 第二批裂缝

图1应力与裂缝的分布示意图

研究表明,掺入高品质混凝土抗裂防渗剂在混凝土硬化过程中产生膨胀作用,在钢筋或邻位约束下,钢筋受拉,而混凝土受压,当钢筋拉应力与混凝土压应力平衡时,则有: Ac·

c

二As·

s

二As·ES·ε2

而配筋率u=As/(Ac+ As) 所以As/ Ac= u/(1一u)

c

=u·Es·ε2/(1一u)

c

式中,一混凝土预应力(MPa),Ac一混凝土截面积,

c

一钢

筋拉应力(MPa)

As一钢筋截面积,Es一钢筋弹性模, u一配筋率(%),ε2混凝土的限制膨胀率(即钢筋伸长率)%。 从上式可见,

c

与ε2成正比关系,而限制膨胀率随高品质混凝

大体积砼结构超长无缝施工综合技术 