E. 系统网络架构:
管理层网络支持TCP/IP协议,中央站可以通过网络把信息传送到任何需要的地方。现场控制网络则采用符合BACnet通信协议的网络,同时现场控制器可以独立于网络完成控制功能。
工程楼宇自控系统既可以作为一个平台集成电梯系统、锅炉系统、变配电系统等,又提供开放的接口被智能化系统集成所集成,与其他子系统形成联动功能。
本系统采用最新技术的视窗图形用户界面,形象地监控各机电设备,有关的图形是动态显示,将采集到的模拟量/数字量等数据在图形相位置中实时显示运行工况。
同时采用多任务、多用户实时操作系统方式,操作员可在屏幕上观察不同的任务视窗信息,并在视窗之间进行切换。收集和分析采样数据,系统自动生成图表,包括历史数据,进行数据传输。
设置在控制中心的中央工作站可显示整个XXXX座的楼层平面图、各系统工艺流程图、自动控制系统图等,直观显示受控设备的位置,同时自动记录各种参数、状态、报警、记录启停时间、累计运行时间,可预定、调整日程功能表以及节能控制,并记录其它历史数据等。一旦报警,显示器立即显示相应的图形界面,系统记录报警时间和地点,并自动在打印机上输出打印报告,可设置系统报警类别的优先权,按轻重缓急来处理异常事件。
为保证系统运行的安全性,系统监控软件采用当代最先进且符合业界标准的软件技术,运行在多任务多线程主流的操作系统之上。具有功能强大的可扩展的人机接口图形界面,能够对设备系统进行完善的集成监控和管理。采用面向对象的图形界面,操作界面和相关的文档采用简体中文描述。系统监控软件包含运行该软件所需的操作系统和其他相关软件平台。
本系统由系统集成工作站、网络控制器、直接数字控制器(DDC)、末端传感器等组成,网络传输采用国际通用的BACnet通讯协议。
3.5 楼宇自控系统的监控容
3.5.1制冷站系统
BAS主要监控点如下: ? 冷水机组信息参数采集;
? 冷水机组运行状态、故障报警、手自动状态及启停控制;
word教育资料
. .
? 冷却水供回水总管水阀控制及反馈; ? 冷冻水供回水总管水阀控制及反馈;
? 冷冻水一次泵启/停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态; ? 冷冻水一次泵水流状态;
? 冷冻水补水泵启/停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态; ? 冷却塔循环泵启/停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态; ? 冷却塔循环泵水流状态;
? 冷却塔补水泵启/停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态; ? 冷却塔补水泵变频器启/停控制、变频器频率调节及反馈; ? 冷却塔补水管道压力;
? 冷却塔风机启/停控制、运行状态、故障报警及手/自动状态; ? 冷却塔供回水管水阀控制及反馈; ? 室外温湿度监测;
? 软化水箱高、低、超高、超低液位; ? 分集水器压力;
? 分集水器压差旁通阀开启度调节及反馈; ? 空调水总管供回水温度; ? 空调水总管回水流量 控制容和控制方式:
? 如果冷水机组带有以微处理器为核心的单元控制器,则冷水机组不设监控
点,只由设备控制厂商提供与楼宇自控系统的通讯接口,否则将采用干接点的控制方式,控制冷水机组的启停,并监测其运行状态、故障状态及手自动状态。
? 一次泵根据负荷控制。通过冷冻水一次回水流量、与冷冻水一次供水温度、
回水温度的差值计算出所需要的冷量和,以此确定一次泵与冷水机组的运行台数。
? 冷却塔的控制:根据冷却塔的出水温度与设定值之差,控制冷却塔风机的启
停,以保证冷却水温度在冷水机组的允许围之。
? 根据冷却水供水温度,调节旁通阀的开度。当冷却水的供水温度较低时,可
word教育资料
. .
