5.9电气设计 5.9.1.
设计范围
本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2.
供电电源
为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。
5.9.3.
负荷计算及变压器容量选择
本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。
污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。
本工程负荷计算结果见下表:
序号 设备名称 安装位置 装机容量 使用功率 (KW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 提升泵 细格栅 刮砂桥 搅拌器 推进器 回流泵 回流泵 吸泥机 鼓风机 脱水机 污泥泵 污泥泵 仪表其它 照明 提升泵房 沉砂池 沉砂池 厌氧区 缺氧区 好氧区 污泥泵房 沉淀池 风机房 脱水机房 絮凝反应池 污泥泵房 厂区 厂区 (KW) 有功 Pjs(KW) 无功Qjs(Kvar) 视在 Sjs(KVA) 备注 135 1.5 6 11 15 30 45 3 320 12 6 6 5 10 605.5 90 1.5 6 11 15 20 30 3 160 12 6 6 5 10 375.5 94.7 1.6 6.3 11.6 15.8 21.1 31.6 3.2 168.4 12.6 6.3 6.3 5.3 10.5 395.3 51.1 0.9 3.4 6.2 8.5 11.4 17.0 1.7 90.9 6.8 3.4 3.4 2.8 5.7 213.2 107.7 1.8 间隙 7.2 间歇 13.2 17.9 23.9 35.9 3.6 191.4 14.4 7.2 间歇 7.2 6.0 12.0 夜间 449.4 备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算
一期一阶段工程已经建设有两台400KVA干式变压器,采用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为320KW,约有80KW剩余。
一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%,平均负荷负荷率为
80%。
由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5.9.4.
供配电系统
污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。
本次工程不涉及10KV配电系统的增加或修改,无新增设计内容。 2)在鼓风机房旁设10kV/0.4kV馈电屏。
0.4kV低压配电系统已经采用单母线分段结线,中间设母联开关(不自投),正常工作时,母联开关分闸,二台变压器分列供电。当一台变压器发生故障或检修时,由另一台变压器供电,此时必需切除部分不重要的低压负荷以免变压器过载。断开母联及进线开关,可分段检修母线。站内设置一台柴油发电机组,可满足在市电断电的情况下全厂的设备运行。柴油发电机手动启动。柴油发电机进线断路器和两台变压器低压侧的低压断路器设置电气联锁,市电断电且两台变压器低压侧的低压断路器均断开后,才能闭合柴油发电机进线断路器;市电来电时,需先断开柴油发电机进线断路器,才能闭合变压器低压侧的低压断路器。
本次设计涉及新增两段可与已有系统匹配的馈电柜,两段分别接入已有配电系统两段,设备分别由两段馈电柜供电,在设备分配上尽量实现同等级别功率设备在两段配电柜均衡分布。
3)配电方式:低压采用放射式电缆配电。至各主要构筑物二级配电系统的动力电源一般均为二路,分别由两段低压母线各馈出一路电源,一用一备,以保障二级配电系统的可靠和安全。 5.9.5.
电力计量及功率因数补偿
1)电能计量采用高供高计,照明和动力在低压侧分别计量,10kV电源进线处
已经设置专用计量柜,作为商业计量。为了便于今后业主管理上的需要,对主要大功率电机及至污水厂各主要建筑物的馈电线路均设置计量表计。
2)污水处理厂的自然功率因数比较低,通过计算表明,其值低于0.90,不能满足供电部门的要求。因此,本工程需要对功率因数进行补偿,以提高系统的功率因数,并减少系统的线路损耗和变压器损耗。0.4kV负荷补偿方式采用低压侧集中自动补偿。
补偿后的功率因数可达0.92以上,若已经建设部分的补偿容量不足,可采用在已有电容柜并联分支增加补偿容量。 5.9.6.
变配电室设置
根据全厂用电负荷及其分布情况,本工程设10kV配电站一个;10kV/0.4kV变配电中心站一个。
1)存鼓风机房旁设10kV配电系统一个,主要设备有:10kV金属铠装移开式中置开关柜、高频开关直流电源装置及电站综合自动化系统等。向两台500kVA/10kV/0.4kV变压器配电。
2)在鼓风机房旁设10kV/0.4kV变配电站一座。主要设备有:500kVA/]0kV/0.4kv变压器二台、组合式低压柜、低压自动补偿装置、柴油发电机组等。负责全厂的低压配电。
3)在反冲洗房及脱水机房各设0.4kV配电间。主要设备有:组合式低压柜。其中反冲洗房配电间负责向滤池及反冲洗系统二级配电,脱水机房负责向脱水系统配电。
各变配电站的布置特点是: 整体布局合理,交通方便;
靠近负荷中心,进、出线方便,线路损耗小; 建筑物之间的电气线路比较简洁;
系统功能明确,靠近用电设备,便于维护管理。 5.9.7.
主要设备选型
设备选择是一项非常重要的工作,应以先进、可靠、适用的原则来选择设备,同时也应注意结构新颖及经济上的合理性。10kV高压开关柜:采用中置式金属铠装移开式高压开关柜。主开关采用真空断路器,弹簧操作机构,操作电源DC220V。具有性能优越、可靠性高、操作容易方便等特点。
低烟配电柜:采用组合式柜。组柜简单,助能分隔明确,接线简单,可靠性高,便于操作维护,美观大方,档次较高。
变压器:采用干式变压器,具有工作稳定、效率高、体积小、机械性能好、免维
护、低噪音、低损耗等特点。
直流电源屏:采用高频开关免维护型(双电池组)直流电源装置,电压等级DC220V。
非标就地控制箱选用防腐全绝缘箱体,外壳防护等级最低要求为:户内IP2X,户外IP5X。
L0kV配电站采用电站综合自动化系统和微机综合保护器。
上述设备的配套性以及今后的运行管理比较有利,由于大多数为免维护产品,这就大大节省了日常维护、保养的工作量,并具有寿命长、可靠性高、技术先进的特点。 5.9.8.
控制与保护
1)单机容量大于或等于45kW的低压较大型电动机设备采用软起动方式,其余低压小型电动机采用直接起动方式。