TLZ-B-130 型优化避雷针
用途
全不锈钢制作的TLZ-B型系统列优化避雷针适用于各种建(构)筑物上,用作防直击雷接闪器,如宾馆、综合楼、厂房、医院、机场、仓库、CATV、通迅机站等。 技术参数
●抗风强度=40m/s; ●雷电量通流≤250KA; ●接地电阻要求≤10Ω;
●支撑捍尺寸为Φ38×1200mm(可按用户要求定制);
●总高度2500mm; ●总重量6kg。 安装方法
●将带球针体顺时针方向旋入支撑捍顶端的内螺纹中;
●将固定支架安装在建筑物顶部或铁塔上; ●将避雷针插入固定支架中,紧固二个夹紧螺钉,固定好支
撑捍(或用法兰或焊接到其它固定座上); ●在支撑捍下端的螺丝上引(或焊)接接地线,使接地良好 。
◆产品编号: 4003
◆产品名称: ZW6型户外高压柱上真空断路器 ◆型号规格: ZW6-12/630-16
ZW6户外柱上真空断路器,真空断路器,◆产品备注:
不锈钢外壳带隔离
◆产品类别: 真空断路器
■·概述
ZW6-12/630-16,20型户外高压真空断路器系三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备,主要用于分、合城网或农网12kV配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。也可用于其他类似场所或作为城区12kV级电网的分段开关。
■·型号含义
Z W 6 -12/630 -20
│ │ │ │ │ └──开断电流 │ │ │ │ └─────额定电流 │ │ │ └────────额定电压 │ │ │
│ │ └─────────设计序号 │ └──────────户外 └────────────真空
■·主要特点
该断路器配用电动储能弹簧操动机构时,在有操作电源的场所不但可以实现电动储能,电动分、合闸操作,而且可实现手动储能,手动分、合闸操作;该断路器配用动储能弹簧操动机构时,不需操作电源,可实现手动储能,手动分、合闸操作。该产品无论配电动或手动储能弹簧操动机构,都可以根据用户的合理需求安装不同变比、不同级次的电流互感器,以实现对线路的电量测量、过流及短路保护。大亚电器集团生产的真空断路器采用不锈钢外壳,具有短路开断容量大,电寿命和机械寿命长,重量轻,安装方便,不维修周期长,外形美观等特点。其中Ⅰ型配手动储能弹簧操动机构,Ⅱ型配电动储能弹簧操动机构。 严格按照GB1984-89《交流高压断路器》开发生产,其电气和机械性能符合DL402-91《交流高压断路器订货技术条件》和GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》的要求。
■·主要技术参数
序号 1 2 3
额定绝缘水4
平
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
雷电冲击耐压(峰值)
kV kA kA kA kA kA 次 次 V mm
75 16,20 40,50 40%直流分量 14,17.5 40,50 16,20
分-0.3s-合,分-180s-合分
30 10000 a.c.或d.c.220V
≤3
项目名称 额定电压 额定电流 额定频率
1min工频耐压干试/湿试
单位 kV A Hz kV
参数 12 630 50 42/34
额定短路开断电流(有效值) 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流非对称开断 异相接地故障条件下的短路开断电流
额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流(4s)
额定操作顺序 额定短路电流开断次数
机械寿命
额定操作电压(分、合闸线圈)
动静触头允许磨损厚度
16 17 18
过电流脱扣器额定电流 主回路每极回路电阻
总重量
A μΩ kg
5 ≤130 150
■·使用环境条件
[1] 海拔高度:≤1000m。
[2] 环境温度:一般地区-30℃、高寒地区-40℃~+40℃。 [3] 污秽等级:Ⅳ级。
[4] 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25℃)。 [5] 风压:不大于700Pa(相当于34m/s)。 [6] 地震强度:不超过8度。
双回耐张杆
四回耐涨杆
LB-10电流互感器系列