好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全保护、接地装置分项工程检验批质量检验记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全保护、接地装置分项工程检验批质量检验记录

工程名称 施工单位 验收部位 分包单位 项 目 1 严禁采用裸铝导体作接地极或接地线。接地线严禁兼做他用。 当采用接零保护时,单相开关应装在相线上,零线上严禁装设开 关或熔断器。 垂直接地体所用钢管≥ф40mm,壁厚≥3.5mm,角钢采用L50×50 3 ×5mm以上,圆钢≥ф20mm、长度≥2.5m,极间距应大于其长度的2倍,接地体顶端距地面≥0.6m 保证水平接地体所用截面扁钢≥4*30mm,角钢厚度≥4mm,圆钢直径 项目 4 ≥ф10mm,埋深≥0.6m,极间距离≥5m 2保护接地线和相线的材质应相同,当截面在≤35mm时,保护接 5 地线的最小截面不应小于相线的截面,当截面在≥35mm2时,保 护接地线的最小截面不应小于相线的截面的50%。2 6 保护接地线采用扁钢时≥4*30mm,圆钢直径≥ф10mm。 7 分包项目经理 质量情况 变电站、控制柜、可开启的门应与接地的金属框架可靠连接,采 2用的裸铜软线截面≥4mm 项 目 质 量 情 况 由同一台变压器供电的路灯线路,严格禁止部分采用接零保护,另一部分采用接地 1 保护。当采用公用配电供电的路灯,采用的保护方式应符合供电部门规定 2 接地电阻不应大于4Ω 3 明敷接地体与建筑物间距≥1.5m,沿配电 基本房水平敷设时,距地面≥0.25m。 项目 扁钢与扁钢,焊接长度为扁钢宽度 的2倍(4个棱边焊接) 接地圆钢与圆钢,焊接长度为圆钢直径 线焊的6倍(圆钢双面焊) 4 接搭圆钢与扁钢,焊接长度为圆钢直径接长 的6倍(圆钢双面焊) 度 扁钢与角钢,焊接长度为扁钢宽度 的2倍(两侧焊接) 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员 年 月 日 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 开封市市政工程质量监督站制

监理(建设) 单位验收结论

安全保护、接地装置分项工程检验批质量检验记录

安全保护、接地装置分项工程检验批质量检验记录工程名称施工单位验收部位分包单位项目1严禁采用裸铝导体作接地极或接地线。接地线严禁兼做他用。当采用接零保护时,单相开关应装在相线上,零线上严禁装设开关或熔断器。垂直接地体所用钢管≥ф40mm,壁厚≥3.5mm,角钢采用L50×503×5mm以上,圆钢≥ф20mm、长度≥2.5m,极间距应大于其长度的