箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6~1.5m,凡固定设备必须装设固定式开关箱。 (7)配电箱、开关箱采用铁板制作,厚度应大于1.5mm,底板用优质绝缘胶木电板。有防雨、防尘措施,箱顶有披水坡,两侧设通风百页窗,箱体严密、端正,箱门松紧适度,导线进出口设在底面,进出口处设护口圈。 7、电气设备的安装: r

(1)配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电器、熔丝等。先安装在优质的绝缘电胶板上,应装设平整、牢固,排列整齐,布置合理,然后整体紧固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的距离应符合规定标准。

(2)配电箱内各元件的连拉导线截面应符合各用电设备容量的需要,其最小截面应大于2.5mm2的绝缘铜芯线,连接线按规定分色,排列整齐、成束,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(3)配电箱、开关箱进出线中护套成束,不得与箱体进、出口直接接触。

(4)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

(5)移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。 (6)配电箱的工作零线与保护零线,必须分设接线端子板,各自的导线连接通过各自 的接线端子板连接。

(7)各种箱的金属构架,金属箱体、门、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底坐、外壳等必须做好保护接零。

(8)导线的剥削不应过长,不得损伤线芯,导线的压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,用压线端子(有压线孔者除外)压接,如必须穿孔用顶

- 6 -

丝压接时,多股线搪锡后再压接(6mm2以上导线必须用端子压接),不得减少导线股线。

8、施工现场的电缆线路:

(1)电缆干线采用穿管、埋地、沿电缆沟或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

(2)电缆在室外直接埋地,埋设深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)电缆穿越建筑物、构筑物、交通要道、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,加设防护套管,采用钢管或PVC管保护。 (4)埋地电缆敷设尽量避免中间接头,如必须接头的应设在地面上的接线箱内,接线箱应能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

(5)电缆接头(应采用插接线式连接)应牢固可靠,绝缘包扎后接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

(6)施工现场的配电干线及使用220V/380V电压的配电支线,必须敷设五芯电缆。

9、室内导线的敷设及现场照明装置:

(1)室内布线采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶或塑料线夹等固定敷设,不得直接绕在毛竹、木头和钢管上。距地面高度不得小于2.5m。 (2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯。

(3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,铝线截面不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

(4)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。 (5)螺口灯头的中心触头必须与相线连接,螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(6)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接接人灯具。

(7)室内的照明灯具应选用接线开关,开关距地高度2-3m,与门的水

- 7 -

平距离为O.2m,拉线出口向下。

(8)严禁将插座与扳把开关靠近装设;严禁在床上装设开关和床头开关。

(9)装设在室外大光灯的高压包、触发器,设防水与通风的防护罩。 (10)装设在木工间的灯具应有带防护罩的灯具。

(11)移动式碘钨灯的连接导线,采用三芯的铜芯橡皮软电缆。 (12)室内一般公共场所的灯泡控制在40w以下,职工宿舍照明灯泡不宜超过60w。

(13)在一个工作场所内,不得只装设局部照明。 (14)施工现场移动式灯具严禁使用花线和塑料护套线。 10、电气设备的操作与维修人员:

(1)施工现场内临时用电的施工和维修人员必须持证上岗。同时初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员必须掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。

(3)按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电器装置和保护

设施是否完好,严禁设备带故障运转。

(4)所使用的设备停止工作、以及操作人离开岗位时,必须把开关箱里的隔离开关拉闸断电,锁好开关箱。

(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

(6)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

11、电气设备使用与维护:

(1)施工现场的配电室一年按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱每月进行三次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。

(2)检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂

- 8 -

停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

(4)配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业lh以上,应将动力开关箱拉闸上锁。

(5)各种电器箱内不允许放置任何杂物,保护清洁,不得挂接其他临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,应使用符合原规格的熔体,严禁用其他金属丝代替。

四、安全用电技术措施:

(1)建立临时用电组织设计和安全用电技术措施技术档案。 (2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员贯彻、强调临时

1、安全用电制度:

用电组织设计的总体意图及安全用电的重点。

(3)建立安全检测制度。建立好临时用电工程检查验收表,电气设备的试、检验和调试记录,绝缘电阻,接地电阻测试表和定期检(复)查表等。

(4)建立电气维修制度。施工现场的所有电气设备,定人定期检查、维修,定期检(复)查出的问题,迅速及时整改、维修,并详尽地做好电工维修记录。

(5)建立安全用电责任制。临时用电工程各部位操作、监护、维修、分片、分块、分机落实到人,专人负责,并辅以必要的奖惩。

(6)建立安全检查和验收制度。施工现场的临时用电工程,按照JGJ 59-2011《建筑施工安全检查评分标准》中表3.0.8内容进行检查、验收。符合要求后才能投入使用。

(7)建立临时用电工程拆除制度。建筑工程竣工后或施工中,临时用电工程的拆除,应由电气技术人员编制拆除方案,经项目部技术负责人批准,才能进行,并必须有人监护。

(8)建立安全教育和培训制度。上岗前必须对各类用电人员进行安全知识和用电操作知识进行培训,凡上岗人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

- 9 -

2、预防电气火灾技术交底:

(1)根据电气设备的用电量正确选择导线截面,杜绝线路过负荷使用,同时认真选择保护装置,当线路出现过负荷情况时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)导线敷设的间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱应压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或搪锡后再与设备、器具连接,以防接触不良或加大电阻而引起火灾。 (4)施工现场内禁止使用电炉。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于50cm,室内不准使用功率超过100w的灯泡,严禁使用床头灯。

(5)使用电焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存放易燃物体,并备齐防火、灭火器具。电焊机要放在通风良好的地方。 (6)施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电和静电火花引起火灾。

(7)配电箱、开关箱内严禁存杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫、维护。

(8)施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项: 1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需切断电线时,相线与零线应错开剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人触电。

2)当电源线因其他原因不能及时断电时,一方面迅速派人去供电端拉闸,另一方面组织灭火,灭火时人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂,如干粉灭火机,二氧化碳灭火器、12ll灭火器或干燥砂子等。严禁使用导电灭火剂或器具进行扑救。

- 10 -

信湖煤矿污水处理站施工临时用电措施 

箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。(5)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6~1.5m,凡固定