处理器,利用软件程序对其进行分析整理,从而建立系统高效低能运行数据库,为以后的能源管理提供基本依据。
然后,在空调系统的运行过程中,各种计量仪表采集相应的运行数据传输给中央处理器,通过软件程序的对比分析,拟合出系统的运行曲线,从而判断系统是否处于节能运行状况。若发现运行异常,系统软件可根据采集的适时运行数据及所拟合的运行曲线,自动确定故障部位、发出声光报警信号,通知故障检测程序自动排障或指示设备管理人员人工排障。
此外,能源管理软件还可自动存储或打印设备运行数据和运行曲线,为后续的系统完善提供可靠资料。各种计量仪表也可通过显示屏直接显示运行数据,提高管理人员的节能意识。
3.7.10XXXX座能耗分析(以制冷为例分析)
冷机能力:
有三台冷机,离心式冷水机组 每台制冷量 Q=1758KW,电机功率 N=316KW
COP=5.56。 螺杆式冷水机组 每台制冷量Q=1055KW,电机功率 N=205KW COP=5.15 实际分析:
? 设计负荷,室外参数是空调室外计算干球温度29.7℃,空调室外计算湿球温度
23.4℃,夏季通风室外计算温度:26°C。 ? 夏季最热月平均温度22.8℃,日温差8.3度。 ? 室目标参数XXXX座温度26°C,相对湿度小于60%。
? 实际上夏季每天冷机满负荷工作时间小于20%总制冷时间,夏季冷机30—70%
负荷工作时间占60%总制冷时间。
冷机制冷节能:
根据室外空气参数和空调冷冻水进回水温度,计算出实时空调冷负荷,和耗能曲线,决定冷机工作台数,减少冷机空转耗能是节能的关键。同时冷机的延时启停和累积工作时间等很多因素,人工操作很难选择最优化运行方式。 空调节能:
XXXX座空调运行特点是主要在营业时间采用空调制冷和给人群补充新风。夏季时间一般为上午9时到下午20时。空调耗能的关键是新风量,人员密集时和稀疏时新
word教育资料
. .
风需求量相差很大,一般每人需要30立方米/小时新风,因此整个大厦空调新风变化的动态围非常大。人工很难调节新风阀门,保证新风量。只能通过测co2含量,智能动态调节风阀,达到最佳新风量,实现空调节能运行。
参数:室外29.7℃,相对湿度70%,控制目标为室26℃,相对湿度60%。
4.HYSINE系统特点
4.1 澳大利亚Hysine自控系统特色
随着大楼各个以计算机/微处理器控制为基础的设备日益增多,系统集成是当今最迫切的问题。要实现系统集成,各厂家必需按某一标准通讯协议来发展其自身产品,为解决这一问题,美国ASHRAE协会集合各厂家用户及系统工程师意见制定了ANSI/ASHRAE135-1995(欧洲CEN Technical Committee247)BACnet的标准, 是楼宇自控行业的开放式网络通讯协议。
BACnet(Building Automation Control network)并不是软件,它是一标准通讯及数据交换协议,而各厂家亦会按这标准发展与BACnet兼容的控制器或接口,最终达到不同厂家控制器可在这一标准通讯通道上互相交换通讯息数据的目的。
从用户方面考虑,他们可拥有更大自由度在BACnet兼容控制器按他们要求的价钱、功能及售後服务而选择适当的厂家及产品,同时亦可不必依赖一个厂家为其原有系统扩展,使用户所受到的限制性降至最低。BACnet的出现,为用户提供了更大的利益和方便。
选用开放式网络对发展商和业主来讲,有如下优越性: ? 增加招投标时的竞争性,可降低成本;
? 不再需要依赖于一家供货商,降低备品备件及日后维护保养的成本; ? 形成更多的选择,系统的服务更加有保证;
? 易于与其它产品构成网络上的系统集成,便于智能建筑系统的综合管理;
? 确定能够与不断面世的高新技术设备的兼容潜力。
澳大利亚hysine公司的EMS-500能源管理是完全的BACnet楼宇自控系统,有如下特点:
word教育资料
. .
系统应用的楼宇规模:
EMS-500适用于从单一楼宇系统监控到楼宇群系统的集中监控。该系统所能监控的工作点原则上是没有限制的。
技术先进性/开放性:
EMS-500是完全基于楼宇自控网(BACnet)的楼宇自控DDC产品系列。EMS-500的结构遵照ANSI/ASHRAE135-1995标准(欧洲CEN Technical Committee 247),这种标准为非专用的开放的数据通讯协议。具有互操作性(Interoperability)。EMS-500系统屏弃了使用网关接入楼宇自控网的做法,而是将系统设计成在它的各层均使用楼宇自控网。EMS-500系统是一个真正的楼宇自控网、并具有完全可编程的高性能系统。 系统的安全性:
EMS-500完全实现分散控制,一个DDC控制一个设备,DDC独立运行,独立下载程序,控制逻辑实现不依赖于通讯,也不依赖于上位机。因此,系统通讯中断或上位机瘫痪,完全不影响设备的正常运行。系统有极高的安全性。系统带有掉电保护功能,停电后数据永久保存,不会丢失。 系统兼容性 :
和欣公司(Hysine)有完整的系列产品支持全部符合EMS-500标准的系统,而且过去多年来生产的产品均可纳入EMS-500网络中。新旧系统完全兼容而不需要改变系统结构。并且可以兼容任何符合BACnet协议的设备及网络。也可以轻松集成MODBUS及其他通讯协议的设备。 系统的稳定性:
EMS-500完全按照工业级标准设计,整个系统通讯自适应波特率,可以保证各种应用环境的正常通讯质量。 应用特性:
针对工程,可设计多个控制中心,分成了多套完整的系统,这些系统既可以独立运行,也可以集成管理 技术性能:
骨干网及通讯速率
骨干网为以太网(10Mbps) 或ARCNET网(2.5Mbps), 子网为MS/TP网。 在线编程:
word教育资料
. .
可以在线编程,并在网络上传送 软件监控能力:
对所有工作点全面监控 编程语言:
面向用户图形化编程语言,具有在线编程能力。 操作界面:
系统为32位应用程序,符合BACnet一致性,支持全真三维图象界面以及Active X。系统工作过程用三维动画仿真系统工作状态。自带一个图象丰富的位图库,可以根据系统的实际需要添加用户自定义的用任何软件制作的图形。 数据显示方式:
数据显示采用列表方式和图形方式,用户可以自由切换。数据动态切换,切换速度由用户设置。 模拟量分辨率:
10位
系统操作权限级别:
10级。对不同级别的操作人员规定不同的操作性质。例如低级别的操作者只能浏览系统的工作状态或趋势数据,高级别的操作者可以对系统进行控制或编辑等。 数据停电保护时间:
永久性(EEPROM) 自动退出登录:
为了保证系统的安全性,如果用户在规定的时间(可以设定)没有任何操作,系统将自动退出登录。如果需要再次进入登录,必须重新输入用户ID和密码。 DDC编程:
所有EMS-500 DDC 都为可编程控制器, 全部为16位微处理器、32位浮点运算。自带BACnet通讯协议,使用View Logic 图形编程语言。编程操作简单,程序容易维护。 系统网络: