Hysine的BCU-843是一个高性能完全可编程的通用控制器,可用于中央设备系统,空调机组,大型末端设备或其他过程控制设备。BCU-843它是一个自带Bacnet的控制器,因此不需要专用的芯片组就可紧密地集成到您的BACnet系统。BCU-843使用标准BACnet协议在一个BACnet MS/TP局域网上进行通讯,通讯速度可达76.8kbps。
BCU-843可作为独立的控制器使用。它可以支持Hysine的OP-500智能显示操作器,这个智能显示操作器带5’液晶显示屏,能够显示BCU-843现场控制器的数据,还可以修改设定值和发送控制命令,并且能够调整显示设定参数。
BCU-843使用Hysine简单易学的图形式编程语言──Viewlogic。这个工具软件自带的函数库可以使你完成整个灵活的控制策略。一个BCU-843可以包括巨大的运算回路,这些控制回路可以控制设备的各个部分或单元。每个BCU-843包括都有自己的控制时钟,全部程序数据固化在FLASH存储器中,掉电后不会丢失,这样保证控制的高可靠性。
BCU-843置高速微处理器芯片,部逻辑周期运算速度仅为100毫秒。可编程定时器是100ms的分辨率。
高分辨率10bit的输入,通过设置跳线(JI0----JI7),可以接入热敏电阻/干触点、0-5VDC、4-20mA或者0-10VDC信号。8bit模拟量输出,通过设置跳线JO0---JO2,可以输出4-20 mA or 0-10 VDC。每个开关亮输出都有状态灯表示其通道的开关状态,通讯状态也有状态灯,而且还增加了1个控制工作状态灯。
CMOS电路,高可靠的四层印制板电路板,并采用电源/地分离的隔离层。强有力的硬件软件和电源滤波保证了控制器可靠和稳定的运行。CMOS微处理器使用一个部“看门狗”可以监视电源电压,以提供自动关断和数据备份。 技术参数
电源 24 VAC 10VA. 电源采用半波整流, 这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VAC电源的一端和控制器的信号地连接到一起。
通用输入 8个10-bit通用输入,通过设置跳线(JI0---JI7),可配置输入通道为热敏电阻/开关量,0-5 VDC,4-20mA 或 0-10 VDC输入.
word教育资料
. .
开关量输出 4 个继电器输出,每个触点负载能力277VAC,2A.
模拟量输出 3 个8-bit模拟量输出。通过设置跳线(JO0---JO3),可以配置输出通道为0-10VDC 或 4-20mA.;4-20mA 输出,要求负载电流最后要回到BCU控制器的地;4-20mA 输出的最大负载电阻为1,000 ohms; 0-10VDC 输出的最小负载电阻为500ohms。
24VDC 输出 2个接线端子,最大负载能力24VDC,250mA。用于末端变送器供电。
处理器 AVR CMOS处理器(带FLASH,EEPROM,RAM) 尺寸 (112mm)H × (140mm)W × (38mm)D 接线端子 可插拨接线端子,2.5mm. 环境 -17-70℃.0-95%RH,不结露。
通讯 BACnet MS/TP网络,速率可达76.8Kbps 。 BACnet 一致性性 标准BACnet协议 遵从标准 EMC GB/T 17626 尺寸[mm]
40mm 5mm5mm1 - 24VAC 2 - GND 15HysineBCU-843JI 0 - 7INPUT SETUP0 - 10VDC0 - 5VDC4 - 20mATHERMISTOR orDRY CONTACTBO 0N.O.1617BO 1N.O.1819BO 2N.O.2024BO 3N.O.223 - 24VDC 4 - IN 0 mm5 - IN 1 123456 - IN 27 - IN 38 - IN 49 - IN 510 - IN 611 - IN 7123JP1TERMINAL RESISTORDISCONECTCONECT 120 OHM123JO 0 - 2AO SETUP0 - 10VDC4 - 20mAPOWER:LBL-VLC-84324VAC+10% MAXLOAD 30VA24VDC SOURCES 250mA12 - COMCLASS 2 CIRCUITS ONLY AO 0 - 23USE COPPER CONDUCTORS ONLYFOR INDOOR USE ONLYAO 1 - 24SUITABLE FOR PLENUM MOUNTINGSW1 = VLC MAC ADDRESS AO 2 - 2513 - DATA+BACnet RELAY GENERAL PURPOSE COM - 2614 - DATA-MS/TP 277VAC@2A 30VDC@2A 5mm
4.3 系统软件说明
操作系统是训练中心楼宇中央管理系统不可缺少的部分,通过操作系统,训练中
word教育资料
. .
