XXXX
word教育资料
楼宇自控系统方 案 设 计
. .
目 录
1. 工程概况 .............................................................. 4
1.1 建筑概况 ......................................................... 4 1.2 编制依据 ......................................................... 4 2. 系统概述 .............................................................. 5
2.1 设计依据 ......................................................... 5 2.2 设计围 ........................................................... 5 3. 楼宇自控系统 .......................................................... 6
3.1 系统简介 ......................................................... 6 3.2 设计围 ........................................................... 6 3.3 用户需求分析 ..................................................... 6
3.3.1全面监控设备运行的需求 ...................................... 7 3.3.2优化能源管理的需求 .......................................... 7 3.3.3节省人力的需求 .............................................. 7 3.3.4延长设备使用寿命的需求 ...................................... 8 3.3.5系统的开放性 ................................................ 8 3.3.6安全性 ...................................................... 8 3.4 楼宇自控系统的网络结构 ........................................... 9 3.5 楼宇自控系统的监控容 ............................................ 11
3.5.1制冷站系统 ................................................. 11 3.5.2换热系统 ................................................... 13 3.5.3空调系统 ................................................... 14 3.5.4 给排水系统 ................................................. 19 3.5.5风机盘管联网控制系统 ....................................... 20 3.6 空调通风系统的特殊控制管理 ...................................... 21 3.7 节能分析 ........................................................ 21
3.7.1 提高室温湿度控制精度 ....................................... 22 3.7.2 新风量控制 ................................................. 22
word教育资料
. .
3.7.3空调设备的最佳启停控制 ..................................... 23 3.7.4空调水系统平衡与变流量控制 ................................. 23 3.7.5克服暖通设计带来的设备容量冗余 ............................. 23 3.7.6春季过渡模式、秋季过渡模式的划分 ........................... 24 3.7.7采用等效温度和区域控制法 ................................... 25 3.7.8延长设备的使用寿命 ......................................... 25 3.7.9能源管理系统的应用 ......................................... 25 3.7.10XXXX座能耗分析(以制冷为例分析) .......................... 26
4.Hysine系统特点 ...................................................... 27
4.1 澳大利亚Hysine自控系统特色 ..................................... 27 4.2 现场DDC控制器介绍 ............................................. 35 4.3 系统软件说明 .................................................... 37 5.楼宇自控系统施工流程 ................................................. 42
5.1施工流程 ......................................................... 42 5.2施工配合及准备工作 ............................................... 42 5.3施工要点及注意事项 ............................................... 42 5.4设备安装 ......................................................... 44
5.4.1中央控制设备及其安装 ....................................... 44 5.4.2主要输入设备安装 ........................................... 44 5.4.3主要输出设备的安装 ......................................... 45 5.4.4主要设备元件安装接线示意图 ................................. 46 5.4.5线路敷设 ................................................... 50 5.4.6系统接地 ................................................... 50
6.施工进度计划 ......................................................... 52
6.1 施工过程 ........................................................ 52 7.楼宇自控系统与电气专业的接口及要求 ................................... 54
7.1风机、水泵电控箱的接口要求 ....................................... 54 7.2楼宇自控系统电源要求 ............................................. 56 附录一 工程案例 ......................................... 错误!未定义书签。
word教育资料
. .
1. 工程概况
1.1 建筑概况
XXXX座A座地上为23层的办公建筑。地下作为汽车库及设备用房。
本工程设计地下为一层,为汽车库及设备用房等;地上一至三层设有门厅,阅览室及档案室,餐厅,职工厨房等;四至二十三层设有共用会议室,办公室。项目总建筑面积: 44830m2,其中地上建筑面积:40011m2,地下建筑面积:4819m2;建筑总高度99.550m。
1.2 编制依据
A. B. C.
业主提供的暖通、给排水和强电专业施工图纸。 与本项目相关的国家规、法律、法规及地方政策。 澳大利亚和欣控制东北办事处以往的工程经验。
word教育资料
. .
2. 系统概述
2.1 设计依据
本工程采用的主要规程规如下: 国家相关规 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
国家及当地与本专业相关的设计规、标准、规程综合布线工程设计规 国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》(GB50736-2012) 国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
国家标准《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95) 2005年版 行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004 J365-2004) 行业标准《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)
省地方标准《公共建筑节能(65%)设计标准》(DB21/T1899-2011) 省地方标准《地面辐射供暖技术规程》(DB21/T1686-2008) 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009版)
《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调.动力》(2007版)6
2.2 设计围
本工程设置楼宇自控系统监控容如下:
? 制冷站系统1套,包括离心式冷水机组2台,螺杆式冷水机组1台,冷冻水
一次泵5台,冷却塔循环泵5台,冷冻水补水泵2台,冷却塔补水泵2台,冷却塔4台,软化水箱1个,分集水器1套;
? 空调系统包括柜式空气处理机组(变频)4台,新风机组3台,组合式新风
机组(热回收)2台; ? 风机盘管 1037台
? 换热系统2套,包括板式换热器4组,循环泵6个,补水泵4个,软化水箱
1个,淋浴热水循环泵2个。
? 给排水系统包括集水坑14个,生活加压泵7个,生活水箱1个,
word教育资料