好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司输变电工程通用设备

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《国家电网公司输变电工程通用设备(2009 年版)》

此电子版整理时间:2010-12-24 下午。

一.变压器 电压等级 (kV) 500 容量 (MVA) 250 334 400 240 360 180 240 150 120 31.5 40 50 表 1 变压器形式一览表 联结组标号 电压比 Iaoio 525/230/36 525/230/66 345/121/35 230/38.5 230/69 230/121/38.5 230/121/10.5 230/69/10.5 110/10.5 110/38.5/10.5 13 设备各类数 3 330 220 YNa0d11 YNd11 YNyn0d11 YNa0d11 YNd11 YNyn0d11 2 110 6 注:

1、500kV 变压器为单相容量,其余电压等级为三相容量。

2、330kV 额定电压百分数为 U12%=10.5%,U13%=24%,U23%=13%;

二、高压并联电抗器

电压等级 (kV) 500 330 表 2 高压并联电抗器型式一览表 型式 容量 (MVA) 单相、油浸式 单相、油浸式 40 50 20 30 设备种类数 2 2 三、组合电器(GIS、HGIS)

表 3 组合电器型式一览表

电压等级 (kV) 550 363 252 型式 GIS HGIS GIS HGIS GIS 额定电流 (A) 4000 3150 4000 3150 4000 额定开断电 流(kA) 63 50 50 安装环境 户内/户外 户内/户外 户内 户外 设备种类数 2 4 4 126

四、断路器

电压等级 (kV 550 363 252 126

五、隔离开关

电压等级 (kV 550 型式 单柱垂直伸缩式 双柱水平伸缩式 三柱组合式 单柱立开式 363 单柱垂直伸缩式 三柱水平旋转式 五柱组合式 单柱立开式 252 单柱垂直伸缩式 双柱水平伸缩式 三柱水平旋转式 单柱立开式 126 单柱垂直伸缩式 双柱水平旋转式 单柱立开式 说明:单柱立开式均为接地开关。

六、电流互感器

GIS

2000

3150 40

户内

4

户外

型式 SF6 瓷柱式 SF6 罐式 SF6 瓷柱式 SF6 罐式 SF6 瓷柱式 SF6 罐式 SF6 瓷柱式 表 4 断路器型式一览表 额定电流 额定开断电流 (A) 4000 4000 4000 2000 3150 (kA) 63 50 50 40 设备种类数 2 2 2 2 表 5 隔离开关型式一览表

额定电流 (A) 4000 —— 4000 —— 3150 4000 —— 2000 3150 —— 50 额定开断电流 (kA) 63 设备种类数 3 1 3 1 4 1 40 4 1 50 表 6 电流互感器型式一览表

电压等级 绝缘介质 (kV) 500 绝缘油 额定电流比 测量级 2×2000/1 测量级抽头 2×1000/1 保护级 2×2000/1 设备各类数 2 330 SF6 气体 绝缘油 SF6 气体 2×1500/1 2×1250/1 2×600/1 2×800/1 2×1000/1 2×2000/1 2×750/1 2×600/1 2×300/1 2×400/1 2×500/1 2×1000/1 2×1500/1 2×1250/1 2×600/1 2×800/1 2×1000/1 2×2000/1 2 2×600/1(5) 2×300/1(5) 2×600/1(5) 绝缘油 2×800/1(5) 2×400/1(5) 2×800/1(5) SF6 气体 2×1250/1(5) 2×600/1(5) 2×1250/1(5) 2×2000/1(5) 2×1000/1(5) 2×2000/1(5) 2×300/1(5) 2×150/1(5) 2×300/1(5) 绝缘油 2×600/1(5) 2×300/1(5) 2×600/1(5) 110 SF6 气体 2×800/1(5) 2×400/1(5) 2×800/1(5) 2×1250/1(5) 2×600/1(5) 2×1250/1(5) 说明:额定电流比相互对应。 220 七、电压互感器

电压等级 (kV) 500 330 220 110 八、低压并联电容器装置

表 2 低压并联电容器型式一览表

电压等级 (kV) 500 330 设备电压等级 (kV) 66 35 35 66 35 10 单组容量 (Mvar) 60 20 30 40 8 10 20 28 3 3.6 单台容量 (kvar) 500 417 334 417 表 6 电压互感器型式一览表 额定二次电压 结构型式 (kV) 电容式 电磁式 电容式 电磁式 电容式 电磁式 电容式 电磁式 0.1 0.1 0.1 0.1 2 2

设备各类数 2 2 2 2 设备种类数 2 1 220 3 110 10 200 1 4.8

说明:

1)110kV、220kV、330kV 变电站中并联电容器装置按结构型式分为组装框架式、集合式。

2)110kV 变电站并联电容器电抗率可选 1%、5%、12%;220kV 变电站并联电容器电抗 率可选 5%、12%。

九、低压并联电抗器

表 9 低压并联电抗器型式一览表

结构型式 干式 油浸式 十、避雷器

表 10 避雷器型式一览表

电压等级 (kV) 500 330 220 110 十一、支柱绝缘子

11 支柱绝缘子型式一览表 表

电压等级 (kV) 500 330 220 110 十二、开关柜 电压等级 绝缘介质 表 12 开关柜型式一览表

额定电流 额定开断电 设备种类数 高度 (mm) 4700 3650 2300 1220 额定弯曲破 坏负荷 (kN) 12.5 10 8 16 4 10 额定扭转破 坏负荷 (kN) 6 4 4 6 4 7 1 1 2 2 设备种类数

额定电压 (kV) 420 444 300 204 216 102 108 雷电残压 (kV) 1046 1106 727 532 562 266 281 标称放电电 流 (kA) 20 10 10 10 瓷套式 瓷套式 瓷套式 瓷套式 复合外套式 2 1 2 2 外套型式 设备种类数 容量 (MVA) 66 35 10 容量 (Mvar) 10 15 20 60 设备种类数 9 (kV) 40.5 12 空气绝缘 SF6 绝缘 空气绝缘 (A) 1250 2500 1250 2500 3150 流(kA) 25 31.5 25 31.5 6 4

国家电网公司输变电工程通用设备

《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》此电子版整理时间:2010-12-24下午。一.变压器电压等级(kV)500容量(MVA)25033440024036018024015012031.54050表1变压器形式一览表联结组标号电压比Iaoio525/230/3652
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
81d241otfi06i7k4fff923x6i11g5t00rph
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享