以让一部分水不必再经过冷却塔冷却而直接回流至冷水机组。 ? 根据冷却塔的液位自动控制变频补水泵的运行。
? 根据空调软化水箱的液位自动控制补水电磁阀的开启,以保证软化水箱的水
位维持在正常围之,当软化水箱的液位高于超高液位或低于超低液位时,报警启动。
? 监测冷冻水一次泵与冷却塔循环泵的水流状态,以便监测管道是否有水流
过。
? 冷水机组冷冻侧与冷却侧的阀门均采用电动蝶阀,用于当该台冷水机组停止
运行时切断水路,以防水流短路。
? 接于冷却塔进水管的电动蝶阀,用于当冷却塔停止运行时切断水路,以防水
流短路,同时可以适当调整进入各冷却塔的水量,使其分布均匀,以保证各冷却塔都能达到最大出力。
? 冷却塔进水水阀与系统连锁,以保证冷却水系统运行中不同数量冷机运行时
的设备匹配。
? 注意在冷水机组关闭后,至少要运行10~20分钟后才能陆续关闭水泵以及
水阀,以避免出现故障。
? 所有循环水泵可实现设备的自动转换,运行过程中设备故障,备用设备可自
动投运;自动累计水泵运行时间,自动排序水泵组进行设备轮运,平均分配水泵组各泵运行时间,合理进行设备运营;监测循环泵启动运行时间,进行时限保护控制,当循环泵运行时间大于设定及设计时限,自动启动备用泵。 ? 趋势记录:机组的各动态运行参数、能量管理参数及能耗均可自动记录、储
存、列表,并可以作到定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。 ? 设备的监测:系统设备运行状态、故障、手/自动状态、水温、流量、压力
等各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并可以作到同步打印。 ? 所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满
足用户的使用。
3.5.2换热系统
BAS主要监控点如下:
? 板式换热器二次侧供回水温度;
word教育资料
. .
? 板式换热器一次侧供回水温度监测; ? 板式换热器一次侧供水流量监测; ? 板式换热器二次侧供回水压力; ? 一次侧回水水阀调节及反馈; ? 一次侧供水蝶阀控制及反馈; ? 二次侧回水蝶阀控制及反馈;
? 循环泵启/停控制、运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈; ? 补水泵运行状态、故障报警、手自动状态、启停控制; ? 软化水箱高、低、超高、超低液位监控;
? 淋浴热水循环泵运行状态、故障报警、手自动状态及启停控制 控制容和控制方式:
? 根据板式换热器二次侧供水温度来调节一次侧回水水阀。
? 监测二次侧总管供回水压力,如压力超过设定的警戒值时,则发生报警,联
动关闭补水泵,以满足用户的要求。
? 监测软化水箱的高、低、超高、超低液位,在水箱液位高于超高液位或低于
超低液位时,应报警。
? 监测一次水流量,与供、回水温差计算,作为能量统计核算的依据。 ? 一次侧的供水和二次侧的回水采用电动蝶阀进行控制。
3.5.3空调系统
柜式空气处理机组(变频)BAS主要监控点如下: ? 新风、送风温度; ? 初效过滤器压差状态; ? 防冻报警;
? 送风机启停控制及运行状态、故障报警、手自动状态; ? 变频器启停控制、变频器频率调节及反馈; ? 送风压力监测; ? 新风阀调节及反馈;
? 冷、热水盘管水阀的调节及反馈; 监控容和方式:
word教育资料
. .
? 启停控制:空气处理机根据预先设定的时间程序自动启/停机组送风机,每
台机组都有每周工作天数的设定,每天4-8条工作时间通道设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。开机后检测风机的运行状态、故障状态,如异常发出报警信息。
? 顺序控制:开机:依次开新风阀、送风机、盘管水阀;关机:依次关盘管水
阀、送风机、新风阀。
? 过滤器的检测:空气处理机组设有初效过滤器,在其两端设置压差开关,当
风机启动后,在过滤器前后会产生风压差,当过滤器堵塞时,风压差将大于压差开关的设定值,其接点闭合发出过滤器堵塞报警信号。
? 防冻报警:当冬季因某种原因造成盘管温度过低时(通常在+5℃左右),低
温防冻开关将发出报警信号,系统接收到报警信号后,立刻停止风机的运行,关闭新风阀,将热水阀开至100%,以防止盘管冻裂。在报警信号没有排除之前,系统无法自动开启。当盘管温度达到正常时,自动重新启动风机、打开新风阀,恢复机组的正常工作。
? 温度控制:盘管水阀控制:夏季关机时,机组盘管的电动水阀关闭。开机
时,根据送风温度与设定温度的偏差,对冷盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的围之。冬季当室外温度不过低(一般高于+5摄氏度),停机时热盘管均关闭。开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对热盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的围之。
? 夏季、冬季工况时,室外温度值远高于或低于新风温度值时,新风风门按最小
换气次数来决定其最小开度,并与风机同步开启,在保证室空气的卫生标准的前提下,最大限度地节约能源。
? 在过渡季节时,调整新风阀的预设开度,最大程度地利用室外空气的焓值(热
能之总和)。
? 根据送风压力对变频器的频率进行PI调节。
? 运行时间的累计:运行状态符合要求,开始累计设备的运行时间,每满1小
时将自动记录,累加的时间自动显示在动态画面上。
? 趋势记录:空气处理机组的各动态运行参数可自动记录、储存、列表,并定
word教育资料