好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016年七里塘电站1号机组C级检修方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

黔北水力发电总厂Qianbei Generel Hydropower plant

七里塘水电站2016年度1号机组

C级检修方案

审批:

审核:

编制:张先贵

日期:2016年02月02日

七里塘水电站1号机组及辅助设备C级检修方案

一、七里塘水电站概况

七里塘水电站装机2×15MW,本电站梯级联合运行多年平均发电量1.11亿kW〃h,保证出力5.375 MW,装机年利用小时数3700h。送出电压等级110kV;水库正常蓄水位532.00m,正常蓄水位以下库容4790万m3,其中调节库容1520万m3 ,死水位525.00m。坝址以上集雨面积1486km2,,两台机组于2014年4月1日投产运行。 1、电气设备及系统 1.1 1号发电机技术参数

型号 额定容量(MVA) 额定功率(MW) 额定电压(KV) 额定电流(A) 额定励磁电压(V) 额定励磁电流(A) 空载励磁电压(V) 空戴励磁电流(A) 额定频率(Hz) 额定转速(r/min) 额定功率因数 相数 励磁方式 效率 绝缘等级 制造厂 SF15-18/4250 17.65 15 10.5 970.3 130 835 41.35 369.2 50 333.3 0.85(滞后) 3 自并励 97.2% F/F 天津市天发重型水电设备制造有限公司 1.2 1号水轮机技术参数

型号 额定水头(m) 最大水头(m) 最小水头(m) 额定出力(kW) 额定流量(m3/s) 额定转速(r/min) 最大飞逸转速(r/min) HLA551-LJ-185 56 62 51.3 15450 30.14 333.3 620 2 / 28

最大吸出高度(m) 水轮机旋向 导叶数 转轮叶片数 制造厂 七里塘水电站1号机组及辅助设备C级检修方案

-1.5 俯视顺时针 20 13 天津市天发重型水电设备制造有限公司 1.3 1号励磁变压器技术参数

型号 相数 额定容量(KVA) 额定电压(V) 额定电流(A) 联接方式 额定频率(Hz) 冷却方式 调压方式 短路阻抗 绝缘耐热等级 生产厂家 ZLSCB9-400/10.5/0.215 三相 400 10.5/0.215 21.99/1074.2 Yd11 50HZ AN 无载调压 3.9% F 四川华电特种变压器有限责任公司 1.4. 1号发电机保护装置技术参数

设备名称 型号 额定频率(Hz) 直流电压 交流电压 交流电流 发电机保护装置 DEP-500N 50HZ 220V,110V 允许偏差: +15% ,-15% 100V,57.7V 5A或1A 交流电流回路(保护用) 2倍额定电流 连续工作 10倍额定电流 允许工作16S 40倍额定电流 允许工作1S 交流电压回路 整机功耗 功耗 交流电压回路 交流电流回路 工频耐压及耐压冲击能力 生产厂家 1.2倍额定电压 连续工作 直流≤8W,交流≤14VA ≤0.2VA/相(100V) ≤0.5VA/相(5A) 耐压能力:AC2000V,1Min 浪涌冲击:5kV雷击浪涌冲击 上海申瑞电力科技有限公司 交流电流回路(测量用) 1.2倍额定电流 连续工作 过载能力

1.5 机组至投运以来的检修情况

3 / 28

七里塘水电站1号机组及辅助设备C级检修方案

1号机组于2014年4月投入运行,安装单位及调试单位为贵州黔水建设机电安装公司。2014年4月运行以后,由于上导摆度过大,于2014年6月黔水建设机电安装公司处理一次,2015年3月电站根据黔东发电总厂文件七里塘水电站进行了一次C修,主要处理导叶漏水量过大、下导油盆漏油、水导检修密封漏水、压力钢管进水主阀在关闭状态下漏水及检修集水井1号水泵抽不上水问题。

二、机组运行、设备缺陷分析

1、水机设备

存在缺陷:水导检修密封漏水,导叶漏水量过大,水导测摆装臵损坏。 2、发电机设备

存在缺陷:下导油盆油雾化现象严重,发电机热风往水轮机室走,滑环材质差(易引起碳刷发热起火花),上下挡风板密封效果差,冷却水系统管路冷凝现象严重。 保护定臵核查(保护投退情况核查),屏柜内接线紧固、卫生清扫、裸露部分包扎,滑环、碳刷做清洁处理,各油盆润滑油过滤,上导、下导、水导摆度及振动测量。 3、电气设备及辅助设备

设备运行稳定, 10kV配电设备及柜内检查、清扫,一次过流部件螺栓紧固检查,二次回路及端子紧固检查。

4 / 28

一、目的

七里塘水电站1号机组及辅助设备C级检修方案

三、组织措施

根据黔北水力发电总厂检修管理规范及要求,提高设备检修质量和修后可用系数,确保设备安全、可靠、经济、环保地运行,根据国家和电力行业有关政策、法规规定,更好地落实七里塘水电站1号机组及公用设备2016年C级检修计划,完善检修组织、管理和监督体系,加强检修安全、质量和效率管理,结合电站实际情况,制定本措施。

本次计划检修工期:2016年3月 7日至 3月13日共7天。 二、C级检修机构及职责

黔北水力发电总厂成立七里塘水电站2016年C级检修管理领导小组、检修小组、验收小组。 1、C修管理领导小组

组 长:李昌勇

成 员:张先贵 张顶模 石小伟 1.1、检修领导小组职责:

1.1.1 审核七里塘水电站1号机组及公用设备C级检修安全、组织、技术措施,确保措施科学合理,合理安排C级检修计划,保证按规定时间完成。

1.1.2 负责七里塘水电站1号机组及公用设备C级检修检修小组技术、检修人员的组织、协调工作,对C级检修过程中出现的安全、技术和其它问题,及时协调解决,确保检修顺利开展。

5 / 28

2016年七里塘电站1号机组C级检修方案

黔北水力发电总厂QianbeiGenerelHydropowerplant七里塘水电站2016年度1号机组C级检修方案审批:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
81khf216nc77t6l14cjq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享