时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。

? 控制机组的监测:新风、送风温度、空气处理机组的送风机状态、故障状

态、手自动状态、初效过滤器状态、防冻开关状态等各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并可以同步打印。

? 系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。

? 所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满

足用户的使用。 新风机组

BAS主要监控点如下: ? 新风温度、送风温度; ? 初、中效过滤器压差状态; ? 风机压差; ? 防冻开关状态;

? 送风机启停控制及运行、故障、手自动状态; ? 新风阀的调节及反馈; ? 冷、热水盘管水阀的调节; ? 预热段水阀调节及反馈; 监控容和方式:

? 启停控制:新风机组根据预先设定的时间程序自动启/停机组的送风机,每

台机组都有每周工作天数的设定,每天4-8条工作时间通道设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。开机后检测风机的运行状态、故障状态,手自动状态如异常发出报警信号。

? 顺序控制:开机:依次开新风阀、送风机、盘管水阀,关机:依次关盘管水

阀、送风机,新风阀。

? 过滤器的检测:新风机组设有初、中效过滤器,分别在过滤器两端设置压差

开关,当风机启动后,在过滤器前后会产生风压差,当过滤器堵塞时,风压差将大于压差开关的设定值,其接点闭合发出过滤器堵塞报警信号。 ? 防冻报警:当冬季因某种原因造成盘管温度过低时(通常在+5℃左右),低

温防冻开关将发出报警信号,系统接收到报警信号后,立刻停止风机的运

word教育资料

. .

行,关闭新风阀,并且将热水阀开至100%,以防止盘管冻裂。在报警信号没有排除之前,系统无法自动开启。当盘管温度达到正常时,自动重新启动风机、打开新风阀,恢复机组的正常工作。

? 温度控制:水阀控制:夏季关机时,机组冷盘管的电动水阀关闭。开机时,

根据送风温度与设定温度的偏差,对冷盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的围之。冬季当室外温度不过低(高于+5摄氏度),停机时热盘管均关闭。开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对热盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的围之。

? 夏季、冬季工况时,室外温度值远高于或低于新风温度值时,新风风门按最小

换气次数来决定其最小开度,并与风机同步开启,在保证室空气的卫生标准的前提下,最大限度地节约能源。

? 运行时间的累计:运行状态符合要求,开始累计设备的运行时间,每满1小

时将自动记录,累加的时间自动显示在动态画面上。

? 趋势记录:新风机组的各动态运行参数可自动记录、储存、列表,并定时打

印,以便管理人员的查询、管理和分析。

? 控制机组的监测:送风温度、同时监测新风机组的送风机状态、故障状态、

手自动状态、过滤器状态,各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并可以同步打印。

? 监测风机两侧压差状态,当风机压差超过设定值时,即可显示风机报警状

态。

? 当新风温度过低时,开启预热段水阀,对新风进行预热,使室温度保持在舒

适的环境。

? 系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。

? 所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满

足用户的使用。

组合式新风机组(带热回收)BAS主要监控点如下: ? 送风、回风温度; ? 初、中效过滤器压差状态;

word教育资料

. .

? 送、排风机压差状态; ? 防冻报警;

? 送风机启停控制及运行状态、故障报警、手自动状态; ? 排风机启停控制及运行状态、故障报警、手自动状态; ? 热转轮运行状态、故障报警、手自动状态、启停控制; ? 新风阀调节及反馈; ? 回风阀调节及反馈;

? 冷、热水盘管水阀调节及反馈; ? 预热段水阀调节及反馈。 监控容和方式:

? 启停控制:空调机组根据预先设定的时间程序自动启/停机组送风机,每台

机组都有每周工作天数的设定,每天4-8条工作时间通道设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。开机后检测风机的运行状态、故障状态,如异常发出报警信息。

? 顺序控制:开机:依次开新风阀、送风机、排风机、盘管水阀;关机:依次

关盘管水阀、排风机、送风机、新风阀。

? 过滤器的检测:热回收机组设有初、中效效过滤器,分别在其两端设置压差

开关,当风机启动后,在过滤器前后会产生风压差,当过滤器堵塞时,风压差将大于压差开关的设定值,其接点闭合发出过滤器堵塞报警信号。 ? 防冻报警:当冬季因某种原因造成盘管温度过低时(通常在+5℃左右),低

