好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂前区钢结构厂房拆除方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

轻钢结构厂房拆除施工方案

一、工程概述

1、工程简介:本工程为甲醇制烯烃项目厂前区原钢结构厂房,厂房外形尺寸为106m(长)

×46m(宽)×11m(高)。钢架结构完好没有变形和倾斜。室内混凝土地面完好可以安全行驶移动操作平台。

2、工程的特征及拆除范围

工程特征:为轻钢结构,内外维护结构1.2m以下为490mm厚红砖墙,1.2m以上为120mm

厚彩钢岩棉板,厂房内部有高压配电室及相应配电设备,电缆、电线、线管等构件,需在拆除前搬走。

拆除范围:地面±0.00以上所有的建筑构件、垃圾清运。

二、编制依据

2.1按照建筑工程施工规范、钢结构工程施工规范、建筑施工高处作业安全技术规范、施工现场安全检查标准、起重机吊装作业安全技术规范、安全生产法,等法律、法规进行额。

三、施工程序

检查外网供水、供电、燃气等系统确保安全断开→电气设施拆除→暖卫设施拆除→室内隔墙和设施拆除→行吊、吊车梁拆除→屋面拆除→门窗拆除→围护墙拆除→钢结构骨架拆除→构件和垃圾清运。

四、施工方法及技术措施

(一)施工方法:

1、室内设施拆除配专业电工和水暖工负责,屋面拆除先拆除屋面顶板和屋面保温层;先拆脊瓦漏出檩条和钢结构梁便于绑扎安全绳,拆屋面板和保温层时禁止踩踏底板,工人行走铺设跳板。保温材料打捆用汽车吊直接装车运离现场。屋面板落地后分类堆放。 2、屋面底板、墙板拆除用电动升降平台上人拆除。墙板先拆除外板和保温层后在拆除内板和门窗,防止岩棉粉尘进入室内。 (二)技术措施

1 、拆除建筑物前应进行现场实际勘察,了解各种管线走向,如水、电等。 2、 拆除时将有倒塌危险的结构物,用支柱、绳索等临时加固。

1

3 、必须坚持“自上而下,对称拆除”的原则,应先拆次要结构,后拆承重支柱和横梁。 4、拆除时厂房内的设备可搭建临时防护棚或先进行拆除。

5 、拆下的屋面、墙面彩钢岩棉板,屋架、檩条(屋面檩条及墙面檩条)、梁等较大和本中的构件,用绳索捆绑牢固,用50t起重设备吊装配合13m板车运走

6 、厂房钢柱拆除时,必须用起重设备吊稳,捆绑牢固,方可切割柱脚或松除螺丝。 7、 厂房钢梁超出时,取两点或多点吊点,保证吊点位置准确、牢固。 8、 厂房基础混凝土全部破碎拆除,并外运至指定地点堆放。 9、厂房彩板、门、窗拆除时尽可能保证不损坏并按照顺序进行编号。 10、 屋面檐口有需要切除处,采取最小切除方法,尽量保证材料后续使用。 11、 拆除高处作业时做好安全保护。

五、施工进度计划

5.1 施工部署:

厂房拆除前对相关人员进行安全技术交底,且安排现场专职指挥人员,吊装遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。 5.2 施工进度计划

现场厂房拆除总工期为20天。

六、施工安全与环境保护施工技术措施

6.1施工现场主要危害因素

主要危害因素主要内容有(不限于):厂房屋面板墙面板及构件拆除、砂轮机、动力机具、吊车、火焰切割、电焊、气瓶、废弃物、挖掘、照明、火灾、尘土等。 6.2风险消减

6.2.1起重吊装的风险消减措施

吊车要有专人指挥,旗哨齐全,信号明确,操作人员持证上岗,执行“十不吊”原则。 吊装前进行技术方案和安全注意事项交底。 当阵风风速大于10m/s时不得起吊作业。 必须使用经测试合格的设备。

所有移动的起重设备,必须定期检查,时间间隔不得超过6个月。 起重吊索不断股、不套扣、不缠绕,不在吊绳上打结来缩短绳长。 所有吊耳及吊点必须经联合检查合格后方可使用。 吊车站位及行走路线地面需压实,必要时铺设路基。

吊装时各岗位分工明确,指挥信号准确无误,严禁随意操作。 6.2.2高处坠落风险消减措施

作业人员身体条件符合要求,无恐高症。

2

作业人员正确佩戴安全帽、安全带,禁止安全带下挂上用。 现场搭设的脚手架,防护围栏符合要求。 垂直分层作业中应有隔离设施。 梯子应符合要求。

夜间高处作业要有充足的照明,必要时安装临时照明灯具。 6.2.3火灾风险的消减措施

根据施工现场所处的位置,确定用火区域级别。

根据用火区域级别办理用火手续,防火监护人员必须严格落实安全防火措施,备置可靠的消防器具,做好监护工作,严禁监护人脱离动火现场。

执行“三不动火”的安全规定。用火区域内动火,风力超过4级,必须采取防护措施。 6.3施工现场环境影响因素辩识、评价,并制定控制措施 6.3.1施工现场主要危害因素辨识、评价 序号 危险源 危 害 未采用TN-S系统、未使用五芯电缆 施 1 工 用 电 保护零线与工作零线接地错误 未按规定重复接地 电缆绝缘不良、乱拉乱接 漏电保护器失效 电缆架设或埋设不符合要求 安全距离达不到规定要求且无防护 使用电动工具未采取绝缘措施 照明灯具绝缘不良、高度不够 电箱及电箱内的电器不符合要求 机械设备无安全保险装置或装置失效 机械设备危险部位无防护或不符合要求 施 2 工 机 械 设备“带病”运行、在运行中检修 用电设备及线路绝缘不良,无保护接零无漏电保护器或不符合要求 场区运输车辆行驶速度过块 操作者未经操作培训 可能发生的事故 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电、系统停电 触电 触电、电气火灾 触电 机械伤害 机械伤害 机械伤害、设备损坏 触电 运输伤害、机械伤害 机械伤害 危险程度 大 大 中 大 大 中 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 3

厂前区钢结构厂房拆除方案

轻钢结构厂房拆除施工方案一、工程概述1、工程简介:本工程为甲醇制烯烃项目厂前区原钢结构厂房,厂房外形尺寸为106m(长)×46m(宽)×11m(高)。钢架结构完好没有变形和倾斜。室内混凝土地面完好可以安全行驶移动操作平台。2、工程的特征及拆除范围工程特征:为轻钢结构,内外维护结构1.2m以下为490
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
818vd3he0m0n19a8hrgx9da6a52gca00h01
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享