文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
目 录
第一部分 脚手架设计与专项施工方案……………………………………………3 一、编制依据………………………………………………………………………3 二、工程概况………………………………………………………………………3 三、施工进度计划(根据土建的施工进度另行编制)…………………………3 四、施工平面布置:……………………………………………………………..3 五、脚手架的劳动力安排…………………………………………………………5 六、脚手架方案选择………………………………………………………………5 七、材料要求………………………………………………………………………5 八、悬挑式脚手架搭设流程及要求………………………………………………7 九、拆除方案………………………………………………………………………15 十、检查验收 ……………………………………………………………………16 十一、应严格执行的强制性条文…………………………………………………17 十二、普通型钢悬挑脚手架技术交底……………………………………………18 十三、监测监控……………………………………………………………………20 第二部分 计算书……………………………………………………………………27 一、普通部位(Ⅰ托架)悬挑脚手架计算书…………………………………… 27
二、阳台等悬挑较大部位(Ⅱ托架)悬挑脚手架计算书……………………… 42 第三部分 悬挑梁分段布置图、工字钢平面布置图、施工详图及验收检查表 1、梧桐语花园一标段悬挑梁分段布置图…………………………………… 57 2、悬挑脚手架剖面图…………………………………………………………58 3、连墙点立面布置图…………………………………………………………59 4、平、剖面图…………………………………………………………………60 5、平、立、面图…………………………………………………………………61 6、预埋卡环制作图…………………………………………………………… 62 7、大样及节点构造…………………………………………………………… 63 8、悬挑式脚手架搭设检查验收表…………………………………………… 68
第一部分 脚手架设计与专项施工方案
一、编制依据:
1、《建筑施工脚手架实用手册》
2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)
1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、品茗施工安全设施计算软件 二、工程概况:
工程建设概况一览表
工程名称 工程地址 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 建筑总高度 结构类型 层 数 标准层高(m) 一标段工程 技术负责人 工程负责人 54m 地下2层、地上18层 3.0m 三、施工进度计划:(根据土建的施工进度另行编制)。
脚手架的施工紧密配合主体结构施工的进度,立杆顶端高出主体结构施工面一步架高。
四、施工范围平面图: 五、脚手架的劳动力安排:
操作人员必须按国家有关规定经专门的安全技术培训,取得建筑施工特种作业操作资格证书,持证上岗。
组织保障措施 序号 1 姓 名 王为民 性别 男 职务/工种 总经理 证书 证书编号 苏建安A(2010) 有效期 全面负责 备注 2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
苏建安C(2006)0100671 劳务经理证49 苏A0309 苏A0274 苏A0258 苏A0267 苏A0311 苏A0308 苏A0312 苏A0257 苏A0302 苏A0268 苏A0266 苏A0298 苏A0313 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2012-06 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 王永才 沙有林 章连才 陶世德 许其中 石培仁 任大兵 史中林 陶开江 惠恩明 严华侨 徐志明 陈传余 苏春锦 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 公司质安 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 监督检查与验收 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 登高作业 注:建筑施工特种作业操作资格证:以进场实际人员为准。 六、脚手架方案选择:
1、梧桐语花园一标段工程,框架剪力墙结构,根据本工程特点,三层面以下搭设落地式双排架,在三层面至十一层面、十一层至十八层及以上分两次悬挑,采用悬挑梁16#工字钢作悬挑托架,加斜拉15.5mm钢丝绳至主体结构上;最大悬挑高度为24.00m。
2、脚手的构架尺寸,横距为0.8m,纵距1.5m,步距为1.8m,里立杆距墙 皮为0.30m。封闭式外脚手架防护栏杆设两道栏杆,下栏杆高度0.6m、上栏杆高度1.2m,采用密目式安全网全封闭悬挑双排外脚手架。
梧桐语花园一标段工程型钢预埋位置
分段次数 第一次悬挑架 第二次悬挑架 起层(m) 三层面 十一层面 止层(m) 十一层面 女儿墙顶+1m 高度 24.00m 24.00m 3、当搭设高度在25—50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置