产生电磁干扰。
(3) 保护接地
楼宇自控系统的所有设备都应做保护接地,系统中选用屏蔽电缆、套钢管或用金属电缆桥架单独敷设时,也应做好接地。
word教育资料
. .
6.施工进度计划
6.1 施工过程
?
施工准备阶段
工程实地勘测; 深化设计方案; 技术方案论证; 施工技术交底;
材料和设备采购、检测; ?
主体施工阶段
管线预埋、预留施工
管线及预埋箱、盒、材料进场报验 管线预埋、预留
管道隐蔽工程记录与验收 线槽安装
槽及配件材料进场报验 线槽敷设施工
线槽隐蔽工程记录与验收 线缆敷设: 线缆材料进场报验 线缆敷设
线缆检测、记录和验收 ?
装修施工阶段
设备进场报验 设备安装 ?
装修完工阶段
word教育资料
. .
系统调试
竣工资料整理及交付 系统自检及整改 系统培训
竣工验收,交付使用
word教育资料
. .
7.楼宇自控系统与电气专业的接口及要求
楼宇自控系统作为大楼一个重要的组成系统,其实现自身的功能已经比较成熟和完善,但在系统实施过程中,经常由于接口问题而导致系统的最终功能不完善,丢项、甩项等事情经常发生。
由于接口的问题牵扯的面比较多,涉及到工程实施中的暖通、给排水、变配电等多个专业,因此在工程的前期将接口问题进行明确,非常必要。从另一个角度将接口方面的问题进行明确,可以使业主在工程前期,在设备订货之前就明确提出接口要求,从而得以实现。
☆ 明确各方面的责任及工作容,避免出现问题时,互相扯皮。 ☆ 确保实现系统设计的全部功能,避免资金的浪费。
7.1风机、水泵电控箱的接口要求
新风机组:
楼宇自控系统对空调机组/新风机组送风机的监控信号为:风机运行状态反馈、风机故障状态反馈、风机手/自动状态反馈、风机启停控制。
① 楼宇自控系统监测的风机运行状态反馈信号应由交流接触器的无源辅助触点引出(此接点为一对无源常开接点)。
② 楼宇自控系统监测的风机故障状态反馈信号应由热保护继电器的无源 辅助触点引出(此接点为一对无源常开接点)。
③ 电气专业应在新风机组的电控箱二次控制回路中设置手/自动转换开关,并向楼宇自控系统提供一对无源辅助触点(此接点为一对无源常开接点),作为风机的手/自动状态反馈信号。
④ 楼宇自控系统提供一对无源常开接点信号引入风机的二次控制回路,用 于当风机的手/自动开关处于自动状态时,自动控制风机的启停。
水泵
word教育资料
. .
楼宇自控系统对各种水泵(其中包括:冷冻水循环泵、冷却水循环泵、热水循环泵、排污泵等)的监控信号为:水泵运行状态反馈、水泵故障状态反馈、水泵手/自动状态反馈、水泵启停控制。
① 楼宇自控系统监测的水泵运行状态反馈信号应由交流接触器的无源辅助触点引出(此接点为一对无源常开接点)。
② 楼宇自控系统监测的水泵故障状态反馈信号应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为一对无源常开接点)。
③ 电气专业应在水泵电控箱的二次控制回路中设置手/自动转换开关,并向楼宇自控系统提供一对无源辅助触点(此接点为一对无源常开接点),作为水泵的手/自动状态反馈信号。
④ 楼宇自控系统提供一对无源常开接点信号引入水泵的二次控制回路,用于当水泵的手/自动开关处于自动状态时,自动控制水泵的启停。
☆ 所有与楼宇自控系统相关的风机、水泵的电控箱均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如:设备运行状态、故障报警、手/自动转换开关、设备启停等),并将需要由楼宇自控系统监控的所有信号线缆统一、清楚、正确的编号、压号后接至上述端子排的一侧。
☆ 所有提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
☆ 以上工作需要在采购电控箱之前提出,便于厂家加工。
冷水机组的接口要求
与电梯厂家、配电柜厂家一样,接口方式也主要有两种方式可供选择,一种是干接点的方式,另一种是采用通讯的方式。
楼宇自控系统对冷水机组的监控信号为:冷水机组运行状态反馈、冷水机组故障状态反馈、冷水机组手/自动状态反馈、冷水机组启停控制。
干接点方式接口要求:
① 楼宇自控系统监测的冷水机组运行状态反馈信号应由交流接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
word教育资料