温防冻开关将发出报警信号,系统接收到报警信号后,立刻停止风机的运行,关闭新风阀,将热水阀开至100%,以防止盘管冻裂。在报警信号没有排除之前,系统无法自动开启。当盘管温度达到正常时,自动重新启动风机、打开新风阀,恢复机组的正常工作。

? 送排风机两侧设置压差开关,当风机两侧的风压差大于压差开关的设定值

时,发出报警信号。

? 温度控制:盘管水阀控制:夏季关机时,机组盘管的电动水阀关闭。开机

时,根据送风温度与设定温度的偏差,对冷盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的围之。冬季当室外温度

word教育资料

. .

不过低(一般高于+5摄氏度),停机时热盘管均关闭。开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对热盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的围之。

? 通过转轮的启停将部分风量回收利用,以减少能源的浪费。

? 当新风温度过低时,开启预热段水阀,对新风进行预热,使室温度保持在舒

适的环境。

? 夏季、冬季工况时,室外温度值远高于或低于新风温度值时,新风风门按最小

换气次数来决定其最小开度,并与风机同步开启,在保证室空气的卫生标准的前提下,最大限度地节约能源。

? 运行时间的累计:运行状态符合要求,开始累计设备的运行时间,每满1小

时将自动记录,累加的时间自动显示在动态画面上。

? 趋势记录:空调机组的各动态运行参数可自动记录、储存、列表,并定时打

印,以便管理人员的查询、管理和分析。

? 控制机组的监测:新风、送风温度、热回收新风机组的送风机状态、故障状

态、手自动状态、初、中效过滤器状态、防冻开关状态等各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并可以同步打印。 ? 系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。

? 所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满

足用户的使用。

3.5.4 给排水系统

BAS主要监控点如下: ? 集水坑高、低液位监测; ? 排污泵故障报警;

? 生活水箱高、低、溢流液位监测;

? 1、2、3区生活水泵的启停控制、手自动状态、运行状态和故障报警; ? 1、2、3区生活水泵的变频器启停控制、变频器频率调节及反馈; ? 1、2、3区生活水供水管道压力监测; 监控容和方式:

? 运行时间的累计:水泵运行状态符合要求,开始累计水泵运行时间,每满1

word教育资料

. .

小时将自动记录累加的时间自动显示在水泵的动态画面上。

? 趋势记录:水泵的各动态运行参数可自动记录、储存、列表,并定时打印,

以便管理人员的查询、管理和分析。

? 根据生活水的供水管道压力来调节变频器的频率。

? 生活给水系统的监测:监测生活水泵的运行状态、故障、手/自动状态。同

时监测水箱的液位。各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。

? 集水坑的监测:监测排污泵的故障报警。同时监测集水坑的高、低液位。各

监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。

? 所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满

足用户的使用。

3.5.5风机盘管联网控制系统

BAS主要监控点如下:

每台风机盘管风机分为高、中、低三速控制、水阀调温控制、启停控制,室温度及高温报警会在面板上有显示。

控制方式:远程中控室联网控制+就地面板控制。

可按作息时间自动工作和停止,可设置制冷制热方式,控制温度设置,可远程检测风机运行情况。具体实现控制流程如下:

1. 当早晨员工上班前1小时,将风机盘管全部自动开启,快速达到预设温度,给工作人员一个舒适的工作温度;

2. 当晚上员工下班后半小时,将风机盘管全部自动关闭,达到节约能源的目的; 3. 如果在下班后有加班人员,可在办公区加设触摸屏进行加班模式申请。申请中可设置加班时间,当过加班时间半小时后风机自动关闭;

4. 在特殊区域(保安室,中控室,消防中心等)设置特殊的工作模式; 5. 可在系统中根据当地气候情况自动设置工况;

6. 在冬季具有防冻报警提醒及保护联动,当冬季室温度低于8℃时,风机自动关闭,电磁阀开启,并将报警信息发送至控制中心提醒工作人员对报警房间进行巡查,确保风机盘管表冷器不被冻坏; 7. 可对设置温度设置上下限,达到节能目的。