TLZ-B-130 型优化避雷针

用途

全不锈钢制作的TLZ-B型系统列优化避雷针适用于各种建(构)筑物上,用作防直击雷接闪器,如宾馆、综合楼、厂房、医院、机场、仓库、CATV、通迅机站等。 技术参数

●抗风强度=40m/s; ●雷电量通流≤250KA; ●接地电阻要求≤10Ω;

●支撑捍尺寸为Φ38×1200mm(可按用户要求定制);

●总高度2500mm; ●总重量6kg。 安装方法

●将带球针体顺时针方向旋入支撑捍顶端的内螺纹中;

●将固定支架安装在建筑物顶部或铁塔上; ●将避雷针插入固定支架中,紧固二个夹紧螺钉,固定好支

撑捍(或用法兰或焊接到其它固定座上); ●在支撑捍下端的螺丝上引(或焊)接接地线,使接地良好 。

◆产品编号: 4003

◆产品名称: ZW6型户外高压柱上真空断路器 ◆型号规格: ZW6-12/630-16

ZW6户外柱上真空断路器,真空断路器,◆产品备注:

不锈钢外壳带隔离

◆产品类别: 真空断路器

■·概述

ZW6-12/630-16,20型户外高压真空断路器系三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备,主要用于分、合城网或农网12kV配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。也可用于其他类似场所或作为城区12kV级电网的分段开关。

■·型号含义

Z W 6 -12/630 -20 

│ │ │ │ │ └──开断电流  │ │ │ │ └─────额定电流 │ │ │ └────────额定电压 │ │ │

│ │ └─────────设计序号 │ └──────────户外 └────────────真空

■·主要特点

该断路器配用电动储能弹簧操动机构时,在有操作电源的场所不但可以实现电动储能,电动分、合闸操作,而且可实现手动储能,手动分、合闸操作;该断路器配用动储能弹簧操动机构时,不需操作电源,可实现手动储能,手动分、合闸操作。该产品无论配电动或手动储能弹簧操动机构,都可以根据用户的合理需求安装不同变比、不同级次的电流互感器,以实现对线路的电量测量、过流及短路保护。大亚电器集团生产的真空断路器采用不锈钢外壳,具有短路开断容量大,电寿命和机械寿命长,重量轻,安装方便,不维修周期长,外形美观等特点。其中Ⅰ型配手动储能弹簧操动机构,Ⅱ型配电动储能弹簧操动机构。 严格按照GB1984-89《交流高压断路器》开发生产,其电气和机械性能符合DL402-91《交流高压断路器订货技术条件》和GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》的要求。

■·主要技术参数

序号 1 2 3

额定绝缘水4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

雷电冲击耐压(峰值)

kV kA kA kA kA kA 次 次 V mm

75 16,20 40,50 40%直流分量 14,17.5 40,50 16,20

分-0.3s-合,分-180s-合分

30 10000 a.c.或d.c.220V

≤3

项目名称 额定电压 额定电流 额定频率

1min工频耐压干试/湿试

单位 kV A Hz kV

参数 12 630 50 42/34

额定短路开断电流(有效值) 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流非对称开断 异相接地故障条件下的短路开断电流

额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流(4s)

额定操作顺序 额定短路电流开断次数

机械寿命

额定操作电压(分、合闸线圈)

动静触头允许磨损厚度

16 17 18

过电流脱扣器额定电流 主回路每极回路电阻

总重量

A μΩ kg

5 ≤130 150

■·使用环境条件

[1] 海拔高度:≤1000m。

[2] 环境温度:一般地区-30℃、高寒地区-40℃~+40℃。 [3] 污秽等级:Ⅳ级。

[4] 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25℃)。 [5] 风压:不大于700Pa(相当于34m/s)。 [6] 地震强度:不超过8度。