采用楼宇自控行业标准ANSI/ASHRAE 135-1995(欧洲CEN Technical Committee
247)BACnet(楼宇自控网)标准;
主干网为当今最为流行的以太网。BACview工作站、网络控制器、路由器都直接挂在主干以太网上,系统规模不受限制。
网络控制器(或路由器)下通过MS/TP网连接现场单元控制器(DDC控制器)。MS/TP网采用EIA-485信号标准,传输速率76.8Kbps,传输介质为屏蔽双绞线。MS/TP网是一种低成本、高性能的局域网。BACview系统的一个MS/TP网段最多可以挂127个BACview现场DDC控制器;一个MS/TP网段的最大长度为4,000英尺(约1,000米),并且使用网络转发器(Repeater)可以使网段延长至20,000英尺(约5,000米)。
BACview系统支持PTP连接:EIA-232信号标准直接电缆连接或调制解调器拨号连接。
自带BACnet协议标准的任何厂家以及任何设备都可以挂到BACview系统的以太网或者MS/TP网上;BACview系统软件同时支持Active X,凡是能够在Visual Basic上处理的数据,都可以在BACview系统中处理、监视和控制。
无限的扩展能力。BACview系统所能控制的设备数量没有限制。当系统逐渐增容,DDC控制器的数量超过一个MS/TP网段的容量,用增加网络控制器和MS/TP网段可以满足系统增容需要。 强大的集成能力:
word教育资料
. .
? 符合BACnet标准的第三方设备可以直接连接在BACnet网络上,无需任何其它
接口。
? 支持其它标准协议,如OPC、DDE、ModBus等。
? 可以集成机电设备,如空调机组、电梯、变配电、发电机、制冷机等。 ? 可以集成安防系统,如门禁、CCTV、防盗报警等。
? 可以集成消防系统、物业管理系统、停车场系统、物业管理系统、酒店管理系
统等。
强大的节能控制管理功能:
? 时间控制程序—提供日、周、月、年、节假日及事件等时程启停管理。 ? 区域管理程序—提供快速群组性设备的设立及管理。
? 警报程序-提供实时警报讯息、警报记录并自动拨号通知重要人员。 ? 历史数据及趋势记录程序—提供对特殊监控点图形及文字趋势记录。 ? 报表及打印程序—丰富的报表容提供检视及虚拟系统操作效率。 多样化的网络连接操作:
word教育资料
. .
? 用于BACnet兼容的ETHERNET网络,管理BACnet兼容设备。 ? 用于BACnet/IP广域网络,管理BACnet兼容设备。 ? 用于点对点(PTP)的传讯网络,管理任何BACnet兼容设备。
? 可用于调制解调器(MODEM)连接通讯方式,管理任何BACnet兼容设备。
word教育资料
. .
word教育资料
. .
4.2 现场DDC控制器介绍
当今的楼宇自控系统推崇集散型控制结构。BACview现场DDC控制器的类型十分丰富,能够满足楼宇自控系统各种设备的控制要求。BACview的所有现场DCC控制器都是可编程的,因而能够脱离系统对设备进行就地控制,避免了由于系统故障导致设备无常运行的严重后果。BACview 现场DDC控制器的点数也是经过对楼宇系统的深入研究和实践后确定的,选定DDC控制器的基本原则是:一个DDC控制器控制一台设备;例如,一台空调机组可以选用一个DDC进行控制。这样做的优点无论从控制角度、信号布线角度、系统可靠性角度、以及经济性角度都是显而易见的。 Hysine现场控制器: BCU-843可编程控制器
特点和亮点 能力
8个10-bit 输入,4个开关量输出和3个8-bit 模拟量输出 互操作性
在MS/TP局域网上与BACnet完全兼容,通讯速度可达 76.8kbps 多功能
完全可编程,用于中央设备系统(冷冻站,热力站)空调机组以及其它控制设备
高可靠
word教育资料