基 坑 降 排 水 施 工 方 案
济宁军分区兖州干休所老干部住房改造工程 降 水 施 工 方 案
编制人: 职务:
审核人: 职务:
审批人: 职务:
红 阳 建 设 集 团 有 限 公 司
第 1 页 共 13 页
基 坑 降 排 水 施 工 方 案
施工单位:红阳建设集团有限公司 编制日期:二○一一年十月六日
目 录
一、编制依据 -------------------------------------------3 二、执行标准---------------------------------------------3 三、编制原则---------------------------------------------3 四、工程概况---------------------------------------------3~4 五、施工部署及施工工艺------------------------------4~5 六、主要施工机具、材料-------------------------------5~6 七、质量保证措施----------------------------------------6 八、施工进度及工期保证措施-------------------------6~7 九、安全施工措施----------------------------------------7~8 十、文明施工措施----------------------------------------8 十一、应急措施-------------------------------------------8 十二、计算书----------------------------------------------8~11 十三、附图-------------------------------------------------11~13
红 阳 建 设 集 团 有 限 公 司
第 2 页 共 13 页
基 坑 降 排 水 施 工 方 案
一、编 制 依 据
1、招标文件及施工合同。
2、《施工安全与卫生公约》第167号国际劳工公约 3、《岩土工程勘察报告》(鲁南地质工程勘察院) 4、相关工程图纸(济宁市建筑设计研究院) 5、基坑设计方案(嘉祥工程地质勘察院) 6、《建筑施工手册》(第四版); 7、《基坑降水手册》姚天强编著。
8、施工现场条件及公司施工管理制度、施工经验等
二、执 行 标 准
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建设工程施工现场管理规定》
三、编 制 原 则
1、满足建设单位的工期及质量要求,符合设计及规范要求 。
2、合理选择适合工程的施工工艺、设备等,加强组织管理,优质高效地完成该
工程。
3、经济效益目标:以成本控制为核心,创造良好的社会和经济效益。
四、工 程 概 况
㈠ 工程概况
1、工程名称:济宁军分区兖州干休所老干部住房改造工程 2、建设单位:济宁军分区兖州干休所
红 阳 建 设 集 团 有 限 公 司
第 3 页 共 13 页
基 坑 降 排 水 施 工 方 案
建设单位:山东民祥房地产开发有限公司 3、设计单位:济宁市建筑设计研究院 4、施工单位:红阳建设集团有限公司 5、监理单位:济宁市建设监理有限公司 6、工程地址:兖州市建设东路197号
本工程位于兖州市建设中路以北,中御桥以西,兖州干休所内。兖州干休所工程由济宁军分区兖州干休所和山东民祥房地产开发有限公司共同建造。本期工程主要由拟建5#楼、住宅楼、地下车库组成,总建筑面积23157㎡。主体结构采用框剪结构,基础形式为墙下条形承台梁式桩基础。地下车库建筑面积为8168㎡
地下车库层高为3.9m、拟建5#楼、住宅楼、地下室层高为4.1m,标准层层高2.8m,总建筑高度42.3m。桩基采用Ф500钻孔灌注桩,以14层作桩端持力层。地下车库底板厚度250~300㎜,底板底标高-5.55~-6.25m。施工现场原土标高-0.53m,基坑开挖后净深度-5.02~-5.72m,局部-8.15m。 ㈡ 支护概况
本工程基坑支护设计单位为山东嘉祥工程地质勘察院,基坑周围支护为复合土钉墙喷锚支护,C20喷射砼罩面厚80㎜。 ㈢ 工程地质条件
本场地地层在平常地下水位在-6.57~-7.06m左右,地下水位随季节及气象周期呈周期性变化。水位年变幅2~5m,雨季变幅尤为明显。
五、施工部署及施工工艺
一、降水
结合本工程的实际情况及现场地下水位的测量和分析,本工程从桩间土方开挖至基坑回填阶段应进行大积降水工作,确保地下水位在最底施工面下0.5m。
根据现场地下水位和验算,拟在基坑外围以15~18米为间距设置集水深井降水点,在基坑中间以30m为间距梅花型布置疏干井。降水井深度为基坑(-5.25m)下8m,有效孔径为φ300~500㎜。每个集水深井内配置水泵,水泵与支管干管相连,支管采用φ50㎜塑料透明管,干管采用φ200㎜pvc管。地下水通过干管经过二级沉淀排入小区管网。
红 阳 建 设 集 团 有 限 公 司
第 4 页 共 13 页
基 坑 降 排 水 施 工 方 案
基坑内疏干井在基础底板浇筑以前用级配砂石回填,预留1m用同底板混凝土浇筑,外围集水深井在土方回填前用级配砂石回填。具体布置详见附图一、附图二 1、工艺流程
井点测量定位——泥浆池——钻孔—下管—回填井底砂垫层——吊放井管——
回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——封井
2、操作要点
2.1、定位:根据井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.2、采用冲击钻成孔。初孔径一般为φ600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护
筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。
2.3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含
水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。
2.4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的
水由浑变清,达到正常出水量为止。
2.5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行
试抽水,满足要求后转入正常工作。
2.6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。
二、排水
1、基坑上排水。结合基坑支护施工后的实际情况,在围护外砌筑300㎜挡水墙,设置排水沟。排水沟深500㎜宽300㎜。内外水泥沙浆抹灰,沟底细石砼1℅找坡。并在沟内每隔30m砖砌0.8×0.8×1m集水井,经过一级沉淀池,一级沉淀池废水用水泵抽出至二级沉淀池内后排入小区管道。 2、基坑内排水
(1)、在沿基坑外围设置盲沟,盲沟宽300㎜×500㎜,内填充50㎜石子,防止水沟塌方堵塞。集水井深0.8×0.8×1.2m,用机制标准砖砌筑,下填100㎜厚石子,防止堵塞排水泵,盲沟底口至集水井底保持1m。详见图二
(2)、基坑集水井设置在基坑外围,每30m间距设置一个,北面设置3个,南
红 阳 建 设 集 团 有 限 公 司
第 5 页 共 13 页