心的操作员可以在EMS-500系统进行各项资料的存取和监控。操作系统包括中文及英文两种文字,简单易学,不会给操作员在使用时带来困难。 多方面资料的显示:
操作系统有能力在同一时间以多重窗口方式显示多方面的资料,以便容易对多种不同运行状态进行全面分析。 密码的保护:
多级别的密码将为业主及管理人员提供一个有效的保护工具,管理及限制不同部门人员使用楼宇自控系统, 同时防止系统被非有关人员使用。
同一密码系统同时应用在不同操作装置上,当密码系统有增减或改变时,所有操作装置在同一时间获取信息, 而不需要在个别操作装置上做出更改。 安全:用户必须通过登陆验证,需要输入用户名和密码正确才能进入系统。 授权:系统管理员可以分配给用户/组以下4种权限中的一种权限
? 用户(user(Read))
? 操作管理员(operation manager(Read/Write)) ? 编程管理员(program manager(Change)) ? 系统管理员(system manager(full control)) 同时根据权限的不同访问类型分以下几种: ? 无权访问(No access) ? 只读(Read(R)) ? 读写(Read/Write(RW)) ? 改变(Change(RWXD)) ? 全控(Full control)
楼宇自动控制系统拥有数据库备份功能,可实现完全备份,或增量备份。可备份网络上的所有操作单元的数据库到一个普通的我网络服务器上。从而保证了系统数据的安全性。
当操作人员离开前忘记撤去密码所允许的操作限度时,系统提供一个从一分钟至一小时的可调时间限,自动将操作员的密码撤去, 使系统继续受密码保护。
系统有五十个密码以供有关人员使用。 操作员的指令:
操作系统允许操作员进行下列各项指令
word教育资料
. .
? 启停有关的设施、装置; ? 调整设定点;
? 增加、取消或修正时间控制程序; ? 执行或停止执行各项控制程序; ? 停止或连接有关监控点的报警状态; ? 执行或停止有关监控点的运行时间累积记录; ? 执行或停止有关监控点的动向趋势记录; ? 超越控制有关微积分控制回路的设定点; ? 输入临时性的超控表; ? 设立假期表;
? 修正系统的日期、时间;
? 输入或更改模拟量输入点的报警上下限; ? 输入或更改模拟量输入点的提示危险上下限; ? 检察报警及提示危险上下限;
? 执行或停止每个电表的最大用电量控制; ? 执行或停止执行每个负荷的“工作次序”; ? 记录及摘要
系统的各监控点状态可自动或手动制作成报表, 然后打印或显示屏上显示,也可存放在硬盘/软盘。系统可允许操作员轻易地获得下列记录。
? 系统的所有监控点总表; ? 所有正在报警中的监控点;
? 所有正在与系统网络停止联系的监控点; ? 所有正在被超控的监控点状态; ? 所有正在被停止活动的监控点; ? 所有正在被锁定的监控点; ? 所有被指定为需要跟进的项目; ? 一星期活动启停表; ? 假期启停活动表; ? 上下限及静区;
系统同时可提供以下的摘要: ? 指定监控点; ? 互相关联点的组别;
word教育资料
. .
? 操作员自行选择的组别;
在任何情况下,操作员在指示系统提供记录或摘要时,并不需要提供有关硬件的地址码。 控制软件
网络控制器及直接数字式控制器能进行下列各项控制模式: ? 通/断控制 ? 比例控制 ? 比例加积分控制 ? 比例加微积分控制 ? 控制回路的自动调节
? 控制软件可限制被控制装置每小时动作的频率。
? 控制软件对大负荷重型装置提供一个延迟开启的功能,用以防止因电流冲击
过大而造成损坏。 当停电后恢复正常供电时,控制软件将会根据每一个装置特定的启/停时间表,对装置发出恢复正常状态的启/停指令。 节能软件
软件程序能在楼宇中央管理系统自动运作而不需要操作人员的介入。同时软件有足够的灵活性,允许用户根据现场情况而作出相应的修定。
? 每日的预定时间表 ? 每年的预定日程表 ? 假期的安排表 ? 临时超越控制安排表 ? 最佳启/停功能
? 夜间设定点自动调节控制 ? 焓值切换功能 ? 温度设定点的重置 ? 制冷机的组合及次序控制 ? 用电量高峰期的限制等 报警管理
? 报警管理包括监查、缓冲、储存及将报警送至指定的操作站上。 ? 显示所有报警监控点的有关详细资料,包括发生的时间及日期。
? 根据严重性报警可分为三级,以便更有效及快速处理严重的报警。用户可以