注册电气工程师专业考试(发输变电专业)专业知识下午真题
2014年
一、单项选择题
(每题的备选项中只有1个最符合题意)
1. 对于消弧线圈接地的电力系统,下列哪种说法是错误的?______
A.在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称电压的15% B.故障点的残余电流不宜超过10A C.消弧线圈不宜采用过补偿运行方式
D.不宜将多台消弧线圈集中安装在系统中的一处 答案:A
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DIJT 5222—2005)第18.1.6条、第18.1.7条、第18.1.8条。
2. 短路计算中,发电机的励磁顶值倍数为下列哪个值时,要考虑短路电流计算结果的修正?______ A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.2 答案:C
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.2.5条。
3. 当采用短路电流实用计算时,电力系统中的假设条件,下列哪一条是错误的?______
A.所有电源的电动势相位角相同 B.同步电机都具有自动调整励磁装置 C.计入输电线路的电容
D.系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等 答案:C
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.1条。
4. 变电所中,220kV变压器中性点设棒型保护间隙时,间隙距离一般取:______ A.90~110mm B.150~200mm C.250~350mm D.400~500mm 答案:C
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第20.1.9条及条文说明。
变压器中性点当采用棒型保护间隙时,可用直径为12mm的半圆头棒间隙水平布置。间隙距离可取下列数值: 220kV (250~350)mm; 110kV (90~110)mm。
5. 发电厂、变电所中,当断路器安装地点短路电流的直流分量不超过断路器额定短路开断电流的20%时,断路器额定短路开断电流宜按下列哪项选取?______ A.断路器额定短路开断电流由交流分量来表征,但必须校验断路器的直流分断能力
B.断路器额定短路开断电流仅由交流分量来表征,不必校验断路器的直流分断能力
C.应与制造厂协商,并在技术协议书中明确所要求的直流分量百分数 D.断路器额定短路开断电流可由直流分量来表征 答案:B
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.2.5条。
6. 某变电所中的500kV配电装置采用一台半断路器接线,其中一串的两回出线各输送1000MVA功率,试问该串串中断路器和母线断路器的额定电流最小分别不得小于下列哪项数值?______ A.1250A,1250A B.1250A,2500A C.2500A,1250A D.2500A,2500A 答案:B
[解答] 依据:《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P56一台半断路器接线的特点。
7. 某变电所中的一台500/220/35kV,容量为750/750/250MVA的三相自耦变压器,联接方式为YNad11,变压器采用了零序差动保护,用于零序差动保护的高、中压及中性点电流互感器的变比应分别选下列哪一组?______ A.1000/1A,2000/1A,1500/1A B.1000/1A,2000/1A,4000/1A C.2000/1A,2000/1A,2000/1A D.2500/1A,2500/1A,1500/1A 答案:C
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第15.0.7条。 中压侧额定电流: