中央空调系统——主要组成设备
一、按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:1、全空气系统;2、全水系统;3、空气-水系统;4、冷剂系统。
二、按空气处理设备的集中程度可分为:1、集中式;2、半集中式。
三、按被处理空气的来源可分为:1、封闭式;2、直流式;3、混合式(一次回风 二次回风)。
主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等。从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。
空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。
1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。
2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。 a、盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。
b、电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。
但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。
常用的电加热器有裸线式和管式两种。
3)常用空气湿处理设备。空气的加湿方法一般有喷水加湿(湿膜加湿)、高压蒸汽加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用蒸汽锅炉使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程。a、等温加湿。b、等焓加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷c、空气的减湿。d、固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。
中央空调系统的组成
1、冷水机组:这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。
2、冷却水塔:用于为冷水机组提供冷却水。
3、外部热交换系统:1)冷冻水循环系统:由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。
2)冷却水循环系统:由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。
4、冷却风机:室内风机:安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。
冷却塔风机:用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
中央空调系统——设备简析
1、中央空调软化水设备工作原理:
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换
树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
2、中央空调软化水设备工艺流程及简要介绍:一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。
工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。
吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。
慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程。
快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。
河南高格中央空调设备有限公司是一家专业研发、生产、销售、安装、售后为一体的中央空调系统的高新技术企业。高格空调拥有大型中
央空调设备及核心零部件产品:水(地源)热泵、空气源热泵、冷水机组、风冷模块机组、空气净化设备、新风机净化机组、空调末端、风阀、风管等,全面覆盖商场地产、工厂、家庭等各细分市场,满足不同客户的产品需求。