电网调度自动化厂站端调试检修员技师温习题
选择题
一、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应(B )
A、取得许可人的同意,许可人布置安全办法并履行许可手续,在线路或电缆工作票上签名后,工作方能开始
B、增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或电厂工作许可人许可工作后,工作方能开始
C、经值班调度员许可后工作方能开始 D、增填工作票份数后,工作可开始
二、工作终结后,待( C)工作票方告终结。
A、拆除工作票上所列的临时遮栏,取下标示牌,并与运行人员一路检查设备状况、状态
B、拆除所有的接地线、接地刀闸,拆除工作票上所列的临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏
C、工作票上临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度
D、拆除工作票上所列的临时遮栏,取下标示牌,并与运行人员一路检查设备状况、状态,是不是清洁,恢复常设遮栏,经两边签字后
3、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要第一互报(D)。 (A)单位、姓名、年龄; (B)单位、值别、姓名;
(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时刻。
4、工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离别离为( A)
A、0.35m、0.6m、1.5m、3m B、0.4m、0.8m、2.0m、3m C、0.7m、1.0m、1.5m、3m D、0.8m、1.0m、1.5m、3m
五、SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置(B)的标志。
A、当心中毒 B、注意通风 C、当心窒息 D、注意安全
六、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并取得值班调度员或运行值班负责人的许可(B)后,方可合闸送电。
A、通知 B、指令 C、命令 D、建议
7、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在(C)上注明。
A、工作票 B、工作票记录簿 C、工作票记录簿和工作票 D、记录簿 八、严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。高压回路上的工作,需要拆除全数或一部份接地线后始能进行工作时应征得(C)方可进行。工作完毕后当即恢复。
A、运行人员的许可 B、调度员的许可
C、运行人员的许可(按照调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可)
D、运行人员、调度员一路许可
九、检修部份若分为几个在电气上不相连的部份[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段,则( C)
A、应将各个可能来电侧的部份接地短路,其余部份没必要每段都装设接地线或合上接地刀闸
B、应将各个可能来电侧的部份接地短路,将可能产生感应电的部份接个人保安接地线,其余部份没必要每段都装设接地线或合上接地刀闸。
C、各段应别离验电接地短路 D、各段不需要别离验电接地短路
10、二次工作安全办法票的工作内容及安全办法内容由工作负责人填写,由(B)审核并签发。
A、工作票签发人 B、技术人员或班长 C、工区专职 D、工区领导 11、电气设备分为高压和低压两种(D)
A、高压电气设备:对地电压在36V及以上者; 低压电气设备:对地电压在36V以下者。
B、高压电气设备:对地电压在250V以上者; 低压电气设备:对地电压在250V及以下者。 C、高压电气设备:对地电压在750V以上者; 低压电气设备:对地电压在750V及以下者。
D、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 12、操作票应保留(C)。
A.3个月 B. 6个月 C. 1年 D、2年
13、在工作中断期间,如有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情形下合闸送电,但应(B)方可执行,并应采取下列办法(略)。
A、先将工作班全部人员已经离动工作地址的确切按照通知工作负责人,在取得他们能够送电的回答后
B、先通知工作负责人,在取得工作班全部人员离动工作地址、能够送电的回答后
C、先通知调度员
D、先由运行值班负责人将工作班全部人员已经离动工作地址的确切按照通知当值调度员,在取得调度员能够送电的确切指令后 14、凡在离地面(坠落高度基准面)(B)及以上的地址进行的工作,都应视作高处作业。 A、1.5m B、2m